Trả lời: Bypass đường ống gió cho AHU
Điều này là không khả thi.
Hãy quan sát hệ thống nước lạnh trước nhé: Khi cần ít tải tại FCU hoặc AHU, các vale tại đây sẽ đóng, khi đó áp suất đường ống tăng lên sẽ tác động vào vale Bypass mở ra. Tuỳ thuộc sự tác động áp suất mà mở ra ít hay nhiều. Sự hoạt động của vale bypass này không anh hưởng gì đến các tải khác vẫn đang hoạt động tại 100% tải.
Sang hệ thống gió: Các vale gió là cố định ( sẽ rất tốn kém một cách không cần thiết nếu dùng vale gió tự động ). Sẽ chỉ sử dụng một số VSD vào một số vị trí cần thiết để điều chỉnh cục bộ tự động lưu lượng và vận tốc gió. Bây giờ nếu bỏ VSD và thay bằng 1 vale bypass điều khiển chung cho các vị trí này, khi đó vale sẽ hoạt động mở ra khi có tác động của 1 miệng gió nào đó hoặc 1 phòng nào đó cần giảm lưu lượng. Lúc này những phòng không cần giảm lưu lượng cũng sẽ bị giảm theo ( tương tự trường hợp bị xì gió tại đường gió cấp ) và không thể khắc phục được. ( Khi các bạn đi đo cân chỉnh gió các bạn sẽ nhìn thấy ngay vấn đề này ).
Tóm lại. Vẫn có thể sử dụng được vale bypass gió với điều kiện lắp toàn bộ vale gió cố định bằng vale điện từ. ( vấn đề này chắc chắn sẽ khả thi khi giá vale điện từ gió ngang bằng hoặc thấp hơn vale cố định. B) ).