    1. khoa0582
      khoa0582
      Hi bạn. Bạn vui lòng cho mình hỏi về return bend:
      1. Nếu ống nhánh cao hơn ống chính ( từ ống chính lắp tê quay lên) sau đó kết nối với đầu phun thì có cần lắp return bend từ drop nipples của đầu phun vào ống nhánh nữa hay không?
      2. Tiêu chuẩn nào quy định cho câu hỏi 1?
      Cảm ơn bạn rất nhiều!
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        NFPA 13 nhé bạn, lâu rồi ko đọc ko nhớ mục nào. Phần hỏi đáp ở cuối có nói đối vs nước sạch thì không cần. FM thì đầu phun có lỗ đầu phun = 12, 19 gì đó trở lên thì ko cần return b.
        12 Tháng chín 2019
      2. khoa0582
        khoa0582
        Mình biết là NFPA nhưng vấn đề là NFPA chỉ quy định là phải có return bend nối drop nipples và branch line thôi. Hiện tại mình có gặp hiện tượng đầu phụn xuống khôngcó return bend nhưng đơn vị thi công trả lời là ống branch line đã cao hơn ống chính nên xem như đã có return bend.
        13 Tháng chín 2019
      3. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Uh, vậy họ cũng có lý đó bạn. Nhưng nếu đầu phun hướng xuống lắp dưới trần giả nếu xuống thẳng không có return b thì có lắp được chính xác vị trí đầu phun theo combine cl ko?
        13 Tháng chín 2019
    2. tuanpham90
      tuanpham90
      Hi A Trần Vân!
      E có thể hỏi A tiêu chuẩn áp dụng cho tk hệ thống sprinkler cho siêu thi ( 4 tầng, mỗi tầng 850 m2) được ko?
      E tra phụ lục của TCVN7336-2003 để tìm nó thuộc nguy cơ cháy nào nhưng không thấy ? Nếu được A hỗ trợ giúp E.
      Cảm ơn Anh!
      Tuân
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Siêu thị, trung tâm thương mại trung bình nhóm 3 nhé. bạn làm nhóm 2 đi thẩm duyệt cũng bị đẩy lên nhóm3, gặp mấy cái rồi.
        26 Tháng bảy 2019
      2. tuanpham90
        tuanpham90
        Cảm ơn Anh nhiều!
        31 Tháng bảy 2019
    3. hatuant34
      hatuant34
      chào anh! a có thể cho e xin các bản dịch về tiêu chuẩn NFPA đc k a. email của e là [email protected]! xin chân thành cảm ơn a!
    4. nttan
      nttan
      Chào anh. E là lính mới trong ngành PCCC. Em có 1 câu hỏi mong anh giúp đỡ
      Theo e được biết thì từ năm 2015 trở lại đây, bộ tài nguyên môi trường có văn bản yêu cầu về hạn chế sử dụng khí chữa cháy HFC 23. Em đang tìm kiếm văn bản này để tham khảo them, anh có thể xác nhận thong tin văn bản của bộ TNMT trên là có hay không và nếu có thì có thì cho e xin link tham khảo dc không ạ?
      Em cám ơn
    5. Tuan Com
      Tuan Com
      bạn ơi cho mình hỏi tí được không. theo TCVN phạm vi bảo vệ là hình tròn, còn trong NFPA thì phạm vi bảo vệ đầu phun là hình chữ nhật miễn sao 2 cạnh nhân với nhau bằng diện tích bảo vệ theo quy định àh b
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        phạm vi bảo vệ của 1 đầu là vòng tròn, nhưng khi bố trí ra nhiều đầu thì phải đảm bảo bán kính bảo vệ phải giao nhau tại 1 điểm. NFPA cũng hình tròn mà, nhưng hai cạnh hcn nhân với nhau ra diện tích bảo vệ
        20 Tháng mười một 2018
      2. Tuan Com
        Tuan Com
        có nghĩa là phạm vi bảo vệ là 12m vuông thì có thể bố trí được theo phương án 2 sprinkler trên 1 nhánh cách nhau 3m và 2 nhánh sprinkler cách nhau 4m àh bác
        20 Tháng mười một 2018
        pccc.tranvan thích bài này.
    6. quangvinh6886
      quangvinh6886
      HI mr Văn

      Gửi giúp mình mấy tài liệu tính toán PCCC với nhé. CÓ dịp ae hợp tác
    7. timkiem
    8. vanba114
      vanba114
      Bạn có thể cho mình xin gmail hay fb để trao đổi đc k?
      0966655114
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Ai vậy
        27 Tháng chín 2017
    9. Lê Văn Hồng
      Lê Văn Hồng
      Xin chào mọi người, mình là người mới ah. Xin chúc tất cả anh/chị em lời chúc tốt đẹp và lời chào chân thành nhất.Mình là Công Ty Cổ Phần Van Shin Yi chuyên sản xuất các loại van, co, tê dùng cho ngành cấp thoát nước và pccc ah.
      CÔNG TY CỔ PHẦN VAN SIN YI
      Mr Lê Văn Hồng - Sales Project
      Mobile : 0976 77 81 81
      Email : [email protected]
      Website : http://www.syvalves.com.vn
    10. long.anha
      long.anha
      Anh Trần Vân cho em hỏi cái họng tiếp nước ngoài nhà có cần phải đặt gần bể nước PCCC không ạ?
      với cả em có thể kết hợp cái họng tiếp nước với trụ chữa cháy ngoài nhà với mạch vòng chữa cháy ở tầng dưới cùng hoặc một tầng nào đó tiện nhấ được không hay là phải đi một mạch vòng riêng? cái mặt bằng nhà của em đang hơi rối, không đi nhiều đường ống được ạ!
    11. hthanh02016
      hthanh02016
      chào anh, a có thể tư vấn giúp e được không, cảm ơn nhiều.Bên công an pccc chỉ cho bể nước và phòng bơm chữa cháy đặt ở tầng hầm 1 trở lên phải không anh.?
    12. gothic
      gothic
      anh cho em xin số điện thoại để liên hệ học nghiệp vụ PCCC doc ko a.
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Các vấn đề khác liên quan đến lớp học, các anh chị muốn biết thêm, xin vui lòng liên hệ Thầy Luân, giáo viên Trường Đại học PCCC, số điện thoại: 0904965383.
        19 Tháng năm 2017
      2. gothic
        gothic
        dạ em cảm ơn a! Có một số vần đề về chữa cháy có thể inboc trao đổi với anh được ko a
        19 Tháng năm 2017
      3. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        được thôi bạn, có gì bạn cứ up lên diễn đàn để ai bít trả lời bạn. (mình bit thi mình trả lời không thì chờ người khác)
        19 Tháng năm 2017
    13. hthanh02016
      hthanh02016
      chào anh, nếu học xong 6 tháng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy xong thì có thể làm chứng chỉ hành nghề pccc như người học chính quy trường pccc ra được không ạ, cảm ơn.
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Đúng rồi em, em gg có mẫu đăng ký đó. Giờ cục cấp nhé.
        17 Tháng năm 2017
    14. phuong25
      phuong25
      chào anh.em cần anh tư vấn gấp về hệ thống màng ngăn cháy drencher ạ
    15. Trần Thương
      Trần Thương
      Chào anh pccc.tranvan:
      anh vui lòng cho em xin 01 bản vẽ shop 1 công trình mẫu hệ thống hút khói và tạo áp cầu thang.
      rất cám ơn anh.
      email : [email protected]
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        MÌNH KO LÀM THẰNG NÀY BẠN AH
        12 Tháng tư 2017
    16. duocruni88
      duocruni88
      Dear anh,
      anh tranvan có thể cho em link dowload NFPA được ko ạ. cái bài anh đăng em dowload ko dc ạ. mail em: [email protected] trân trọng!!
    17. long vu
      long vu
      hi anh Vân,
      anh cho em hỏi, 1 số dự án cao tầng. Hệ thống bơm tăng áp trên đc kêt nối với hệ thống chữa cháy là sao anh?
      có quy định nào bắt buộc và nguyên tắc hoạt động như thế nào nhỉ?
      cảm ơn anh đã hỗ trợ
      1. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Phải có chứ em, em ko gửi hết nên anh không rõ chứ bình thường nếu tòa nhà cao thì những tầng thấp sẽ sử dụng áp tự nhiên, còn những tầng trên áp tự nhiên là không đủ nên cần phải có bơm để tăng áp.
        Thân!
        21 Tháng ba 2017
    18. lamquynh4
      lamquynh4
      Hân hạnh mời anh chị dành chút thời gian kết bạn cùng em:
      https://plus.google.com/+NghiLucSeoB09
      Xin lỗi nếu như bạn ko vui nha! Hi vọng các bạn cả tuần nhiều vui vẻ! :D

      NLSeo01 - 20Feb- 4k-4.5k
    19. hdmanh01
      hdmanh01
      Bác ơi bác cho em xin sđt hay mail được không ạ
      em tham khảo bác vài thông tin được không, em đang làm hệ thống pccc cho nhà máy nhiệt điện thái bình
      1. pccc.tranvan
        24 Tháng mười hai 2016
    20. khoa0582
      khoa0582
      hi bạn,bạn có tiêu chuẩn DW 144 không cho mình xin với,thanks nhiều
      1. View previous comments...
      2. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        Để mình tìm vs hỏi mọi người coi, có mình nt cho. ah cho mình cái mail nhé.
        11 Tháng mười hai 2015
      3. pccc.tranvan
        pccc.tranvan
        BS EN 1507:2006 cái này vừa tìm có sẵn trong kho.
        11 Tháng mười hai 2015
      4. khoa0582
        khoa0582
        11 Tháng mười hai 2015
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Giới thiệu

    Giới tính:
    Nam
    Sinh nhật:
    22 Tháng hai 1983 (Age: 36)

    Chữ ký

    Công ty TNHH Mai Thanh Bình-Chuyên thiết kế, thi công hệ thống PCCC