  1. phuongnam1990

    phuongnam1990 Thành Viên [LV 2]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Theo mình nghĩ trong tính toán thông thường
    - 1 Ton lạnh = 12000BTU/h = 3,5 KW
    - 1HP = 0,74 kw điện = 2,34 kw lạnh
    Còn trên thực tế thì phải biết hệ số COP KW lạnh = KW điện x COP
    MOng mấy bác chỉ thêm
     
  2. An Nguyen

    An Nguyen Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    cho mình góp chút ý kiến
    w lạnh = btu x 0.293
    tùy theo hãng sx,co hãng lấy 1hp=9550 btu/h,có hãng lấy 9000
    nói chung theo kinh nghiệm mình đi làm thì 1hp= 2.8kw la ok,a e thấy sao?
     
  3. triennd

    triennd Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    chan cho may ban qua. ban anlone 88 noi dung roi do. con ve dien thi 1hp= 0.75kw. do la sap si
     
  4. Manhcuong862015

    Manhcuong862015 Thành Viên [LV 2]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Em cứ nghĩ các bác không nhầm lấn.Hóa ra cũng nhiều người giống em trước đây!
     
  5. bee.hvac

    bee.hvac Thành Viên [LV 2]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Để đổi từ công suất điện ra công suất lạnh cần hiểu rỏ vấn đề sau:

    1. HP là gì?
    HP: Horse Power.
    Là năng lượng sinh ra do con ngựa kéo đi trong 1 khoảng thời gian.
    Theo qui định thì 1HP = 0.75 kW.

    2. Khi máy lạnh chạy tiêu tốn điện năng ở chổ nào?
    - Do máy nén chạy sinh ra công.
    - Do quạt gió dàn lạnh và dàn nóng (thông số này thường không kể trong tiêu tốn điện năng.

    3. Để xác định được hiệu năng của máy lạnh, các hiệp hội (ví dụ ASHEA) đưa ra Hệ số COP: Coefficient OF Power Hệ số này tính như sau: COP= Công suất lạnh sinh ra / công suất điện tiêu thụ = kW/kW.

    4. Theo kinh nghiệm đối với dạng máy lạnh chạy gas làm lạnh trực tiếp (máy 1 cục, 2 cục) thì Hệ số COP= 2.7 (có nghĩa rằng rằng, khi tiêu tốn 1 kW năng lượng điện ta có được 2.7 kW năng lượng nhiệt).

    5. Đối máy lạnh dạng VRV hay VRF thì hệ số COP = 3.8

    6. Đối với hệ thống chiller thì hệ số COP = 4.8 - 6 (theo từng dạng máy nén dùng trong Chiller trục víc, xoắn ốc, li tâm..vv, vào điều kiện nhiệt độ nước và nhiệt độ môi trường)

    Kết Luận: không thể nó 1 Hp là bằng bao nhiêu kW lạnh được nếu bạn chưa xác định được bạn dùng hệ thống làm lạnh dạng gì. điều kiện môi trường sử dụng ra sao (nếu tại môi trường có nhiệt độ trung bình ngoài trời mát ví dụ nước Châu Âu thì hệ Số COP có thể lên đến 3.5 đối với dạng làm lạnh trực tiếp, COP có thể lên = 6 nếu dùng Chiller)
     
  6. dungha1508

    dungha1508 Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    chào các bác. em đang định xây cái xưởng làm đá cây. xin các bác chỉ dùm cho mấy chiêu:
    - nếu muốn sản xuất một ngày 10 tấn nước đá ( 2 lượt * 100 cây * 50kg) / 24h thì em phải chon máy lạnh có công suất là bao nhiêu?
    - mấy bác tư vấn luôn hộ em đia chỉ cung cấp máy móc với.
    - nếu có tài liệu gì liên quan cho em xin it. ngày trước có học máy lạnh nhưng chỉ học đên phần khai thác và sửa chữa những sự cố thường gặp chứ chưa học đến phànn thiết kế.
    mong các bác chỉ đẫn dùm. em xin đa tạ !!
     
  7. kimnamphamspkt

    kimnamphamspkt Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Nguyên văn bởi k9d
    Chào các bạn. thật ra không ai sử dụng đơn vị Hp lạnh đâu bạn ơi.Hp là đn vị chỉ công suất điện do đó hok ai đổi trực tiếp từ Hp sang Kw lạnh hết, do nó còn phụ thuộc vào hệ số tiết kiệm năng lượng COP.

    Công suất điện = Công suất lạnh/ COP

    Mà tùy mỗi nhà sản suất thì COP sẽ khác nhau thường dao động từ 3-4. thường hệ số COP của mấy hãng của thằng nhật cao gần bằng 4, còn hàng Hồ Cẩm Đào thì nhỏ .
    Vài ý kiến của mình.

    Bác k9d hoan toan dung :).
     
  8. hhnhmln

    hhnhmln Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    - Mình không phải là dân điện lạnh cũng đang tìm hiểu xíu về món này mong các bạn giúp đỡ.

    - Đọc chủ đề này mình thấy tuy là một câu hỏi nhỏ mà lại được trả lời theo quá nhiều kiểu nên dẫn tới hơi bị loãng xíu và kết luận không thấy bác admin nói rõ ràng em xin theo chủ topic xin hỏi lại một vài vấn đề sau rất mong nhận được câu trả lời đúng trọng tâm.

    1) Trong công suất lạnh ngoài những đơn vị là Btu/h, Ton, Kcal, có dùng những đơn vị là : HP (lạnh), Kw (lạnh) không ?

    2) Nếu có đơn vị là HP(lạnh), Kw(lạnh) thì mối quan hệ quy đổi giữa các đơn vị này như thế nào và so với đơn vị Btu,Ton.

    3) Chủ topic cũng chỉ mún hỏi về mối quan hệ trong đơn vị lạnh không yêu cầu đổi ra mối quan hệ về điện liên qua đến (Cop). các câu hỏi của mình cũng chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa các đơn vị nhiệt lạnh. Rất mong nhận được câu trả lời chính xác xát với nội dung câu hỏi. Xin cám ơn.
     
    idichvuseo thích bài này.
  9. vudinhcuong2611

    vudinhcuong2611 Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    sao nhieu nguoi ko biet ma laj thich noi bay wa ta.1hp khoang 9000BTU
     
  10. chuc_55hk_xd

    chuc_55hk_xd Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    *Cong suat
    1w=3,412BTU/h
    1kw=3412BTU/h
    1kw=860kcal/h
    1BTU/h=0.2931 W
    1HP=0.7457kW
    1RT=3,516KW=12000BTU/h
    LANH
    1kw=0.2843 ton sof
    refrigeration
    *CONG SUAT NHIET
    1KW=0.1019HP( Lò hơi)
    1KW= 14.22EDR(Hơi)
    = 22.72 EDR(Nước)
    =3412 BTU/h
    1 HP=9.809 kW
    (=33475BTU)
    1EDR(Bức xạ trực tiếp tương đương)
    Hơi = 70.34 W
    Nước =43.97 w
    .....................
    Hy vọng giúp được bạn
    như em biết thì đây là công suât nhiệt nên 1 HP o đây là HP lo hơi ..tưc là mã lực lò hơi...nen 1HP không bằng 0.7457 KW mà 1HP (lò hơi)=9.809KW=33475BTU/h
    .......có gì không đúng xin chỉ bảo...
     
  11. trantrunghieu

    trantrunghieu Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Chào chú Đỗ Quân.
    cháu thấy chú nên nghiên cứu thêm về chỉ số COP của các nhà sản suất. và máy Media CSL 9,000Btu/h chạy dòng 5A thì liệu có phải là máy 9,000 Btu/h đúng không hay là máy "12 ..." mặc áo máy 9. nếu đó là sự thật thì khiếp Media quá!
     
  12. user1706

    user1706 Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    oh, cám ơn nhiều, đang quan tâm vấn đề này đây:)
     
  13. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Công suất lạnh được sử dụng rộng rãi nhất là BTu/h, Kcal/h, KW và ton.. Hiện nay chưa có tài liệu hay giáo trình nào tính công suất lạnh bằng HP. Tuy nhiên đối với các tài liệu của hãng DAIKIN thì người ta sử dụng công suất có cả HP. ví dụ như trong catalogue VRVIII họ sử dụng các công suất là HP cả dàn nóng và dàn lạnh.
    Nếu các bạn có catalogue VRVIII tại trang 26 loại dàn nóng 12, 14, 16 HP và xem trang 34 đặc tính kỹ thuật của các dàn này thì thấy công suất lạnh của các dàn như sau:
    12 HP: 115.000 BTu/h
    14 HP: 137.000 BTu/h
    16 HP: 155.000 BTu/h
    Nếu chia số BTu/h cho HP ở trên ta thấy có kết quả là
    9583,333333 9785,714286 103437,5

    Như vậy để nói rằng bản thân DAIKIN có một quy ước riêng của họ về công suất lạnh tính bằng HP và hệ số chuyển đổi không là số cố định mà nằm ở khoảng các số ở trên.

    Một số bạn khi thiết kế chọn công suất bằng HP thì vô hình chung là chọn hệ máy điều hòa của DAIKIN cho công trình dấy.

    Chúc các bạn khỏe có bất cứ điều gì liên quan đến điện lạnh cần thảo luận gủi đến Email: [email protected].
     
    thienlong93 thích bài này.
  14. tienbeo

    tienbeo Thành Viên [LV 0]

    Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    gui anh/em bảng phụ lục chuyển đổi một số đơn vị đo lường. ( đo công suất và dòng nhiệt)
    W kW kcal/h BTU/h (US)RT HP
    W 1 0.001 0.86 3.41 0.000284
    kW 1000 1 860 3410 0.2844 1.341
    kcal/h 1.163 0.001163 1 3.97 0.000331
    BTU/h 0.293 0.000293 0.252 1 0.000833
    (US)RT 3516 3.516 3024 12000 1
    HP 745.7 0.7457 - - - 1

    đây là bảng phụ lục trong sách " cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí" của thầy Trung.


    Nhìn vào bảng đó mọi nguời sẽ thấy từ HP không đổi được ra kcal/h, BTU/h, RT.
    Nhưng trong thực tế mọi nguời thường hiều ngầm 1HP ~9000Btu/h or 9600Btu/h.
    Đó chỉ là các giá trị tương ứng để quy đổi cho nhanh.
     
  15. Duong Ke Oai

    Duong Ke Oai Thành Viên [LV 0]

    Re: Ðề: ĐỔI HP lạnh ra kW lạnh

    Không thể qui đổi công suất điện ra công suất lạnh kiểu đó được. Công suất điện là tiêu thủ điện của máy lạnh, còn công suất lạnh là khả năng làm lạnh của máy đó.
    Ví dụ
    - máy lạnh 1HP của panasonic tạo ra công suất lạnh là 9,200Btu/h = 2.638KW,
    - Máy lạnh Media 1HP tạo ra công suất lạnh là 8,500 Btu/h

    Vậy việc chuyển đổi giữa công suất lạnh và công suất điện trên thị trường chỉ có tích tương đối thôi các bạn ạ. Máy lạnh 1HP tương đương (9000BTU/h)

    Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiên Nghị
    544/36 Lạc Long quân p5, q11
    0989052899
    www.thiennghiree.com.vn
    mail: [email protected]
     
    thienlong93 thích bài này.
  16. chieutay

    chieutay Thành Viên [LV 1]

    1hp = 0.75 kW
    điện đi với điện, lạnh đi với lạnh nhe.
     
  17. elvis_nguyen

    elvis_nguyen Thành Viên [LV 1]

    ChÚc mỪng nĂm mỚi!
    ThẾ lÀ quẢ ĐỊa cẦu thÂn yÊu vẪn cÒn bÊn ta ..hih
     
    thienlong93 thích bài này.
  18. duocdtvt

    duocdtvt Thành Viên [LV 1]

    Thiết bị đo theo dõi áp suất, quá trình gia nhiệt, làm lạnh của hệ thống điều hòa không khí Testo 570
    570.JPG
    Hãng sx: Testo - Đức
    Thiết bị đo theo dõi quá trình gia nhiệt, làm lạnh của hệ thống lạnh, tính toán hiệu suất của hệ thống điều hòa với 2 đầu đo áp suất và 3 đầu đo nhiệt độ loại NTC, phân tích dữ liệu thông qua phần mềm kết nối với máy tính, bộ nhớ lưu trữ 10.000 kết quả đo, cho phép tính toán COP
    Dải đo áp suất: -1 bar đến 50 bar
    Sai số: ±0.5%
    Quá áp: 52 bar
    Dải đo áp suất chân không: -1 đến 0 bar
    Sai số: ±1%
    Đo nhiệt độ: : -50 đến 150°C
    Sai số: ±0.5°C
    Độ phân giải: 0.01 bar; 0.1°C ; 1 mbar
    Các thông số của môi chất lạnh được lưu trong máy gồm:
    "R12, R22, R123, R134a, R227, R290, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R408A, R409A, R410A, R411A, R413A,R414B, R416A, R417A,
    R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422D, R424A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R600, R600a, R718 (H2O), R744 (only in the permitted measurement range up to 50 bar), R1234yf"
    Hiển thị đơn vị đo áp suât: kPa/MPa/bar/psi
    nhiệt độ: °C / °F / K ; dòng điện: A
    áp suất chân không: hPa / mbar/ Torr / inH2O / Micron / inHg / Pa
    Nguồn hoạt đông: 4x pin AAA
    Cung cấp bao gồm:
    Máy chính, pin và sách HDSD
    Phụ kiện:
    2x Kẹp đo nhiêt độ:
    Dải đo: -40 to +125°C ; ±1°C
    Vali đựng máy và phụ kiện
    Phần mềm phân tích
    Tùy chọn:
    Đầu đo nhiệt độ môi trường loại NTC
    Dải đo: -50 to +125 °C ; ±0.2°C
    Kẹp đo dòng diện tiêu thụ
    Dải đo: 0 to 20/200 A

    [video=youtube;SomBaJnrO78]http://www.youtube.com/watch?v=SomBaJnrO78[/video]

    Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr Được 0968110101
    Email: [email protected]
    YH: duocdtvt

    DigiTechnologies Co,Ltd
    16 Quách Văn Tuấn, Tân Bình, HCM
    Tel: 08 38112736 - Fax: 08 38112735
    www.testo.com
     

    Các file đính kèm:

    thienlong93 thích bài này.
  19. dienlanhgianguyenvt

    dienlanhgianguyenvt Thành Viên [LV 0]

    lay thanh'
     
  20. gnuh109

    gnuh109 Thành Viên [LV 6]

    1 HP lạnh = 9000 Btu/h
    1kW lạnh = 3412 Btu/h
    Do đó:
    1 HP lạnh = 9000/3412 = 2,6 kW lạnh
     