Cần giúp Chạy chế độ Man tủ ATS khi máy phát chạy mà không đóng điện

Trần Duy Phương

Thành Viên [LV 0]
Chào các Anh !
Hiện tại e đang làm bảo trì cho 1 cao ốc văn phòng, trong hệ thống thì có máy phát, vì mới làm cv bảo trì này nên e chưa rõ lắm về ATS vs máy phát, e có nghe 1 số thông tin là có trường hợp " máy phát chạy khi cúp điện nhưng mà tòa nhà không có điện" e rất lo. Nên nhờ A nào biết chỉ giáo giúp e với, e xin cảm ơn!

Thông số như sau:
- ATS Socomec - Atys 3E 2000A
- ACB mitsubishi
- Máy phát MTU 1000KVA

Vì vậy: A nào có gặp qua rùi chỉ cho e vận hành " MAN" ở trường hợp này với ạ
 

Đính kèm

  • 20150723_171424[1].jpg
    20150723_171424[1].jpg
    58.3 KB · Xem: 87
  • 20150723_171222[1].jpg
    20150723_171222[1].jpg
    65.2 KB · Xem: 81
  • 20150723_171055[1].jpg
    20150723_171055[1].jpg
    65.1 KB · Xem: 71
Khi ATS để man từ đầu trc khi mất điện
Khi mất điện
B1: khơi động mfđ bằng tay
B2: ktra V và F tại mfđ,ok thì ấn On máy cắt tại mfđ
B3: tại ATS chuyển khóa tại cần xoay về vị trí Man . cho cần xoay vào xoay theo chiều kim đồng hồ về vị trí 2 là toa nha có điện
B4: khi có điện lưới chuyển ATS về auto la dc
Truog hop cua bạn nghi do UPS tại ATS bị hỏng
Trg hop ATS dag de auto ,mất điện , mfđ chạy ATS không đóng về mfđ thì bạn ktra mfđ va máy cắt nếu đã ok , thì chuyển ats về man rồi làm tiếp từ b3 . cần gì cứ alo m 0916458815 , m cug lam ve tòa nhà
 