các bác cho mìh hỏi đường ống về gần nắp bít lục giác có đông đá là bị gì vậy .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Dàn lạnh của bác không giải được nhiệt rồi, bác bảo dưỡng đi là hết.các bác cho mìh hỏi đường ống về gần nắp bít lục giác có đông đá là bị gì vậy .
Ầy, gần đây mình cũng gặp một con 5HP đông đá nguyên dàn, không khí lạnh không qua nổi luôn. Mình cho chạy chế độ quạt nguyên một ngày luôn, rã tuyết. Quan sát một thời gian không bị nữa, mình cũng chưa hiểu nguyên nhân.bác gunh... ơi mình dân dụng thấy con Yuki , và Gree 2HP TRƠ LÊN thấy nó chạy đông đá bám gần hết cả đg ống phía ngoài cục nóng kìa. bác nghĩ nó đi bầu rồi chứ sao ko nghẹt đc. vả lại cái dàn bám nguyên cả đá chạy đéo ra hơi tí nào con chảy nước ý. trc làm bảo trì bên Trạm Phát Sóng viettel tại HCM NÊN GẶP NHIỀU CON BỊ NHƯ VẬY.
Bên cty mình, mấy máy cũng bị như vậy. Đã vệ sinh dàn lạnh mà không hết.Nguyên nhân có thể:
- Do dàn lạnh quá bẩn
- Do quạt dàn lạnh quá yếu hoặc không chạy
Áp suất hút khi đó thấp hơn bình thường nhưng chưa chắc đã thiếu gas, cũng có thể do đường ống nối giữa cục nóng cục lạnh quá dài, tốt nhất với máy 9000,12000 Btu/h thì dài tối đa 15m.
Bên cty mình, mấy máy cũng bị như vậy. Đã vệ sinh dàn lạnh mà không hết.
Nhờ bạn chỉ cho mình cách kiểm tra quạt dàn lạnh yếu hay không.
Mà tại sao khi đó áp hút lại thấp vậy?