Cần giúp Cấp nguồn MCCB cho chiller?

do cafe

Thành Viên [LV 0]
Hiện tại bên em có 1 dự án cung cấp 1 hệ thống chiller 1500kw

Bên tổ điện thiết kế dây dẩn cung cấp nguồn cho chiller là 1x4C 150mm2 ( MCCB 500A)

Em thắc mắc với dây dẫn 150mm2 & MCCB trên có chịu nổi tải chiller 1500kw không ? Vì theo tính toán dòng cho mổi pha là 1748A (= 1500000/1.73*380)

Mong các anh tư vấn giúp

Em cám ơn
 
Bạn thiếu Cos phi kìa, còn về tiết diện dây điện chắc là thiếu roài, nhưng bạn chưa nói rõ là 1500 Kw của bạn là công suất lạnh hay công suất điện, nếu công suất điện thì thiếu ác :D, nếu công suất lạnh thì có thể vẫn chấp nhận đc
 
Ý nhỏ
Chiller 1500 kW, không biết ý bạn là 1500 kW điện hạy 1500 kW lạnh
Mình giả sử là 1500 kW lạnh, và COP=3 (Cần tra theo catalog máy)
Khi đó Công suất điện là 1500/3=500 kW, 500*1000=U*I*Cos Phi, I = 500*1000/1.73/380/0.8 ( Chọn Cos phi = 0.8), I= 950 A
Tiết diện dây S= 950/6 =158.45 mm2
Còn chọn MCCB mình tra theo phần mềm Cadivi thì không tính được do công suất lớn :D, Thân
 