Theo mình hiểu, thì dùng từ BTU metter không được chuẩn lắm.
trong hệ thống chiller, người ta dùng flowmeter (để đo lưu lượng nước qua toàn bộ hệ thống Gn) và dùng 2 cảm biến nhiệt độ Ts và Tr để đo nhiệt độ nước cấp và hồi của hệ thống (đặt trên ống chính). Như vậy, công suất lạnh tức thời của tòa nhà là (do DDC tính toán):
Q = Gn x (Tr-Ts).
Mục đích để xác định công suất của hệ thống để gửi lệnh chạy 1 hay 2 hay 3 chiller. Về nguyên tắc, nếu người lập trình có kinh nghiệm người ta sẽ không đưa ra lện gọi chiller chạy ngay, mà có sự trễ, để tránh hiện tượng khi tòa nhà bắt đầu làm việc buổi sáng, sẽ chạy hết tất cả chiller, gây ra xung tải, dẫn đến sụt áp lớn trong hệ thống điện, có thể dẫn đến ngắt chiller hoặc tụt áp kéo dài sẽ gây cháy lốc, do dòng điện tăng lên (dân dã thì gọi là om lốc).
Để tăng hiệu quả swr dụng năng lượng, người lập trình sẽ không để chiller chay hết công suất rồi mới chạy thêm chiller khác, mà chỉ để chạy khoảng tối đa 90% công suất thì gọi thêm, vừa tránh cho chiller hoạt động quá tải, đồng thời chiller được làm việc ở dải công suất có kiệu suất cao nhất (khoảng 75% tải toàn phần).
Thân
sorry pác, em nó đâyhoameo ơi, không mở được file của bác là thế nào nhỉ?
sorry pác, em nó đâyhoameo ơi, không mở được file của bác là thế nào nhỉ?
Hello,
Theo mình hiểu, thì dùng từ BTU metter không được chuẩn lắm.
trong hệ thống chiller, người ta dùng flowmeter (để đo lưu lượng nước qua toàn bộ hệ thống Gn) và dùng 2 cảm biến nhiệt độ Ts và Tr để đo nhiệt độ nước cấp và hồi của hệ thống (đặt trên ống chính). Như vậy, công suất lạnh tức thời của tòa nhà là (do DDC tính toán):
Q = Gn x (Tr-Ts).
Mục đích để xác định công suất của hệ thống để gửi lệnh chạy 1 hay 2 hay 3 chiller. Về nguyên tắc, nếu người lập trình có kinh nghiệm người ta sẽ không đưa ra lện gọi chiller chạy ngay, mà có sự trễ, để tránh hiện tượng khi tòa nhà bắt đầu làm việc buổi sáng, sẽ chạy hết tất cả chiller, gây ra xung tải, dẫn đến sụt áp lớn trong hệ thống điện, có thể dẫn đến ngắt chiller hoặc tụt áp kéo dài sẽ gây cháy lốc, do dòng điện tăng lên (dân dã thì gọi là om lốc).
Để tăng hiệu quả swr dụng năng lượng, người lập trình sẽ không để chiller chay hết công suất rồi mới chạy thêm chiller khác, mà chỉ để chạy khoảng tối đa 90% công suất thì gọi thêm, vừa tránh cho chiller hoạt động quá tải, đồng thời chiller được làm việc ở dải công suất có kiệu suất cao nhất (khoảng 75% tải toàn phần).
Thân
Khác nhau nhiều lắm chứ! Đồng hồ điện tử sai số mới có 5%, dân đã la làng rồi. Dùng Btu kế của bạn để đo lường và tính tiền cho khách hàng không khéo bị họ kiện đó. Các vấn đề về đo năng lượng sử dụng là rất nhức đầu đấy. Sai số của từng thiết bị đo là rất nguy hiểm với việc tính tiền. Còn nếu đo chơi chơi thì không nói làm gì. Tuy nhiên nếu dùng để đo chơi chơi thì chẳng ai làm Btu kế làm gì, tốn tiền lắm bạn ạ!Cái BTU trên thị trường là một thiết bị tích hợp còn nếu không có. Ta hoàn toàn có thể dùng flow meter đo lưu lượng dòng G; dùng 2 sensor đo nhiệt độ T cấp và T hồi rồi dùng phần mềm ghi số liệu và tính toán để ra Q. Chẳng có gì khác nhau cả.
Theo mình hiểu thì BTU meter chẳng khác gì cái công tơ điện cả, đề nhằm 1 mục đích là đo chất lượng của nguồn cấp; với công tơ điện là đo công suất tiêu thụ P = U.I còn với BTU meter là đo công suất lạnh tiêu thụ Q = G. deltaT trong đó G là lưu lượng môi chất lạnh qua dàn. Cái BTU trên thị trường là một thiết bị tích hợp còn nếu không có. Ta hoàn toàn có thể dùng flow meter đo lưu lượng dòng G; dùng 2 sensor đo nhiệt độ T cấp và T hồi rồi dùng phần mềm ghi số liệu và tính toán để ra Q. Chẳng có gì khác nhau cả.
Không dám lạm bàn, chỉ xin đính chính một điều rất nhỏ là, Công tơ điện (chắc tiếng tây là counter chăng?) là thiết bị đo lượng công tiêu thụ, đơn vị là Kw.h, công thức là A=U.I.t.cos phi, chứ không phải công suất P, đơn vị là Kw.
Hai khái niệm rất khác nhau nhưng rất hay bị nhầm lẫn. Đôi khi còn bị nhầm đến mức có bác kỹ sư điện nói với tôi là cái máy này có công suất 30Kw/h .