ĐỀ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ CHILLER
I. LOẠI CÔNG TRÌNH:
Có một trong các đặc điểm sau:
1. Công trình có nhiệt độ nước hồi về chiller thấp hơn 12oC trong trường hợp tải thấp
2. Công trình van điều khiển dạng on/off chiếm trên 50% tổng tải hệ thống.
3. Công trình có van điều khiển modulating nhưng độ nhuyễn không cao.
4. Công trình có hệ thống lưu lượng không đổi.
5. Công trình có tải biến thiên lớn.
Kết hợp điều kiện:
1. Chiller loại biến tần.
2. Bơm thuộc loại có thể hoạt động ở chế độ biến tần.
II. KHẢO SÁT:
1. Khảo sát hiện trạng:
i. Loại chiller: biến tần, không biến tần
ii. Loại bơm: biến tần, không biến tần
iii. Loại hệ thống: lưu lượng không đổi hay thay đổi.
iv. Van cân bằng: chủng loại
v. Van điều khiển: tuyến tính hay EQM
vi. Vị trí lắp cảm biến áp suất để điều khiển bơm
vii. Van bypass: tình trạng, chế độ đóng mở
viii. Nhiệt độ phòng các khu vực.
ix. Chế độ hoạt động Cooling tower
2. Đo đạt: do lưu liên tục trong ít nhất 1 tuần, đọc thông số 5 phút 1 lần, đo đồng thời:
i. Lưu lượng nước lạnh chiller: sơ cấp , thứ cấp.
ii. Nhiệt độ cấp nước chiller: sơ cấp , thứ cấp.
iii. Nhiệt độ hồi nước chiller: sơ cấp , thứ cấp.
iv. Lưu lượng nước giải nhiệt chiller.
v. Nhiệt độ cấp nước giải nhiệt chiller.
vi. Nhiệt độ hồi nước giải nhiệt chiller.
vii. Công suất điện cho chiller.
viii. Công suất điện cho bơm nước lạnh.
ix. Công suất điện cho bơm cooling tower.
III. GIẢI PHÁP:
1. Thay mới van điều khiển modulating, đặt tính EQM. Hoặc lắp mới van 3 trong 1 điều khiển modulating, đặt tính EQM nếu chất lượng nước tốt.
2. Thay mới thermostat có tính hiệu ra tuyến tính.
3. Lắp mới (nếu cần) van điều khiển chênh áp.
4. Lắp các thiết bị đo đạt:
i. BTUH cho mạch chiller
ii. Năng lượng tiêu thụ cho bơm
iii. Năng lượng tiêu thụ cho chiller.
5. Tính toán, xác định vị trí lắp cảm biến chênh áp suất.
6. Cân bằng lại hệ thống nước.
7. Cài đặt chế độ bơm nước lạnh chiller, chạy theo chênh áp từ cảm biếnh chênh áp.
8. Cài đặt nhiệt độ ra khỏi cooling tower theo nhiệt độ bầu ước không khí ngoài trời.
9. Cài đặt lại chế độ chiller: nhiệt độ nước cấp ra của chiller sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố: (Xem file đính kèm)
i. Cài đặt nhiệt độ nước ra mặc định là số nhất định theo thiết kế ban đầu (VD 7oC).
ii. Nếu trên 10% số lượng van điều khiển của các thiết bị FCU, AHU, PAU có độ mở lớn hơn 90% so với độ mở lớn nhất của van, thì cho phép tăng nhiệt độ cấp ra khỏi chiller lên (VD: 8, 9 , 10oC).
iii. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt nước cấp của chiller thì các van điều khiển ở các thiết bi FCU, AHU, PAU sẽ mở ra từ từ để tăng lưu lượng nước qua thiết bị, công suất bơm bắt đầu tăng.
iv. Kết hợp hoạt động bước III.8.ii và III.8.iii, gọi A = công suất điện tiêu thụ + công suất điện cho bơm nước lạnh, giá trị A sẽ giảm dần đến mức Amin, sau đó sẽ tăng lên lại. Điểm làm việc tối ưu là điểm Amin.
v. Cách thức tăng: nhiệt độ nước cấp chiller tăng mỗi lần 0.5oC, đợi 15 phút, lấy thông số A, rồi xem xét bước kế tiếp. Quá trình dừng lại khi 15% số lượng van điều khiển của các thiết bị FCU, AHU, PAU có độ mở lớn hơn 95%.
vi. Quá trình làm ngược lại, giảm nhiệt độ chiller, nếu trên 15% số lượng van điều khiển của các thiết bị FCU, AHU, PAU có độ mở lớn hơn 98%.
10. Cài đặt lại chế độ đóng mở van bypass
IV. PHƯƠNG PHÁP HOÀN VỐN:
1. Từ kết quả đo khảo sát, tính toán ra:
i. Năng lượng điện cần cấp cho trung bình cho 1KW lạnh ở 3 thời điểm theo điện 3 giá.
2. Sau khi cải tạo, từ các thiết bị đo đạt, mỗi tháng, tính toán ra:
i. Tổng năng lượng lạnh ở 3 thời điểm mức điện 3 giá.
ii. Tính toán ra số tiền điện sử dụng dựa trên tính toán mục IV/1/i, tính toán ra tiền điện phải trả nếu hệ thống chưa được cân chỉnh.
3. Lấy bill tiền điện thực tế trừ tiền điện tính toán ở mục IV/2/ii, chênh lệch tiền điện sẽ được hoàn về cho đơn vị đầu tư.
BR
Phan Viet Phi (Mr.)
TAB VIET NAM Co.,LTD
Hand Phone: +84 986 379 976; +84 903 340 588
Email: [email protected]
Website: http://tabvietnam.com/trang-chu.aspx
Skype: phanvietphi
We do: M&E Testing and commissioning service, M&E T&C consultanting service
I. LOẠI CÔNG TRÌNH:
Có một trong các đặc điểm sau:
1. Công trình có nhiệt độ nước hồi về chiller thấp hơn 12oC trong trường hợp tải thấp
2. Công trình van điều khiển dạng on/off chiếm trên 50% tổng tải hệ thống.
3. Công trình có van điều khiển modulating nhưng độ nhuyễn không cao.
4. Công trình có hệ thống lưu lượng không đổi.
5. Công trình có tải biến thiên lớn.
Kết hợp điều kiện:
1. Chiller loại biến tần.
2. Bơm thuộc loại có thể hoạt động ở chế độ biến tần.
II. KHẢO SÁT:
1. Khảo sát hiện trạng:
i. Loại chiller: biến tần, không biến tần
ii. Loại bơm: biến tần, không biến tần
iii. Loại hệ thống: lưu lượng không đổi hay thay đổi.
iv. Van cân bằng: chủng loại
v. Van điều khiển: tuyến tính hay EQM
vi. Vị trí lắp cảm biến áp suất để điều khiển bơm
vii. Van bypass: tình trạng, chế độ đóng mở
viii. Nhiệt độ phòng các khu vực.
ix. Chế độ hoạt động Cooling tower
2. Đo đạt: do lưu liên tục trong ít nhất 1 tuần, đọc thông số 5 phút 1 lần, đo đồng thời:
i. Lưu lượng nước lạnh chiller: sơ cấp , thứ cấp.
ii. Nhiệt độ cấp nước chiller: sơ cấp , thứ cấp.
iii. Nhiệt độ hồi nước chiller: sơ cấp , thứ cấp.
iv. Lưu lượng nước giải nhiệt chiller.
v. Nhiệt độ cấp nước giải nhiệt chiller.
vi. Nhiệt độ hồi nước giải nhiệt chiller.
vii. Công suất điện cho chiller.
viii. Công suất điện cho bơm nước lạnh.
ix. Công suất điện cho bơm cooling tower.
III. GIẢI PHÁP:
1. Thay mới van điều khiển modulating, đặt tính EQM. Hoặc lắp mới van 3 trong 1 điều khiển modulating, đặt tính EQM nếu chất lượng nước tốt.
2. Thay mới thermostat có tính hiệu ra tuyến tính.
3. Lắp mới (nếu cần) van điều khiển chênh áp.
4. Lắp các thiết bị đo đạt:
i. BTUH cho mạch chiller
ii. Năng lượng tiêu thụ cho bơm
iii. Năng lượng tiêu thụ cho chiller.
5. Tính toán, xác định vị trí lắp cảm biến chênh áp suất.
6. Cân bằng lại hệ thống nước.
7. Cài đặt chế độ bơm nước lạnh chiller, chạy theo chênh áp từ cảm biếnh chênh áp.
8. Cài đặt nhiệt độ ra khỏi cooling tower theo nhiệt độ bầu ước không khí ngoài trời.
9. Cài đặt lại chế độ chiller: nhiệt độ nước cấp ra của chiller sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố: (Xem file đính kèm)
i. Cài đặt nhiệt độ nước ra mặc định là số nhất định theo thiết kế ban đầu (VD 7oC).
ii. Nếu trên 10% số lượng van điều khiển của các thiết bị FCU, AHU, PAU có độ mở lớn hơn 90% so với độ mở lớn nhất của van, thì cho phép tăng nhiệt độ cấp ra khỏi chiller lên (VD: 8, 9 , 10oC).
iii. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt nước cấp của chiller thì các van điều khiển ở các thiết bi FCU, AHU, PAU sẽ mở ra từ từ để tăng lưu lượng nước qua thiết bị, công suất bơm bắt đầu tăng.
iv. Kết hợp hoạt động bước III.8.ii và III.8.iii, gọi A = công suất điện tiêu thụ + công suất điện cho bơm nước lạnh, giá trị A sẽ giảm dần đến mức Amin, sau đó sẽ tăng lên lại. Điểm làm việc tối ưu là điểm Amin.
v. Cách thức tăng: nhiệt độ nước cấp chiller tăng mỗi lần 0.5oC, đợi 15 phút, lấy thông số A, rồi xem xét bước kế tiếp. Quá trình dừng lại khi 15% số lượng van điều khiển của các thiết bị FCU, AHU, PAU có độ mở lớn hơn 95%.
vi. Quá trình làm ngược lại, giảm nhiệt độ chiller, nếu trên 15% số lượng van điều khiển của các thiết bị FCU, AHU, PAU có độ mở lớn hơn 98%.
10. Cài đặt lại chế độ đóng mở van bypass
IV. PHƯƠNG PHÁP HOÀN VỐN:
1. Từ kết quả đo khảo sát, tính toán ra:
i. Năng lượng điện cần cấp cho trung bình cho 1KW lạnh ở 3 thời điểm theo điện 3 giá.
2. Sau khi cải tạo, từ các thiết bị đo đạt, mỗi tháng, tính toán ra:
i. Tổng năng lượng lạnh ở 3 thời điểm mức điện 3 giá.
ii. Tính toán ra số tiền điện sử dụng dựa trên tính toán mục IV/1/i, tính toán ra tiền điện phải trả nếu hệ thống chưa được cân chỉnh.
3. Lấy bill tiền điện thực tế trừ tiền điện tính toán ở mục IV/2/ii, chênh lệch tiền điện sẽ được hoàn về cho đơn vị đầu tư.
BR