Để đảm bảo yêu cầu chống nhiễm khuẩn trong khu vực phòng mổ, việc lắp đặt trang bị hệ thống khí sạch là điều rất quan trọng hiện nay tại các bệnh viện. Khí sạch áp lực dương (class1000, 10.000, 100.000) cho các phòng mổ bình thường. Khí sạch áp lực âm dùng cho phòng mổ đặc biệt cách ly và nhiễm. Khu vực phòng hồi sức cấp cứu, hành lang cấp độ sạch 100.000 hoặc 1.000.000.
Thi công thiết kế phòng mổ - Tiêu chuẩn ngành Y Tế 52TCN - CTYT 38: 2005
Yêu cầu chung về thiết kế phòng mổ
- Kiến trúc: khu vực phòng mổ đảm bảo yêu cầu nguyên lý một chiều. ( sạch - bẩn )
- Diện tích phòng ≥ 36m2
- Vật liệu hoàn thiện: Trần, tường phòng mổ sử dụng vật liệu cách âm, cách nhiệt, bề mặt nhẵn phẳng dễ dàng vệ sinh, không sinh bụi bẩn. ( Panel )
- Sàn: Phủ vật liệu nhân tạo chống mài mòn, chống nấm mốc, chống tĩnh điện ( Sàn Vinyl )
- Cửa: sử dụng loại cửa đóng mở tự động cho lối, độ kín khí cao.
- Cấp nước vô trùng: bồn rửa tay vô trùng chuyên dùng cho phòng mổ
- Hệ thống khí y tế cho phòng mổ phù hợp tiêu chuẩn TCVN8022-1
- ánh sáng phòng mổ: 300-700Lux
- Nhiệt độ: 21- 24 oC
- Độ ẩm: 60-70%
- Chênh áp phòng: 15-20 Pa (đối với phòng mổ áp suất dương)
- Số lần luân chuyển không khí: 15-20 lần/giờ
- Yêu độ sạch class 10.000 đối với phòng mổ vô khuẩn
- Độ ồn: ≤ 50dB
Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế thi công phòng mổ
- Tiêu chuẩn TCVN4470-2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn ngành.
- Tiêu chuẩn 52TCN- CTYT 0038: 2005: Tiêu chuẩn thiết
kế khoa phẫu thuật
- Tiêu chuẩn TCXDVN 175:2005 - Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn TCVN 8664-1: 2011 Tiêu chuẩn độ bụi trong phòng sạch
- Tiêu chuẩn ISO 14644-1
- Tiêu chuẩn phòng sạch WHO
- Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất: ISO9001 hoặc tương đương
- Tiêu chuẩn chất lượng thi công lắp đặt: ISO9001, 13485 hoặc tương đương
- Đạt tiêu chuẩn sạch không khí ISO Class 10.000