Hiện tại bên em có 1 dự án cung cấp 1 hệ thống chiller 1500kw
Bên tổ điện thiết kế dây dẩn cung cấp nguồn cho chiller là 1x4C 150mm2 ( MCCB 500A)
Em thắc mắc với dây dẫn 150mm2 & MCCB trên có chịu nổi tải chiller 1500kw không ? Vì theo tính toán dòng cho mổi pha là 1748A (= 1500000/1.73*380)
Mong các anh tư vấn giúp
Em cám ơn