Công Nghiệp cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

nguyenlm

Thành Viên [LV 1]
xin cho hỏi có ai biết tiêu chuẩn nào qui định độ dày vật liệu làm ống gió và ống gió trong phòng sạch không? theo tiêu chuẩn DW144 SMACNA ở bàng 2-5M trang 2.23 thì chỉ số trong bảng vd: D-0.55 thì 0.55 có phải là độ dày tôn không,nếu phải xin chỉ rõ chú thích các chỉ số đó để tôi thuyêt phục nhà đầu tư, tôi tìm mãi mà không thấy chú thích các chỉ số trong bảng đâu cả.Ai có kinh nghiệm trong chọn độ dày tôn thì trao đổi với tôi với. Xin chân thành cảm ơn các bác!
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

Các pác nhà ta nghe phòng sạch là nghĩ nó ghê gớm lắm.Tất cả các hạng mục ống gió khi chế tạo và lắp đặt theo DW142.
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

thế e hỏi với, theo các bác,ống gió tiêu chuẩn cao như trong phòng sạch đi, thì dùng tôn dày bao nhiêu,tôn 0,6 dùng cho ống bao nhiêu và khi kích thước bao nhiêu thì phải dùng tôn 0,8.
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

ong 450 tro xuong dung 0.6
>450-1500 dung 0.8
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

100-600 dùng tole 6 dem
700- 1000 dùng 8 dem
1100-2000 dùng 10dem
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

lung tung quá: theo tôi thì lại thế này
dưới 400: 0.6
401-800:0.8
801-1000:0.8
1001-1500:1.0
>1501:1.2

:whistle: :whistle:
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

Hic các pác dựa vào chuẩn nào ko mà lung tung vậy?
:huh: :huh: :huh:
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

Để chọn độ dày tole thì phụ thuộc vào kích thước cạnh lớn hơn của ống và áp suất tĩnh. Cũng dựa vào 2 yếu tố này mà tăng cứng cho ống nữa (Xem chapter 2 từ trang 2.14 trở đi của tiêu chuẩn SMACNA - Duct construction Standard - third edition).
Để ví dụ cho dễ hiểu và thực tế, mình sẽ đưa ra độ dày tole của công trình mình đang thầu phụ cung cấp như sau.
Độ dày này phù hợp cho low pressure.
up to 350mm -> 0.5mm
351 to 800 -> 0.8
801 to 1500 -> 0.9 (có thể chọn 1mm) phụ thuộc vào vật tư
1501 to 2500 -> 1.2
over 2500 -> 1.6.
Trong tiêu chuẩn SMACNA, độ dày tole là 0.55mm để có thể chọn phù hợp với vật tư thì mình qui về 0.5mm cho khoản kthước nhỏ, 0.6mm cho khoảng kthước lớn hơn,etc.
Và tất nhiên còn phụ thuộc vào tiêu chuẩn yêu cầu của chủ đầu tư hay nhà thầu chính nữa.
Nếu có gì sai xót mong các bac chỉ giáo thêm.
 
Trả lời: cho tôi hỏi kích thước ống gió phòng sạch

Đồng ý với pác vov_hoang là tole thì phụ thuộc vào kích thước cạnh lớn hơn của ống và áp suất tĩnh.Mình có minh họa rõ hơn
Theo DW142(hoặc DW144) có các bảng độ dày tole ống gió:
-Loại áp suất thấp:Low Pressure
hinh1.JPG

-Loại áp suất trung bình:Medium Pressure
hinh2.JPG

-Loại áp suất cao:High Pressure
hinh3.JPG

Thân chào!
 