Đối trọng thang máy là một đồ vật đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong thang máy cáp kéo. Hãy cùng thang máy Taza Việt Nam tậu hiểu về đối trọng cầu thang máy với các thông tin quan trọng như: khái niệm, công dụng, cấu tạo, cách làm tính đối trọng, vị trí thi công đặt…trong bài viết dưới đây!
Đối trọng cầu thang máy và những thông tin cần yêu cầu biết
>>> Xem thêm: Thang máy gia đình giá rẻ
Dưới đây là 1 số thuận lợi của việc sử dụng đối trọng thang máy:
>>> Xem thêm: Thang máy lồng kính
Hệ thống đối trọng thang máy bao gồm có những phần chính sau:
Trong đó:
Đối trọng cầu thang máy có thể nặng hơn hoặc nhẹ hơn theo công thức được không?
Khi sản xuất thang máy, các hãng sẽ đưa ra 1 công thức tính cụ thể đối trọng phù hợp với cầu thang máy, từ đó đưa ra công suất máy kéo. Trường hợp đối trọng phổ quát hoặc ít hơn thì công suất động cơ có thể đã ko đủ để thang máy vận hành; động cơ phải chạy quá công xuất gây hiện tượng cầu thang máy bị giật cục; ko êm ái. cái này đã dẫn tới hậu quả đang phát sinh các lỗi do động cơ quá tải và động cơ có thể hỏng hóc bất cứ lúc làm sao.
>>> Xem thêm: Thang Máy Homelift
Đối trọng thực hành kim khí, thường xuyên là gang, thép có trọng lượng riêng lớn và độ bền cao, khiến sáng dạ ko gian hiệu quả. quanh đó ra, chì cũng được dùng để làm đối trọng thang máy nhưng có phí khá cao, thường được ưu tiên trong các dòng thang máy tải vị khách kích cỡ lớn. thông thường, phí cho 1 bộ đối trọng kim khí cho thang máy gia đình giá tốt có mức giá từ 20 triệu đồng, cầu thang máy tải trọng càng lớn thì phí cho đối trọng càng cao.
Đối trọng bằng bê tông có lợi thế về giá thành; phí của đối trọng cầu thang máy bằng bê tông có giá chỉ từ 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại vật liệu này do mật độ vật liệu tốt yêu cầu chỉ tiêu dùng trong cầu thang máy có tải trọng thấp như thang máy mini, thang may homelift. ngoài ra, bê tông có tính giãn nở bắt buộc loại đối trọng làm cho bê tông đã có chất lượng cao thấp, hoàn toàn có thể nứt vỡ trong công đoạn dùng.
Việc tuyển lựa trang bị liệu cho đối trọng cầu thang máy phụ thuộc vào càng nhiều nguyên tố như phải thiết kế, kết cấu tòa nhà, khả năng chịu tải và khả năng tài chính. Tuy nhiên, hãy ưu tiên đối trọng bằng kim khí để đúng đắn chất lượng, độ bền để bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả của thang máy.
thang máy đối trọng sau
Bộ phận đối trọng được bố trí ở phía sau cabin, đối diện với cửa vào của thang máy. Đây là bí quyết bố trí đối trọng thêm nhất, được ứng dụng cho các loại thang từ thang máy gia đình giá rẻ cho đến các loại thang máy tải trọng lớn, tốc độ cao.
Ưu điểm:
>>> Xem thêm: Thang máy 350kg
thang máy đối trọng hông
Với phương pháp bố trí này, đối trọng đã được đặt ở bên bắt buộc, hoặc bên trái cabin theo hướng từ cửa cabin nhìn vào.
Khi nào thì phải đề nghị bố trí đối trọng bên hông? Khi kích thước chiều sâu hố thang quá hẹp thì việc bố trí này sẽ làm cho tối đa hóa kích thước chiều sau cabin. Ví dụ: hố thang có kích thước là 1600mm (rộng) x 1100mm (sâu); nếu để đối trọng phía sau thì kích thước cabin đang là 1200mm x 600mm. Nhưng nếu đặt đối trọng hông thì cabin đang được 1000mm x 800mm. Như vậy, phương án đặt đối trọng hông vẫn hoàn hảo không gian hiệu quả hơn rất phổ thông.
Đối trọng hông thường được lựa chọn cho các loại cầu thang máy đề nghị chiều sâu cabin càng lớn càng rẻ như cầu thang máy tải ô tô, thang máy tải giường bệnh…
Nhược điểm của cầu thang máy đối trọng hông đó là tim cửa đã bị lệch với tim cabin và đề xuất mất diện tích để khiến khung bao đối trọng.
>>> Xem thêm: cầu thang máy 450kg
Trên đây là những thông tin chi tiết về đối trọng thang máy. Hiện nay cầu thang máy Taza Việt Nam sẽ cung cấp các loại thang máy gia đình giá rẻ, thang máy tải khách – tải hàng với ít nhiều chủng loại, mẫu mã. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu thang máy, cứng cáp Taza vẫn đem lại những trải nghiệm sản phẩm hàng hiệu và dịch vụ rẻ nhất đến tay Quý người mua.
Hotline: 0969 514 888
Đối trọng cầu thang máy và những thông tin cần yêu cầu biết
>>> Xem thêm: Thang máy gia đình giá rẻ
Đối trọng thang máy: khái niệm và công dụng
Đối trọng thang máy có tác dụng mang đến sự cân bằng cho hệ thống treo cabin và thực hành việc nâng/hạ cabin trở bắt buộc giản dị hơn, làm giảm kích thước và năng lượng bắt buộc dùng của động cơ.- Tạo lực căng cáp từ đó tạo lực ma sát nhất định giữa cáp và Puly máy kéo.
- Khi có đối trọng cầu thang máy thì động cơ chỉ yêu cầu kéo chỉ bằng 1/2 tải trọng của thang, khiến giảm áp lực lên động cơ, từ đó tăng sự bền bỉ và tuổi thọ của động cơ thang máy.
- Đối trọng kết hợp với hệ thống phanh làm bằng hãm tốc độ động cơ khi cabin dừng tầng, làm cho thang máy vận hành êm ái.
- Khi có đối trọng thang máy, cần về công suất của động cơ đã giảm đi, từ đó giảm tối thiểu phí lắp đặt thang máy, đồng thời tiết kiệm điện năng sử dụng.
Dưới đây là 1 số thuận lợi của việc sử dụng đối trọng thang máy:
- khiến cho cabin cầu thang máy được nâng hạ dễ dàng
- Di chuyển an toàn
- Tăng khả năng chuyên chở của thang máy
- Tiết kiệm năng lượng vận hành
- Tiết kiệm ko gian
>>> Xem thêm: Thang máy lồng kính
Cấu tạo của đối trọng cầu thang máy
Hệ thống đối trọng thang máy bao gồm có những phần chính sau:
- Khung đối trọng: là khung thép cơ khí có hình chữ nhật để bao quành và giữ tất cả cục bo đối trọng
- Bo đối trọng: hay có trọng lượng từ 25kg – đến 50kg; có thể làm bằng gang đúc, hoặc bằng bê tông rồi bọc sắt bên ngoài.
- Rail dẫn hướng đối trọng: để cho đối trọng di chuyển lên xuống. Rail đối trọng được lắp từ mặt hố pít cho đến đỉnh hố thang. chất lượng tốt rail ảnh hưởng lớn tới chất lượng tốt vận hành thang máy, nếu rail lắp đặt ko chuẩn vẫn dẫn đến tình trạng rung lắc cabin.
- Shoe đối trọng: để kết nối giữa khung đối trọng và rail đối trọng.
- Giảm chấn đối trọng.
cách thức tính trọng lượng của đối trọng thang máy
Trọng lượng đối trọng = Trọng lượng cabin rỗng + (Mức tải tối đa của cabin) / 2Trong đó:
- Trọng lượng cabin rỗng là tải trọng kết cấu của nó
- Mức tải tối đa của cabin là mức tải trọng tối đa mà cầu thang máy tải được.
Đối trọng cầu thang máy có thể nặng hơn hoặc nhẹ hơn theo công thức được không?
Khi sản xuất thang máy, các hãng sẽ đưa ra 1 công thức tính cụ thể đối trọng phù hợp với cầu thang máy, từ đó đưa ra công suất máy kéo. Trường hợp đối trọng phổ quát hoặc ít hơn thì công suất động cơ có thể đã ko đủ để thang máy vận hành; động cơ phải chạy quá công xuất gây hiện tượng cầu thang máy bị giật cục; ko êm ái. cái này đã dẫn tới hậu quả đang phát sinh các lỗi do động cơ quá tải và động cơ có thể hỏng hóc bất cứ lúc làm sao.
>>> Xem thêm: Thang Máy Homelift
vật liệu khiến đối trọng cầu thang máy
Hiện nay, đối trọng cầu thang máy được tiêu thụ ít nhiều là đối trọng bằng kim khí và đối trọng bằng bê tông.Đối trọng thực hành kim khí, thường xuyên là gang, thép có trọng lượng riêng lớn và độ bền cao, khiến sáng dạ ko gian hiệu quả. quanh đó ra, chì cũng được dùng để làm đối trọng thang máy nhưng có phí khá cao, thường được ưu tiên trong các dòng thang máy tải vị khách kích cỡ lớn. thông thường, phí cho 1 bộ đối trọng kim khí cho thang máy gia đình giá tốt có mức giá từ 20 triệu đồng, cầu thang máy tải trọng càng lớn thì phí cho đối trọng càng cao.
Đối trọng bằng bê tông có lợi thế về giá thành; phí của đối trọng cầu thang máy bằng bê tông có giá chỉ từ 5-10 triệu đồng. Tuy nhiên, loại vật liệu này do mật độ vật liệu tốt yêu cầu chỉ tiêu dùng trong cầu thang máy có tải trọng thấp như thang máy mini, thang may homelift. ngoài ra, bê tông có tính giãn nở bắt buộc loại đối trọng làm cho bê tông đã có chất lượng cao thấp, hoàn toàn có thể nứt vỡ trong công đoạn dùng.
Việc tuyển lựa trang bị liệu cho đối trọng cầu thang máy phụ thuộc vào càng nhiều nguyên tố như phải thiết kế, kết cấu tòa nhà, khả năng chịu tải và khả năng tài chính. Tuy nhiên, hãy ưu tiên đối trọng bằng kim khí để đúng đắn chất lượng, độ bền để bảo đảm hoạt động an toàn và hiệu quả của thang máy.
Các cách làm bố trí đối trọng thang máy
Có 2 cách thức bố trí đối trọng thang máy: đối trọng sau và đối trọng hôngthang máy đối trọng sau
thang máy đối trọng sau
Bộ phận đối trọng được bố trí ở phía sau cabin, đối diện với cửa vào của thang máy. Đây là bí quyết bố trí đối trọng thêm nhất, được ứng dụng cho các loại thang từ thang máy gia đình giá rẻ cho đến các loại thang máy tải trọng lớn, tốc độ cao.
Ưu điểm:
- giúp cho cầu thang máy có kết cấu rất đẹp, tim cửa thang máy đã trùng với tim của cabin.
- không yêu cầu không gian để làm phần khung bao không tính đối trọng.
>>> Xem thêm: Thang máy 350kg
thang máy đối trọng hông
thang máy đối trọng hông
Với phương pháp bố trí này, đối trọng đã được đặt ở bên bắt buộc, hoặc bên trái cabin theo hướng từ cửa cabin nhìn vào.
Khi nào thì phải đề nghị bố trí đối trọng bên hông? Khi kích thước chiều sâu hố thang quá hẹp thì việc bố trí này sẽ làm cho tối đa hóa kích thước chiều sau cabin. Ví dụ: hố thang có kích thước là 1600mm (rộng) x 1100mm (sâu); nếu để đối trọng phía sau thì kích thước cabin đang là 1200mm x 600mm. Nhưng nếu đặt đối trọng hông thì cabin đang được 1000mm x 800mm. Như vậy, phương án đặt đối trọng hông vẫn hoàn hảo không gian hiệu quả hơn rất phổ thông.
Đối trọng hông thường được lựa chọn cho các loại cầu thang máy đề nghị chiều sâu cabin càng lớn càng rẻ như cầu thang máy tải ô tô, thang máy tải giường bệnh…
Nhược điểm của cầu thang máy đối trọng hông đó là tim cửa đã bị lệch với tim cabin và đề xuất mất diện tích để khiến khung bao đối trọng.
>>> Xem thêm: cầu thang máy 450kg
cầu thang máy không phải đối trọng
kế bên các loại thang máy phổ quát có kiến thiết đối trọng thì cũng có một số loại cầu thang máy không đề nghị tới bộ phận này như:- cầu thang máy dùng động cơ dạng tang trống, vận hành lên xuống nhờ vừa quấn và nhả cáp vào 1 trụ hình tròn. Hiện nay trên thị trường thì có hai hãng dùng loại cầu thang máy này là thang máy gia đình giá tốt Mitsubishi và thang máy gia đình giá tốt Hitachi. Các dòng cầu thang máy này là cần OH phải chăng (chỉ đề nghị 2300mm), hố pít nông, nhưng lại có tốc độ thấp, hành trình tối đa chỉ dưới 1300mm, và có giá thành cao.
- cầu thang máy thủy lực và thang máy trục vít – bánh vít. Nhược điểm là hành trình tốt, hoạt động ồn, giá thành cao và khó thay thế, sửa chữa.
kiểm tra, giám sát chất lượng cao đối trọng thang máy
Rủi ro khi đối trọng cầu thang máy không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật
Các hệ thống đối trọng thang máy cũng có thể mang theo 1 số rủi ro nếu nó ko chính xác đề nghị kỹ thuật.- Nếu đối trọng ko được cân bằng đúng đắn, sự vận hành ổn định của cầu thang máy đang bị ảnh hưởng. Sự mất cân bằng có thể thực hành thang máy dừng và giật đột ngột hoặc khó kiểm soát chuyển động. Tình huống này có thể giúp hành quan khách khó chịu, sợ hãi, thậm chỉ có thể gây phải các tai nạn nguy hiểm.
- Đối trọng không đủ trọng lượng sẽ làm cho giảm khả năng chuyên chở của thang máy và thường xuyên quá tải. cái này có thể dẫn đến hư hỏng và trục trặc dây cáp, ròng rọc và động cơ hoạt động dưới áp lực quá mức.
- Nếu đối trọng quá nặng hoặc di chuyển ở tốc độ cao, ứng suất cơ học vẫn tăng lên và dẫn đến lực căng quá mức. Ngược lại, đặc điểm này có thể dẫn đến mài mòn, hư hỏng và trục trặc các bộ phận.
Giám sát chất lượng tốt của đối trọng khi lắp cầu thang máy
- Đối trọng phải có giảm chấn, chủ đầu tư nên kiểm tra và phải lắp đặt đồ gia dụng này.
- Đối trọng bê tông ko bị nứt vỡ, nếu nứt vỡ thì buộc phải thay ngay.
- Các thanh đối trọng yêu cầu được liên kết chặt chẽ với nhau, đảm bảo ko bị nứt vỡ và văng xuống cabin trong thời đoạn cầu thang máy vận hành.
Kiểm soát an toàn đối trọng khi vận hành thang máy
buộc phải kiểm tra, giám sát hay chất lượng tốt của đối trọng thang máy trong công đoạn dùng. Việc kiểm tra, bảo trì đối trọng cầu thang máy theo tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho khách hàng và duy trì tuổi thọ lâu dài cho thang máy. Nếu ko được kiểm soát và bảo trì thường, hệ thống đối trọng có thể gặp trục trặc và dẫn đến những hư hại, rủi ro ko mong muốn.Trên đây là những thông tin chi tiết về đối trọng thang máy. Hiện nay cầu thang máy Taza Việt Nam sẽ cung cấp các loại thang máy gia đình giá rẻ, thang máy tải khách – tải hàng với ít nhiều chủng loại, mẫu mã. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu thang máy, cứng cáp Taza vẫn đem lại những trải nghiệm sản phẩm hàng hiệu và dịch vụ rẻ nhất đến tay Quý người mua.