Công Nghiệp Bẫy nước FCU

Trả lời: Bẫy nước FCU

Nói như bạn cũng tạm chấp nhận dc.tuy nhiên người ta làm ra PA bẫy nước không phải vì thế đâu. Ý tưởng của bạn cũng tốt nếu đưa thêm vào thuyết minh KT cho CĐT hoa mắt cũng được!Ok?
 
Ðề: Trả lời: Bẫy nước FCU

Help me!Anh em có tài liệu lắp đặt AHU-FCU,cách đi ống nước và thiết bị trên đường ống nước cho mình xin.Đang cần gấp.Cảm ơn AE trước
 
Ðề: Bẫy nước FCU

Đề tài này tôi thấy anh em tham gia ý kiến nhiều nhưng hình như không ai hiểu tại sao phải làm bẫy! Nếu các bạn hiểu bản chất vấn đề thì rõ ràng chẳng có gì phải bàn ở đây cả!
Điều đầu tiên khi bàn vấn đề này là bạn phải hiểu FCU như thế nào thì làm bẫy nước. Quạt gió của FCU và AHU luôn có một cột áp nhất định và chính cột áp đó sẽ kéo nước ngưng ra khỏi máng xả. Khi đó FCU sẽ bị rỉ nước, rất khó chịu! Vậy cột áp thế nào thì nên làm bẫy?
Trong ngành sản xuất dược phẩm, khí trong ống nước xả cần bị chặn lại, không được phép cuốn theo ống gió.
Như thế bạn sẽ thấy là làm bẫy là để tránh nước cuốn khỏi máng xả, nhưng làm bẫy cũng là cách để ngăn khí không sạch lắm trong ống xả bị hút vào phòng. Đó là 2 tác dụng chính của việc làm bẫy nước ngưng.
Vậy làm bẫy cỡ nào thì vừa, để cho vừa tiết kiệm và vừa dễ thoát nước (cực kỳ quan trong đây???).
Bạn cần biết rằng cột áp quạt tính bằng Pa và 1Pa = 0.1 mmH2O. Như thế nếu cột áp quạt là 63Pa thì bẫy nước phải bảo đảm cột nước ngưng đứng không thấp hơn 6.3mm là ổn.
Trong thực tế, với FCU máng hở thì không cần làm bẫy làm gì (thường họ này có công suất nhỏ, đến 24000Btu/h). Với họ FCU hộp thì thường phải làm bẫy. Và như phân tích thì cột nước đứng trong bẫy phải lớn hơn 6.3 mm nên rõ ràng gần như bạn nối 2 co PVC là đạt rồi!
Với các AHU có cột áp quạt khá cao, bạn cũng tính tương tự thế. Tôi ví dụ cột áp AHU là 630Pa ~ 63mm thì 2 co sẽ có cột nước khoảng 50mm không ổn, bạn phải nối ống sao cho khoảng cách tâm 2 co này lớn 63 mm.
Như vậy, việc tính toán bẫy nước thế nào, phải hiểu vấn đề nằm ở đâu!!!??? Nếu không hiểu vấn đề đó, các bạn có tranh cãi hàng giờ cũng chẳng đi đến đâu cả!!!
 
Em đang thi công hệ chiller giải nhiệt gió , không gian lắp fcu không còn , cách trần 50mm, không còn không gian làm bẫy nước ngưng . Các bác giúp em biện pháp thi công với . Em TKS nhiều.
 
Em thấy trên đường nước xả của FCU người ta thường làm bẫy nước ? Em không hiểu lắm mong mấy anh giải thích cho !!!!!!
Bình thường khi FCU chạy, áp suất trong FCU sẽ là áp thấp so với bên ngoài, nếu không có bẫy nước gió sẽ có chiều hướng luồn vào FCU qua đường ống thoát, cản trở sự chảy của nước thoát, lâu dần máng nước FCU sẽ ngập, chảy ra ngập FCU. Vậy thôi =))
 
Em thấy trên đường nước xả của FCU người ta thường làm bẫy nước ? Em không hiểu lắm mong mấy anh giải thích cho !!!!!!
bên công ty mình có trap c của nhật giá cả rẻ giúp ngăn sự đảo ngược không khí và vệ sinh dễ dàng hơn bẫy nước thông thường nếu bạn muốn thì có thế tìm hiểu sản phẩm bên cty minh
để được tư vấn kỹ hơn xin gọi sđt 0398586554
 
Chào Anh/Chị

Heartec Việt Nam thân chào Quý Công ty, đầu thư xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

− Em là Dũng đến từ công ty Heartec Việt Nam .

− Em xin giới thiệu đến Quý Công Ty về sản phẩm :Bẫy nước thông minh sử dụng cho hệ thống điều hòa âm tường FCU và hệ thống lạnh công nghiệp.

− Sản phẩm sẽ giúp mang lại những giá trị thực tế cho Quý Công Ty như :

Ø Tiết kiệm diện tích xây dựng ( Ví dụ: Đối với bẫy truyền thống thì phải tính toán độ cao trần độ dốc của đường ống và việc lắp đặt kiểm tra bảo dưỡng cũng khó khăn. Còn Bẫy nước thông minh thì có thể giải quyết được vấn đề đó).

Ø Tiết kiệm thời gian thi công.

Ø Vệ sinh tháo lắp dễ dàng.

Ø Ngăn chặn sự đảo ngược không khí và côn trùng xâm nhập vào không gian sinh hoạt.

− Sản phẩm của Công ty Chúng em hiện đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng như NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC, MALAYSIA....và ở thị trường Việt Nam cũng đã được chấp nhận , sử dụng tại 1 số công trình. Để biết thêm chi tiết và được tham quan vui lòng cho chúng em xin ít thời gian để gặp Trực tiếp Quý công Ty để trình bày thêm về sản phẩm cũng như các khuyến mãi và công trình đang thực hiện.

− Dưới đây , Em xin gữi Quý Công Ty thông tin và hình ảnh về sản phẩm đã được lắp đặt tại các Công Ty khách hàng trong nước Việt Nam .

− Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như nhưng khuyến mãi xin liên hệ hotline 0398586554 - (028) 36208130
Mong các Anh/Chị giới thiệu giúp em ạ sẽ có những hoa hồng cho Anh/chị giới thiệu ạ
 

Đính kèm

  • Inkedhình thi công trap e_3.jpg
    Inkedhình thi công trap e_3.jpg
    57.2 KB · Xem: 531
  • HEARTECベトナム会社案内 (việt 1.pdf
    2.3 MB · Xem: 159
  • Type C Catalogue 1-đã chuyển đổi 1.pptx
    2.1 MB · Xem: 168
Chào Anh/Chị

Heartec Việt Nam thân chào Quý Công ty, đầu thư xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

− Em là Dũng đến từ công ty Heartec Việt Nam .

− Em xin giới thiệu đến Quý Công Ty về sản phẩm :Bẫy nước thông minh sử dụng cho hệ thống điều hòa âm tường FCU và hệ thống lạnh công nghiệp.

− Sản phẩm sẽ giúp mang lại những giá trị thực tế cho Quý Công Ty như :

Ø Tiết kiệm diện tích xây dựng ( Ví dụ: Đối với bẫy truyền thống thì phải tính toán độ cao trần độ dốc của đường ống và việc lắp đặt kiểm tra bảo dưỡng cũng khó khăn. Còn Bẫy nước thông minh thì có thể giải quyết được vấn đề đó).

Ø Tiết kiệm thời gian thi công.

Ø Vệ sinh tháo lắp dễ dàng.

Ø Ngăn chặn sự đảo ngược không khí và côn trùng xâm nhập vào không gian sinh hoạt.

− Sản phẩm của Công ty Chúng em hiện đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng như NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC, MALAYSIA....và ở thị trường Việt Nam cũng đã được chấp nhận , sử dụng tại 1 số công trình. Để biết thêm chi tiết và được tham quan vui lòng cho chúng em xin ít thời gian để gặp Trực tiếp Quý công Ty để trình bày thêm về sản phẩm cũng như các khuyến mãi và công trình đang thực hiện.

− Dưới đây , Em xin gữi Quý Công Ty thông tin và hình ảnh về sản phẩm đã được lắp đặt tại các Công Ty khách hàng trong nước Việt Nam .

− Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như nhưng khuyến mãi xin liên hệ hotline 0398586554 - (028) 36208130
Mong các Anh/Chị giới thiệu giúp em ạ sẽ có những hoa hồng cho Anh/chị giới thiệu ạ

bẩy nước này có auto drain không bạn?
 
bẩy nước này có auto drain không bạn?
Em gữi Anh bảng giới thiệu sản phẩm .
Nếu Anh muốn xem sản phẩm trực tiếp bên em thì Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ để bên em có thể gặp anh tư vấn trực tiếp ạ.
số điện thoại của em là 0398586554 ạ
Em xin cảm ơn ạ
 

Đính kèm

  • trap e tiếng việt.pdf
    1.2 MB · Xem: 116
  • Type C Catalogue 1-đã chuyển đổi 1.pdf
    1.4 MB · Xem: 122
  • Inkedhình thi công trap c_3.jpg
    Inkedhình thi công trap c_3.jpg
    62.5 KB · Xem: 513
bẩy nước này có auto drain không bạn?
dạ bẩy nước này có auto drain ạ khi nước ra hết thì phao bóng sẽ hạ xuống chặn không khí tràn ngược lại ạ và phía trên có nắp giúp mình tháo ra vệ sinh và kiểm tra dễ dàng hơn so với những sản phẩm khác trên thị trường ạ và sản phẩm hiện đang được các công ty điện lạnh lớn tai việt nam sử dụng ạ
 
Chào Anh/Chị

Heartec Việt Nam thân chào Quý Công ty, đầu thư xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

− Em là Dũng đến từ công ty Heartec Việt Nam .


− Em xin giới thiệu đến Quý Công Ty về sản phẩm :Bẫy nước thông minh sử dụng cho hệ thống điều hòa âm tường FCU và hệ thống lạnh công nghiệp.

− Sản phẩm sẽ giúp mang lại những giá trị thực tế cho Quý Công Ty như :


ØTiết kiệm diện tích xây dựng ( Ví dụ: Đối với bẫy truyền thống thì phải tính toán độ cao trần độ dốc của đường ống và việc lắp đặt kiểm tra bảo dưỡng cũng khó khăn. Còn Bẫy nước thông minh thì có thể giải quyết được vấn đề đó).

ØTiết kiệm thời gian thi công.

ØVệ sinh tháo lắp dễ dàng.

ØNgăn chặn sự đảo ngược không khí và côn trùng xâm nhập vào không gian sinh hoạt.

− Sản phẩm của Công ty Chúng em hiện đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng như NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC, MALAYSIA....và ở thị trường Việt Nam cũng đã được chấp nhận , sử dụng tại 1 số công trình. Để biết thêm chi tiết và được tham quan vui lòng cho chúng em xin ít thời gian để gặp Trực tiếp Quý công Ty để trình bày thêm về sản phẩm cũng như các khuyến mãi và công trình đang thực hiện.

− Dưới đây , Em xin gửi Quý Công Ty thông tin và hình ảnh về sản phẩm đã được lắp đặt tại các Công Ty khách hàng trong nước Việt Nam .
Inkedhình thi công trap e_3.jpg
Inkedhình thi công trap e 2_4.jpg
Inkedhình thi công trap c_3.jpg
Inkedhình thi công trap c_3.jpg
Inkedhình thi công trap e 2_4.jpg
Inkedhình thi công trap e_3.jpg
 

Đính kèm

  • HEARTECベトナム会社案内 (việt 1.pdf
    2.3 MB · Xem: 124
  • trap e tiếng việt.pdf
    1.2 MB · Xem: 101
  • Type C Catalogue 1-đã chuyển đổi 1.pdf
    1.4 MB · Xem: 137
  • chirashi2-đã chuyển đổi.pdf
    710.4 KB · Xem: 102
Back
Bên trên