Hướng dẫn - tư vấn cách lắp máy lạnh âm trần đúng chuẩn
Xác định vị trí lắp dàn lạnh và dàn nóng
Dàn nóng là bộ phận có nhiệm vụ tỏa nhiệt. Chính vì vậy khi lựa chọn vị trí để lắp đặt dàn nóng, bạn cần lưu ý: Không lắp đặt trong phòng thay vào đó nên chọn vị trí ở ngoài trời. Lắp đặt ở những nơi thoáng mát, không bị cản gió và không có ánh sáng mặt trời chiếu đến trực tiếp. Không lắp đặt cao hơn dàn lạnh.
- Thực hiện khoan lỗ treo ty. Ở công đoạn này cần đảm bảo thẳng hàng và vuông góc mặt sàn giúp máy lạnh không bị xô lệch trong không gian.
- Bắt bulong nở và đảm bảo chắc chắn, an toàn.
- Treo ty bắt dàn lạnh lên kèm theo đai ốc khóa, tránh hiện tượng tự tháo.
- Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
- Đảm bảo khoảng cách giữa trần nhà và thạch cao đủ tiêu chuẩn để có thể giấu được dàn lạnh âm trần, đạt thẩm mỹ cao nhất.
- Cố định đế dàn nóng bằng cách sử dụng bu lông neo đảm bảo dàn nóng thăng bằng, không bị ngã. Lắp đặt đế và cao su chống rung để giữ bề mặt đế và tấm nền của dàn nóng.
Thiên Ngân Phát nhận đi đường ống và lắp máy lạnh
- Hàn đường ống. Cần thực hiện hàn trước khi siết ống mới, trong quá trình thổi khí nitơ.
- Với đường ống dài cần nhiều mối hàn, cần phải lắp đặt lưới lọc ở giữa đường ống.
- Ống đồng sử dụng đảm bảo: sạch, mặt bên trong không có bụi bẩn, bị ẩm. Trước khi nối ống sử dụng khí nitơ hoặc không khí để làm sạch bụi bên trong đường ống.
- Uốn đường ống theo hướng di chuyển, không bẻ cong hoặc bẻ ngược tại cùng một điểm trên đường ống ra phía sau quá ba lần.
- Nối đường ống với van phụ trợ hoặc van cầu được gắn phía dưới của dàn nóng (khối ngoài trời).
- Hoàn thành nối ống xong tiến hành kiểm tra các mối nối dàn lạnh và dàn nóng có bị rò rỉ hay không.
- Trong quá trình nối đường ống thoát nước, cần cẩn thận để không tác động lực lên cổng thoát nước trong nhà.
- Đường kính bên ngoài của cổng kết nối trên dàn lạnh là 32mm. Ống xả cần đảm bảo cách nhiệt, máy được trang bị bơm nước ngưng điều hòa âm trần, chiều cao của ống xả có thể lên đến 850mm.
- Vật liệu cách nhiệt cần được chuẩn bị: Bông thủy tinh cách nhiệt có độ dày: 10mm – 20mm.
- Dán bông thủy tinh lên tất cả điều hòa không khí được lắp trên trần.
- Ngoài đường ống cách nhiệt thông thường (dày hơn 8mm), đường ống dẫn gas (đủ dày) và đường ống thoát nước, cần sử dụng thêm vật liệu dày từ 10mm đến 30mm.
- Nếu dàn nóng được lắp đặt cao hơn dàn lạnh, cần lắp đặt thêm xiphong tiêu nước để đảm bảo nước không bị rò rỉ vào bên trong tường.
- Giữa đường ống nước, dây điện và vòi xả cần được bịt kín bằng matit và hàn lỗ tường bị hỏng.
- Đảm bảo nước mưa không chảy được vào tường.
- Chọn nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện phù hợp với yêu cầu của máy lạnh. Dùng mạch nguồn không đủ công suất có thể gây ra giật điện, cháy…
- Cấp nguồn điện thông qua bảng mạch phân bổ điện được thiết kế cho mục đích này. Công tắc ngắt điện với tất cả các cực bằng lớp cách ly dày tối thiểu 3mm.
- Nối dây tiếp đất an toàn cho máy lạnh và đầu nối cần đảm bảo đúng Quy Định Địa Phương. Với điện trở nối đất nhỏ hơn hoặc bằng 100Ω.
- Sử dụng loại dây cáp được chỉ định để nối dây và đảm bảo các mối nối dây đều chắc chắn để không bị ảnh hưởng bởi các lực tác động bên ngoài đến vùng dây nối.
- Đảm bảo dây nối điện với bảng kết nối đầu cuối chính xác bằng cách nối điểm cuối có dạng đường vòng song song với dây điện.
- Luôn đảm bảo 100% ngắt nguồn điện chính trước khi thực hiện lắp đặt và nối điều khiển từ xa.
Công trình lắp máy lạnh âm trần của Thiên Ngân Phát
- Cố định tạm thời 2 con vít cố định bảng trang trí (vít M5 lục giác) trên phần thân mặt nạ. (Siết chặt vào khoảng 10mm). Các vít cố định (vít M5 lục giác) có trong hộp dàn lạnh.
- Thực hiện tháo lưới hút gió ra khỏi tấm trang trí. (Tháo móc của dây hút gió).
- Móc lỗ khóa của bảng điều khiển trang trí vào các ốc vít đã được cố định ở bước trên, trượt tấm panel sao cho các vít chạm tới mép lỗ khóa.
- Vặn chặt 2 vịt cố định tạm thời và 2 vít còn lại. (Tổng cộng 4 vít).
- Nối đầu nối động cơ cánh gió và đầu nối màn hình.
- Sau khi vặn chặt các ốc vít, thực hiện lắp đặt lưới hút gió (bao gồm cả bộ lọc gió).
- Thực hiện kiểm tra chạy thử máy có thể thông qua sử dụng điều khiển máy lạnh hoặc chạy thử dàn nóng.
Hoặc khi có khối lượng vật tư và công trình cụ thể chúng tôi sẽ báo giá cho bạn với mức chi phí tốt nhất. Bạn hãy cứ yên tâm và tin tưởng ở Thiên Ngân Phát nhé!
CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN NGÂN PHÁT
Hotline hoặc Zalo (24/7): 0909 333 162 Ms Hà
Khảo sát lắp đặt: 0901 975 133 Mr Trung
Tel: (028) 66 789 516 - (028) 66 764 052 - (028) 66 789 520
Website: maylanhdaikin.vn
Website: maylanhthiennganphat.com
Địa chỉ: 567/49 Nguyễn Ảnh Thủ, KP.4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
1. Cấu tạo cơ bản của máy lạnh
Dàn lạnh thường được lắp đặt ở trong nhà và có nhiệm vụ làm mát không gian. Đối với dàn lạnh, khi lựa chọn vị trí lắp đặt bạn cần chú ý: Tránh xa những nơi có nguồn nhiệt (ánh sáng mặt trời, thiết bị làm nóng như lò nướng,...). Không bị chắn gió (tức là không có quá nhiều vật cản ở phía trước). Không lắp đặt ở dưới thấp mà nên chọn vị trí ở trên cao.Xác định vị trí lắp dàn lạnh và dàn nóng
Dàn nóng là bộ phận có nhiệm vụ tỏa nhiệt. Chính vì vậy khi lựa chọn vị trí để lắp đặt dàn nóng, bạn cần lưu ý: Không lắp đặt trong phòng thay vào đó nên chọn vị trí ở ngoài trời. Lắp đặt ở những nơi thoáng mát, không bị cản gió và không có ánh sáng mặt trời chiếu đến trực tiếp. Không lắp đặt cao hơn dàn lạnh.
2. Thiên Ngân Phát hướng dẫn - tư vấn cách lắp đặt máy lạnh âm trần đúng chuẩn
2.1. Lắp đặt dàn lạnh âm trần
- Định vị chính xác vị trí của dàn lạnh lên trần thạch cao để thực hiện lấy dấu khoan 4 lỗ treo ty.- Thực hiện khoan lỗ treo ty. Ở công đoạn này cần đảm bảo thẳng hàng và vuông góc mặt sàn giúp máy lạnh không bị xô lệch trong không gian.
- Bắt bulong nở và đảm bảo chắc chắn, an toàn.
- Treo ty bắt dàn lạnh lên kèm theo đai ốc khóa, tránh hiện tượng tự tháo.
- Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
- Đảm bảo khoảng cách giữa trần nhà và thạch cao đủ tiêu chuẩn để có thể giấu được dàn lạnh âm trần, đạt thẩm mỹ cao nhất.
2.2. Lắp đặt dàn nóng
- Trước khi lắp đặt dàn nóng, kiểm tra độ ngang và độ chắc chắn của nền đặt dàn nóng để đảm bảo quá trình máy lạnh vận hành không tạo âm thanh bất thường.- Cố định đế dàn nóng bằng cách sử dụng bu lông neo đảm bảo dàn nóng thăng bằng, không bị ngã. Lắp đặt đế và cao su chống rung để giữ bề mặt đế và tấm nền của dàn nóng.
2.3. Lắp đặt nối ống gas
Thiên Ngân Phát nhận đi đường ống và lắp máy lạnh
- Hàn đường ống. Cần thực hiện hàn trước khi siết ống mới, trong quá trình thổi khí nitơ.
- Với đường ống dài cần nhiều mối hàn, cần phải lắp đặt lưới lọc ở giữa đường ống.
- Ống đồng sử dụng đảm bảo: sạch, mặt bên trong không có bụi bẩn, bị ẩm. Trước khi nối ống sử dụng khí nitơ hoặc không khí để làm sạch bụi bên trong đường ống.
- Uốn đường ống theo hướng di chuyển, không bẻ cong hoặc bẻ ngược tại cùng một điểm trên đường ống ra phía sau quá ba lần.
- Nối đường ống với van phụ trợ hoặc van cầu được gắn phía dưới của dàn nóng (khối ngoài trời).
- Hoàn thành nối ống xong tiến hành kiểm tra các mối nối dàn lạnh và dàn nóng có bị rò rỉ hay không.
2.4. Nối đường ống xả nước
- Đường ống thoát nước phải có độ dốc xuống (1/50 đến 1/100): đảm bảo ống xả không dốc lên – xuống, tránh dòng nước chảy ngược trở lại.- Trong quá trình nối đường ống thoát nước, cần cẩn thận để không tác động lực lên cổng thoát nước trong nhà.
- Đường kính bên ngoài của cổng kết nối trên dàn lạnh là 32mm. Ống xả cần đảm bảo cách nhiệt, máy được trang bị bơm nước ngưng điều hòa âm trần, chiều cao của ống xả có thể lên đến 850mm.
2.5. Thêm lớp bảo ôn – cách nhiệt
- Sử dụng đường ống chất làm lạnh được làm từ vật liệu cách nhiệt, có khả năng chịu nhiệt tốt (trên 120°C).- Vật liệu cách nhiệt cần được chuẩn bị: Bông thủy tinh cách nhiệt có độ dày: 10mm – 20mm.
- Dán bông thủy tinh lên tất cả điều hòa không khí được lắp trên trần.
- Ngoài đường ống cách nhiệt thông thường (dày hơn 8mm), đường ống dẫn gas (đủ dày) và đường ống thoát nước, cần sử dụng thêm vật liệu dày từ 10mm đến 30mm.
- Nếu dàn nóng được lắp đặt cao hơn dàn lạnh, cần lắp đặt thêm xiphong tiêu nước để đảm bảo nước không bị rò rỉ vào bên trong tường.
- Giữa đường ống nước, dây điện và vòi xả cần được bịt kín bằng matit và hàn lỗ tường bị hỏng.
- Đảm bảo nước mưa không chảy được vào tường.
2.6. Đấu nối dây điện
- Toàn bộ hệ thống dây điện phải tuân thủ theo quy định địa phương. Việc lắp đặt máy lạnh phải tuân theo quy định của nhà nước và địa phương. Thợ điện chuyên nghiệp sẽ sử dụng mạch điện chuyên dụng để lắp đặt thiết bị. Các thao tác đi dây điện cần được thực hiện bởi thợ điện lành nghề được ủy quyền, tiến hành tuân theo quy định kỹ thuật.- Chọn nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện phù hợp với yêu cầu của máy lạnh. Dùng mạch nguồn không đủ công suất có thể gây ra giật điện, cháy…
- Cấp nguồn điện thông qua bảng mạch phân bổ điện được thiết kế cho mục đích này. Công tắc ngắt điện với tất cả các cực bằng lớp cách ly dày tối thiểu 3mm.
- Nối dây tiếp đất an toàn cho máy lạnh và đầu nối cần đảm bảo đúng Quy Định Địa Phương. Với điện trở nối đất nhỏ hơn hoặc bằng 100Ω.
- Sử dụng loại dây cáp được chỉ định để nối dây và đảm bảo các mối nối dây đều chắc chắn để không bị ảnh hưởng bởi các lực tác động bên ngoài đến vùng dây nối.
- Đảm bảo dây nối điện với bảng kết nối đầu cuối chính xác bằng cách nối điểm cuối có dạng đường vòng song song với dây điện.
- Luôn đảm bảo 100% ngắt nguồn điện chính trước khi thực hiện lắp đặt và nối điều khiển từ xa.
2.7. Lắp đặt mặt nạ
Công trình lắp máy lạnh âm trần của Thiên Ngân Phát
- Cố định tạm thời 2 con vít cố định bảng trang trí (vít M5 lục giác) trên phần thân mặt nạ. (Siết chặt vào khoảng 10mm). Các vít cố định (vít M5 lục giác) có trong hộp dàn lạnh.
- Thực hiện tháo lưới hút gió ra khỏi tấm trang trí. (Tháo móc của dây hút gió).
- Móc lỗ khóa của bảng điều khiển trang trí vào các ốc vít đã được cố định ở bước trên, trượt tấm panel sao cho các vít chạm tới mép lỗ khóa.
- Vặn chặt 2 vịt cố định tạm thời và 2 vít còn lại. (Tổng cộng 4 vít).
- Nối đầu nối động cơ cánh gió và đầu nối màn hình.
- Sau khi vặn chặt các ốc vít, thực hiện lắp đặt lưới hút gió (bao gồm cả bộ lọc gió).
2.8. Chạy thử máy và hoàn thành
- Nguồn điện cung cấp ban đầu ít nhất phải đạt ở mức 90% điện áp định mức. Nếu không thì máy lạnh không thể vận hành được.- Thực hiện kiểm tra chạy thử máy có thể thông qua sử dụng điều khiển máy lạnh hoặc chạy thử dàn nóng.
3. Giá máy và chi phí lắp đặt máy lạnh âm trần
3.1. Giá máy lạnh âm trần Daikin - không inverter
STT | Model | Xuất xứ | Công suất | ĐVT | GIÁ BÁN |
1 | FCNQ13MV1/RNQ13MV1 +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a, remote dây) | THÁI LAN | 1.5HP | BỘ | 18,950,000 |
3 | FCNQ18MV1/RNQ18MV19 +BRC2E61+BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a, remote dây) | THÁI LAN | 2.0HP | BỘ | 23,550,000 |
5 | FCNQ21MV1/RNQ21MV19 +BRC2E61+BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a, remote dây) | THÁI LAN | 2.5HP | BỘ | 28,300,000 |
7 | FCNQ26MV1/RNQ26MV19 +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a, remote dây,1pha) | THÁI LAN | 3.0HP | BỘ | 31,100,000 |
9 | FCNQ26MV1/RNQ26MY1 +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a,remote dây, 3pha) | THÁI LAN | 3.0HP | BỘ | 31,100,000 |
11 | FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1) +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a, remote dây) | THÁI LAN | 3.5hp | BỘ | 32,200,000 |
13 | FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a,remote dây) | THÁI LAN | 4.0HP | BỘ | 36,700,000 |
15 | FCNQ42MV1/RNQ42MY1 +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a,remote dây, 3 pha) | THÁI LAN | 5.0HP | BỘ | 40,250,000 |
17 | FCNQ48MV1/RNQ48MY1 +BRC2E61 +BYCP125K-W18 (Loại đa hướng thổi – không inverter- gas R410a, remote dây, 3 pha) | THÁI LAN | 5.5HP | BỘ | 43,900,000 |
3.2. Giá nhân công và vật tư lắp đặt
Về phần giá nhân công vật tư lắp đặt, bạn vui lòng liên hệ Kỹ thuật qua SĐT: 0901.975.133 Mr.Trung. Kỹ thuật sẽ trao đổi thông tin các mục thi công công trình để bạn dễ hình dung và xem giá chi tiết.Hoặc khi có khối lượng vật tư và công trình cụ thể chúng tôi sẽ báo giá cho bạn với mức chi phí tốt nhất. Bạn hãy cứ yên tâm và tin tưởng ở Thiên Ngân Phát nhé!
4. Kết luận
Nếu trong thời gian tới bạn có công trình, dù là âm trần hay bất cứ dòng máy lạnh nào. Bạn hãy gọi cho Máy lạnh Thiên Ngân Phát, chúng tôi sẽ tư vấn - hỗ trợ bạn tất cả những thông tin bạn cần tìm hiểu. Đặc biệt là về giá, dòng máy lạnh phù hợp và chính sách bảo hành cũng như trao đổi về thi công lắp đặt. Hoặc bạn hãy để lại tin nhắn qua Zalo được đăng ký bằng SĐT Hotline: 0909.333.162 Ms.Hà. Nhân viên sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể!CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN NGÂN PHÁT
Hotline hoặc Zalo (24/7): 0909 333 162 Ms Hà
Khảo sát lắp đặt: 0901 975 133 Mr Trung
Tel: (028) 66 789 516 - (028) 66 764 052 - (028) 66 789 520
Website: maylanhdaikin.vn
Website: maylanhthiennganphat.com
Địa chỉ: 567/49 Nguyễn Ảnh Thủ, KP.4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM