Trả lời: Điều khiển tải hệ thống ĐHKK
Hello,
Có lẽ các bạn đang bị phân tán một chút về mục đích của sử dụng biến tần trong điêug khiển bơm nước.
Về nguyên tắc áp dụng, biến tần có chức năng như của valve bypass; nghĩa là duy trì chênh lệch áp lực nước giữa đầu cấp và đầu đẩy; qua đó ổn định áp lực trong hệ thống, có như vậy thì các bộ điều khiển van AHU làm việc mới chính xác được, đồng thời áp lực nước trong hệ thống không tăng quá khi toàn bộ các van điện từ đóng lại.
Tuy nhiên, về phương thức thực hiện, biến tần tốt hơn van by-pass ở chỗ: van bypass điều chỉnh lưu lượng qua hệ thống, nhưng lại không điều chỉnh được lưu lượng nước tổng qua bơm và chiller, do vậy không tiết kiệm được năng lượng bơm.
Dùng van bypass loại tự điều chỉnh cũng được, nhưng mất nhiều công căn chỉnh hơn và không chính xác bằng dùng DDC lập trình. Do vậy, nếu trong phòng máy không tránh được việc sủ dụng DDC, thì nên kết hợp DDC để điều chỉnh bypass van hoặc biến tần (chỉ cần thêm vài control point là được), tốt hơn so với bộ van bypass trọn bộ.
Đối với các chiller ngày xưa, do việc chiller không chấp nhận sự thay đổi lớn trong lưu lượng, nên người ta mới phải sử dụng 2 vòng nước (primary/secondary). Ngày nay, các bộ điều khiển chiller đã tốt hơn nhiều nên không cần phải hai vòng nước, mà chỉ cần dùng hệ variable flow primary.
Dùng biến tần đương nhiên là tốt và đắt rồi, nhưng cũng có một số nhược điểm mà các bạn cần lưu ý:
- Khi lắp biến tần phải lắp đồng bộ bộ lọc sóng hài (noise filter), đừng tiết kiệm quá, sẽ gây nhiễu sóng hài bậc cao lên hệ thống điện (gây cháy nổ tụ bù PF).
- Bộ biến tần cũng đễ xảy ra sự cố vì nó là thiết bị điện tử, mà Việt nam là xứ nóng ẩm mưa nhiều. Nên có biện pháp dự phòng.
- Biến tần không giải quyết được tình huống tất cả các van trong hệ thống đóng lại, thì lưu lưu lượng qua bơm và chiller sẽ bằng không (mặc dù biến tần thường không ngắt hoàn toàn mà chạy ở chế độ minimum 20hz). Khi đó, flow switch của chiller sẽ báo lỗi và dừng chạy. Đặc biệt lưu ý, nhũng hệ thống có ít van (chủ yếu dùng nhiều AHU). Giải pháp tạm thời của mình là lắp thêm vài van 3 chiều trong hệ thống, tuy nhiên như vậy phần nào đó lại đi ngược lại tiêu chí tiết kiệm. Bạn nào có ý kiến hay thì trao đổi lại nhé.
Có một vấn đề mình cũng đưa ra để các bạn trao đổi là:
- Mức độ tiết kiệm của biến tần là rất tốt, tuy nhiên quá trình quan sát vận hành, mình biết được, tiết kiệm chính không phải từ bơm như mọi người nghĩ mà là tiết kiệm thứ cấp do lưu lượng nước qua chiller giảm nên, công suất tiêu thụ điện của chiller giảm rất nhiều. Tuy nhiên, mình không có thời gian và tài liệu để định lượng vấn đề này. Mình cũng đã hỏi văn phòng Trane, nhưng cũng chưa có trả lời xác đáng. Bạn nào có kinh nghiệm hơn về vấn đề này thì trao đổi thêm nhé.
Thân