Cần giúp áp suất cao áp và thấp áp tăng theo thời gian

minghsin

Thành Viên [LV 0]
Hi chào các bạn
Bên minh sử dụng máy lạnh trục vít để làm mát không khí (đầu vào khoảng 42 độ, đầu ra khoảng 7 độ). Lưu lượng khí giữ ổn định, nhưng áp suất làm việc luôn tăng cao theo thời gian va dẫn đến tắt máy(áp cao được bảo vệ ở mức 20kg/cm2). Máy chạy R22, đầu nén bitzer, van tiết lưu nhiệt TEX55 danfoss.
Mong các bạn diễn đàn tư vấn giúp mình, loay hoay hoài mà không rõ nguyên nhân. Mình đã test rò rỉ gas, rút gas ra, hút chân không và nạp lai gas mới.
Máy cũng có hiện tượng bị mất gas và trong hỗn hợp gas chứa nhiều khí sau một thời gian hoạt động, khoảng 1 Ngày.
Thanks các bạn và mong nhận được tư vấn
 
Bạn nên kiểm tra các mục sau:
- Nạp đủ gas chưa
- Hệ thống giải nhiệt gió hay nước. Nếu gió kiểm tra, vệ sinh dàn, quạt gió kiểm tra hoạt động bình thường không.
Nếu là nước, kiểm tra vệ sinh bình tra đổi nhiệt, lưu lượng nước, cooling tower .
Trong trường hợp có khí không ngưng trong hệ thống, cần trích xả khí không ngưng.
Kiểm tra van giảm tải, tăng tải.
 