Công Nghiệp GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG CHILLER, COOLING TOWER

ks.xulynuoc

Thành Viên [LV 1]
Phần I: Các vấn đề trong hệ thống Chiller, Cooling Tower
1. Cáu cặn
2. Ăn Mòn
3. Rong rêu

z2690190686923_f226544b895955fa45657b6846bc357b.jpg



Phần II: Cáu cặn, căn mòn, rong rêu trong hệ thống Chiller, Cooling Tower làm:
1. Giảm hiệu suất trao đổi nhiệt bình ngưng
2. Gây ngưng trệ hoạt động sản xuất
3. Ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị

4. Gây tốn năng lượng điện:

Ý nghĩa của hệ số trao đổi nhiệt bình ngưng Chiller - LTD

LTD: Hệ số trao đổi nhiệt giữa ga và nước làm mát của Chiller (nhiệt độ được quy đổi ra từ áp suất bình Cond - nhiệt độ nước giải nhiệt đầu ra của Chiller). Các hãng sẽ có cách gọi khác nhau như LTD, Delta T, Approach Cond....
  • Hệ số LTD thấp --> Bình ngưng ko bám cáu cặn, rong rêu --> Hiệu suất trao đổi nhiệt Bình ngưng tốt.
  • Hệ số LTD cao --> Bình ngưng bị bám cáu cặn, rong rêu --> Hiệu suất trao đổi nhiệt Bình ngưng kém.
Khi LTD tăng lên 1độ C thì lượng điện tiêu thụ của máy nén khí tăng lên 3%


z2624181228795_f921e5dbad5fb58d89b08eb38ed5041f.jpg



Ví dụ: Hình ảnh trên cho thấy LTD = 3.1 độ C. So với máy mới chạy ban đầu thì hệ thống thất thoát năng lượng khoảng 9.3% điện năng.


Phần III : Nguyên nhân hệ thống Chiller, Cooling Tower bị cáu cặn, ăn mòn, rong rêu
1. Do chất lượng nước đầu vào xấu ( Độ cứng , Sắt - Fe, Độ Đục - NTU, EC - Độ dẫn điện, Độ kiềm... )
2. Do tốc độ dòng chảy
3. Do ánh nắng mặt trời

4. Do cách vận hành

IMG_7142.JPG




Phần IV: Sơ đồ giải pháp xử lý cáu cặn, ăn mòn, rong rêu tiết kiệm năng lượng cho hệ thống Chiller, Cooling Tower.

1.png




Phần V: Giải Pháp

1. Kiểm soát chất lượng nước và xả đáy dòng cô đặc để cân bằng chất lượng nước trong hệ thống Cooling Tower.

2. Dùng hệ thống làm mềm nước Chiller để xử lý độ cứng trong nước


3. Sử dụng hóa chất chống cáu cặn, ăn mòn, rong rêu trong hệ thống Chiller, Cooling Tower




Phần VI: Tiêu chuẩn chất lượng nước trong Chiller, Cooling Tower theo hãng Daikin


tiêu chuẩn chất lượng nước.png


KẾT LUẬN:

Rất mong anh em trong ngành có thêm ý kiến đóng góp để giúp nhà máy, chủ đầu tư vận hành hệ thống ổn định và tiết kiệm năng lượng điện cho hệ thống Chiller, Cooling Tower.
Trân trọng cám ơn!

Hotline: 0949.903.996



 

Đính kèm

  • z2690190679396_dfe3f9acdb83df3a0a7e9fc59080e61e.jpg
    z2690190679396_dfe3f9acdb83df3a0a7e9fc59080e61e.jpg
    136.6 KB · Xem: 138
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên