đốt bao nhiêu lít dầu thì được một lít nước nóng

hoang41h

Thành Viên [LV 0]
em đang làm 1 bài toán so sánh hiệu quả của việc đun nước nóng bằng điện và bằng nồi hơi đốt dầu. Các bác cho em hỏi để đun được 1 lít nước nóng thì cần bao nhiêu dầu ạ. Nhiệt độ nước nóng cần thiết là 60oC ( ví dụ dầu DO chẳng hạn).
Thanks các bác!
 
Ðề: đốt bao nhiêu lít dầu thì được một lít nước nóng

Bạn tính thế này nhé.
Nhiệt độ nước nóng là 60oC. Nhiệt độ nước lạnh là 20oC. Lấy trung bình thôi. Còn chính xác thì bạn tra theo điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án của bạn.
Lượng nhiệt cần đun nước nóng: Q = G.Cp.deltaT = 1 (lit) x (1kg/lit) x 4,2 (kJ/kg.K) x 40 (K) = 168 (kJ)
Lượng dầu cầnđốt tính qua công thức: B= Q/(Qt,lv. n) trong đó Qt,lv - Nhiệt ttrị thấp làm việc của dầu, 42000 kJ/kg; n - hiệu suất của lò hơi đốt dầu.
Từ đó bạn tìm ra được lượng dầu cần để đun 1 lít nước nóng lên 60oC
 
Ðề: đốt bao nhiêu lít dầu thì được một lít nước nóng

em mà đc học môn Lò Hơi thì ngon. Thanks bác . để em tim tài liệu về lò hơi vậy
 
Ðề: đốt bao nhiêu lít dầu thì được một lít nước nóng

Hi,

Nếu đem lên cơ quan nấu nước nóng bằng điện xong đổ vào bình bảo ôn đem về thì nấu điện rẻ hơn đấy.