Dân Dụng Đường Ống về đông đá gần đầu bít lục giác

Nguyên nhân có thể:
- Do dàn lạnh quá bẩn
- Do quạt dàn lạnh quá yếu hoặc không chạy
Áp suất hút khi đó thấp hơn bình thường nhưng chưa chắc đã thiếu gas, cũng có thể do đường ống nối giữa cục nóng cục lạnh quá dài, tốt nhất với máy 9000,12000 Btu/h thì dài tối đa 15m.
 
Khi nghẹt , dơ đường ống về làm áp suất hút thấp, cũng có khả năng gây đông đá đầu hồi nhưng hiện tượng này khá hiếm gặp. Mình gặp toàn mấy trường hợp quạt dàn lạnh yếu, dàn lạnh dơ hoặc đường ống quá dài.
 
trc mìh gặp mấy con LG, Daikin chạy 24h/7day đông đá nguyên cả dàn vs cả đg ống về làm 1 cục đá bự bám lan ra đg ống, còn lốc thì kêu do đá bám trong lốc tạo ra tiếng ồn vậy do bác là do nghẹt bầu hay dơ dàn lạnh hay dơ đg ống và gập ống về. bác có ý kiến nào bác bổ sung thêm
 
Trường hợp này mình gặp nhiều, ở chỗ mình có mấy chục con Gree 42000Btu/h chạy 24/7. Lâu lâu lại có con bị hiện tượng này, đông đá dàn lạnh và cả đường ống hồi về block nén, và cả bình góp. Các trường hợp đã xử lý OK.
- Với 1 số máy đường ống dài thì tắt bật lại để chế độ Auto thì không bị nữa.
- Với 1 số máy chỉnh quạt lên High, hết đông đá.
- Với 1 số máy dàn lạnh quá bẩn, vệ sinh xịt nước, hết đông đá.
Trường hợp nghẹt đường hồi hiếm khi xảy ra.
 
bác gunh... ơi mình dân dụng thấy con Yuki , và Gree 2HP TRƠ LÊN thấy nó chạy đông đá bám gần hết cả đg ống phía ngoài cục nóng kìa. bác nghĩ nó đi bầu rồi chứ sao ko nghẹt đc. vả lại cái dàn bám nguyên cả đá chạy đéo ra hơi tí nào con chảy nước ý. trc làm bảo trì bên Trạm Phát Sóng viettel tại HCM NÊN GẶP NHIỀU CON BỊ NHƯ VẬY.
 
bác gunh... ơi mình dân dụng thấy con Yuki , và Gree 2HP TRƠ LÊN thấy nó chạy đông đá bám gần hết cả đg ống phía ngoài cục nóng kìa. bác nghĩ nó đi bầu rồi chứ sao ko nghẹt đc. vả lại cái dàn bám nguyên cả đá chạy đéo ra hơi tí nào con chảy nước ý. trc làm bảo trì bên Trạm Phát Sóng viettel tại HCM NÊN GẶP NHIỀU CON BỊ NHƯ VẬY.
Ầy, gần đây mình cũng gặp một con 5HP đông đá nguyên dàn, không khí lạnh không qua nổi luôn. Mình cho chạy chế độ quạt nguyên một ngày luôn, rã tuyết. Quan sát một thời gian không bị nữa, mình cũng chưa hiểu nguyên nhân.
 
Nguyên nhân có thể:
- Do dàn lạnh quá bẩn
- Do quạt dàn lạnh quá yếu hoặc không chạy
Áp suất hút khi đó thấp hơn bình thường nhưng chưa chắc đã thiếu gas, cũng có thể do đường ống nối giữa cục nóng cục lạnh quá dài, tốt nhất với máy 9000,12000 Btu/h thì dài tối đa 15m.
Bên cty mình, mấy máy cũng bị như vậy. Đã vệ sinh dàn lạnh mà không hết.
Nhờ bạn chỉ cho mình cách kiểm tra quạt dàn lạnh yếu hay không.
Mà tại sao khi đó áp hút lại thấp vậy?
 
Bên cty mình, mấy máy cũng bị như vậy. Đã vệ sinh dàn lạnh mà không hết.
Nhờ bạn chỉ cho mình cách kiểm tra quạt dàn lạnh yếu hay không.
Mà tại sao khi đó áp hút lại thấp vậy?

Kiểm tra quạt dàn lạnh yếu thì dựa theo kinh nghiệm và so sánh với các máy khác cùng công suất thôi bạn. Áp suất hút thấp vì khi dàn lạnh bẩn, quạt yếu lượng nhiệt cấp cho gas thấp hơn bình thường, gas có nhiệt độ thấp hơn nên áp suất hút cũng thấp hơn.
 
Mình đang gặp 1 con lg tu đứng 5hp bị đóng đá hết dàn lạnh. Quạt dàn lạnh chạy ok, vệ sinh dàn sạch sẽ, đa thay cáp, ống về không bi cúp. Aṕ suất gas 65psi. Mình đa lam hết cách ma vẫn bi đông đa. Mong a e chi giaó
 