Cái này thì theo cách hành văn của tiêu chuẩn là đúng! Tuy nhiên thực tế là tính toán lượng nước trữ cho hệ Spinkler là quá lớn mà thôi! Nếu theo yêu cầu thông thường, chỉ cần dự phòng 2 đám cháy cho hệ FH với lưu lượng là 2.5 l/s thì với 240 m2 diện tích mẫu của Spinkler là quá lớn. Với đám cháy trung bình, cần 24 đầu spinkler với lưu lượng 1.2 l/s là quá lớn. Nó tương đương với 4 đầu FH. Đây chính là khó khăn cho công trình có diện tích sàn nhỏ. Với công trình lớn thì không sao!
Còn Spinkler có vào căn hộ hay không nói chung không ảnh hưởng đến cấu trúc cơ bản của nó!
Theo cách nghĩ thông thường, có thể xem những công trình có diện tích sàn nhỏ là công trình có nguy cơ cháy nhỏ. Khi đó sẽ dùng 12 đầu có lưu lượng 0.8 l/s tương đương với 1 đầu FH thì sẽ hợp lý hơn cho các công trình nhỏ! Tuy nhiên không có quy định nào cho việc này cả!
Ngoài ra, các quy định về lưu lượng sẽ làm cho việc chọn bơm chữa cháy rất lơn! Tính ra thì bơm hệ Spinkler trung bình là: 28.8 l/s so với FH chỉ là 5 l/s. Nếu tính nhu cầu đầng thời thì bơm chọn là 33.8 l/s, quá không lồ!
Thực tế thì đầu tư hệ chữa cháy Spinler ở Việt Nam lớn gấp 2 lần so với ở Mỹ!!!! Quá khủng khiếp!!!!