Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

tuantu

Thành Viên [LV 0]
Chúng tôi đang dùng hệ thống ĐHKK trung tâm bao gồm các Chiler và một số AHU để cung cấp cho các xưởng sản xuất.Trong AHU có giàn nóng và giàn lạnh(Hệ thống nước lạnh được cung cấp bởi các Chiler,nước nóng được gia nhiệt bằng hơi bão hoà).Hệ thống được điều khiển bởi mạng BAS.
Việc điều khiển tự động các van nước nóng và nước lạnh vào các giàn AHU Để đảm bảo các thông số nhiệt độ,độ ẩm và yêu cầu kinh tế nên thực hiện theo cách nào?Đề nghị các bác có kinh nghiệm chỉ giáo giúp.
Xin cám ơn.
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Mạng BAS là gì hả bác.

Công trình này là thiết kế mới hay là có sẳn giờ cải tạo thêm phần điều khiển hả bác. Nếu là thiết kế mới thì phải nhìn tổng quan công trình của bác mới cho ra được phương án điều khiển. Điều khiển cho vấn đề này thì đã có nhiều thiết bị của nhiều hãng làm rồi. Nhưng vấn đề đau đầu là cân đong giữa kĩ thuật và kinh tế đó.

Về hệ thống bơm nước lạnh từ chiller đến các AHU thì ae đã bàn luận tương đối rõ trong bài viết của bác Herot ở trang chính rồi. Bác vào đó xem rồi trao đổi thêm. Còn về bơm nước nóng để khử ẩm thì mình không có kinh nghiệm nhường lại cho ae khác.

Chúc vui.
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Tôi đọc bài của bạn và thấy cũng lạ. Chữ \"mạng BAS\" bạn dùng không đúng lắm nhưng tôi hiểu ý bạn nói (Building Automation System phải không?). Nếu đúng như tôi nghĩ thì bạn đang định dùng thiết bị của TRANE rồi (vì chỉ có TRANE mới dùng viết tắt kiểu này để thay cho thuật ngữ BMS). Bạn hãy nghiên cứu kỹ các thiết bị của TRANE đi! Họ có nói đầy đủ và kỹ càng lắm đấy! Chúc bạn thành công nhé!
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Xin nói rõ thêm về vấn đề này như sau:
+Hệ thống được xây dựng mới
+Mạng BAS (Có thể dùng từ chưa chuẩn lắm)là hệ thống quản lý,giám sát toàn bộ toà nhà.
+Vấn đề tôi thắc mắc là việc điều khiển tự động cho các van nước (nóng và lạnh)như thế nào là hợp lý hơn cả(hiện nay hệ thống hoạt động không hiệu quả lắm).Ví dụ:Điều khiển van nước lạnh cho các AHU thì nên lấy giá trị nhiệt độ hay độ ẩm gió hồi?Còn điều khiển van nước nóng thì lấy giá trị nào?
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

trong khu vực cần điều hoà có 2 senso báo
1 nhiệt độ
2 độ ẩm
nếu khô quá độ ẩm không đạt
senso báo về tác động role trung gian cấp điện cho motor valve mở phun hơi quá nhiệt.
Ở đây ta hiểu khi nhiệt độ ra khỏi dàn lạnh nhiệt độ quá thấp khống đảm bảo lúc đó cần tăng nhiệt độ
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

cụ thể như sau:
hudimistat và thermostat lấy tín hiệu độ ẩm và nh độ trong phòng đưa đến bộ điều khiển trung tâm. Bộ đ khiển này xử lý và đưa ra tín hiệu tới điều khiển các motorised valve ở dàn lạnh và dàn nóng để duy trì nh độ và độ ẩm theo các giá trị yêu cầu. Vậy quan trọng nhất là việc lập trình cho bộ điều khiển hay xử lý trung tâm thôi. Cái này ko phải khó với những người chuyên về điều khiển
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Chao tuantu,

Mình không rõ hệ thống của bạn được điều khiển thế nào. Nhưng sau đây là nguyên lý hoạt động của một hệ thống mà mình được biết.
- Cảm biến nhiệt + độ ẩm được đặt ở đường gió hồi chính.
- Tùy theo yêu cầu của phòng mà có 2 chế độ ưu tiên điều khiển. 1 là cho hạ nhiệt độ xuống 1 giá trị cho trước, sau khi nhiệt độ đạt rồi thì đo độ ẩm. Nếu độ ẩm chưa đạt thì cho bộ phận khử ẩm làm việc. Tất nhiên khi bộ khử ẩm làm việc thì phòng nóng lên, lúc này bộ phận làm lạnh vẫn phải hoạt động ( sự phối hợp 2 thông số này do thuật toán điều khiển, và thuật toán hay thì hệ thống mau xác lập, tiết kiệm năng lượng )Cứ thế khi độ ẩm đạt rồi thì tắt nó hay là duy trì ở một mức nhỏ nàođó....
- 2 là ưu tiên độ ẩm trước, sấy cho không khí trong phòng khô đi một phần sau đó cho bộ phần làm lạnh hoạt động.

- Nói thêm: Thật ra điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong hệ thống dùng AHU không quá khó. Vì hệ thống không yêu cầu nghiêm ngặt về các thống số, ngưòi ta cho phép độ vọt lố cao ( vài 3 DeC là chuyện thường )và thường chả ai yêu cầu thời gian xác lập của hệ thống là bao lâu. Nó khác nhiều với hệ thống khác ví dụ nhà nung gạch chẳng hạn. Sai chưa đến 1DeC là nó ra màu khác rồi.
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Thực ra nói về độ ẩm và nhiệt độ là cả một chuyện dài. Nhiệt độ trong điều hoà không khí luôn là giảm nhiệt. từ nhiệt độ môi trường từ 32-35 độ C xuống còn 22-25 độ C.Việc giảm nhiệt theo mình là đơn giản nhất là trong ngành điều hoà. Vì nhiệt độ không cần chính xác lắm nên phương pháp điều khiển của chúng ta là các phương án P (On/Off motorized valve hay proportional motorized valve) hay chính xác hơn là PI (modulation motorized valve). Về độ ẩm, chúng ta chỉ nói đến chỉ số rH%. Chỉ số độ ẩm tuyệt đối dường như ít nói tới. Đa số các hệ thống điều hoà chỉ nói chỉ số rH% là từ 60 - 80%. Với chỉ số này thì bất cứ hệ thống làm lạnh nào cũng đều đạt được. Ngoài ra với tầm độ ẩm như trên, con người chúng ta cảm thấy thoải mái nhất.
Với các tầm rH% nhỏ hơn 60% chủ yếu áp dụng cho môi trường sản xuất công nghiệp dược, sản xuất IC. Do vậy bạn tuantu cần phải hiểu điều kiện ban đầu để thiết kế hệ thống là như thế nào để thiết kế hệ thống cho tốt.
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Chào các bạn!
Theo tôi biết có một phương pháp điều khiển nhiệt độ và độ ẩm không khí đơn giản nhất dùng cho các AHU bao gồm bộ khử ẩm (bằng nhiệt):
- Modulating valve được được điều chỉnh theo giá trị từ Temp. sensor gắn trên đường ống gió hồi chính (hay trong phòng-với trường hợp hồi trần),gọi là trạng thái điều hòa nhiệt độ.
- Khi độ ẩm vượt mức cho phép (tùy theo từng trường hợp mà các giá trị set khac nhau), thì các modulating vavle sẽ được mở 100%, để tạo ngưng tụ (làm giảm hơi nước trong KK),khi đó các bộ gia nhiệt sẽ được mở và được điều chỉnh nhằm duy trì nhiệt độ, gọi là trạng thái khử ẩm. Khi độ ẩm giảm sâu thì kết thúc trạng thái này và chuyển sang trạng thái điều hòa nhiệt độ.
Thân!
 
Trả lời: Điều khiển hệ thống điều hoà trung tâm

Trong AHU của bạn có 2 giàn coil, 1 nóng và 1 lạnh. Có 2 trường hợp xảy ra
1. Giàn nóng được đăt trước giàn lạnh gọi là Preheat: trường hợp này thiết kế để dùng cho khu vực, vùng có nhiệt độ mùa đông khá thấp như vậy giàn nóng được dùng để gia nhiệt cho không gian cần điều hòa.
2. Giàn nóng được đat phía sau giàn lạnh gọi là reheat: reheat này có nhiệm vụ giảm ẩm cho hệ thống, Nhìn vào giản đồ T-D không khí sau khi qua coil lạnh có độ ẩm khoảng 98-99%, nếu AHU không có reheat thì độ ẩm của không khí vào không gian điều hòa khoảng 60-70% nhưng cũng tùy chiều dài của đường ống gió, nhưng muốn điều khiển độ ẩm trong không gian điều hòa thì sau coil sẽ có heater hoặc reheat, khi qua heater hoặc reheat nhiệt độ sẽ tăng lên đồng thời độ ẩm giảm xuống. Một số AHU muốn điều khiển thêm chính xác còn dùng thêm humidifier.
 