Thảo luận Data center của hanel-csf

pro

Thành Viên [LV 1]
Hi các bác.
Gởi các bác một số hình ảnh của Trung tâm dữ liệu Hanel-CSF các bác tham khảo nhé.
Tổng diện tích sàn: > 200m2
Tủ rack: max 200 tủ
- Hệ thống MLCX Stulz-Đức
- Hệ thống UPS Riello - Ý
- Hệ thống chữa cháy FM200-Kidde (Anh)
- Rò rỉ chất lỏng: Sitem (Thái lan)
- Và các hệ thống khác.
Đây là một Trung tâm dữ liệu được xây dựng theo chuẩn Tier 3 hiện nay.

.............................................
Phòng nguồn UPS-Riello -Ý (200kVA/con) và hệ thống tủ phân phối
Copy_of_SDC10276.JPG

Phòng nguồn được thiết kế riêng biệt và được lam bị máy lạnh chính xác (N+1) để giải nhiệt
Copy_of_DSC02535.JPG

Hệ thống máy phát điện dự phòng có khả năng back-up 72h
SDC10006.JPG


Hệ thống máy lạnh chính xác STULZ-Đức, hệ thống đảm bảo chính xác nhiệt độ và độ ẩm cho phòng máy. Lưu lượng >14000m3/h/ máy. Hệ thống được kết nối thành 1 khối thống nhất, cấu hình N+1 chạy luân phiên để nâng cao tuổi thọ của máy. Công suất 70kW/con, giải nhiệt bằng khí
SDC10209.JPG

Hệ thống lạnh thiết kế chuẩn TIA942 và ASHARE TC9.9 chia hành lang nóng và hành lang lạnh. Khí lạnh thổi xuống sàn nâng và thu hồi về đỉnh của máy.
SDC10327.JPG

Dàn nóng giải nhiệt bằng khí, vật liệu thép không gỉ. Đặc biệt sử dụng PRESURE SWITCH để điều khiển chế độ đóng ngắt và nguồn 1 pha, tiết kiệm năng lượng
SDC10193.JPG


Hệ thống máng cáp mạng của Pháp, chữa cháy FM200 của Anh
SDC10202.JPG


Nhìn từ phía cửa vào
SDC10320.JPG

Phòng vận hành NOC
SDC10402.JPG


Trên đây là 1 số hình ảnh, do UPLOAD 1 lần có chừng đó thôi. Lần sau em sẽ bổ sung thêm.
 

Đính kèm

  • DSC02535.jpg
    DSC02535.jpg
    34.4 KB · Xem: 174
  • SDC10315.JPG
    SDC10315.JPG
    56.1 KB · Xem: 198
  • SDC10327.jpg
    SDC10327.jpg
    55.6 KB · Xem: 193
  • SDC10413.jpg
    SDC10413.jpg
    40 KB · Xem: 185
  • DSC02352.jpg
    DSC02352.jpg
    44.6 KB · Xem: 176
Ðề: Data center của hanel-csf

Cảm ơn bác về phần hình ảnh, rất có ý nghĩa, thấy dàn nóng đặt bên ngoài vậy mấy con mlcx này mạch gas hả bác? cho hỏi tổng công suất nhiệt của trung tâm dữ liệu này là bao nhiêu vậy?thank trước ha!!
 
Ðề: Data center của hanel-csf

Hi các bác,
Đây là dòng Air Cool giải nhiệt bằng khí. Gồm dàn nóng và dàn lạnh.
Dàn nóng đặt ở bên ngoài và dàn lạnh đặt trong phòng. Khác biết so với dòng dân dụng là toàn bộ thiết bị máy nén, van tiết lưu... Đặt bên trong dàn lạnh.
Còn dàn nóng chỉ có dàn ống và quạt thôi.
Công suất của 1 PAC trong phòng Data center là 70kW
Cho phòng nguồn UPS là 51kW.
Đây là dòng sử dụng quạt EC-fan tiết kiệm năng lượng tới 30% so với quạt moto. Độ ồn thấp.
Van tiết lưu điện tử với thời gian đáp ứng là 1,5s được điều khiển bởi bộ vi sử lý C7000.
Em sẽ port hình sau nha.
 
Back
Bên trên