Khi phân tích Mạch Điều khiển, Bạn nên phân ra theo Đối tượng cần Điều khiển. Điều đó sẽ giúp Bạn tách bạch và phân chia nhiệm vụ, nghĩa là Hệ thống hóa được Bài toán ĐK nói chung.
Ở đây, việc phân chia Bài toán ĐK sẽ tách ra làm 2 phần là: Điều khiển cho VAV (là Đề tài đang trao đổi), và Điều khiển cho Thiết bị AHU.
Để giúp Bạn có thể hình dung cụ thể hơn, ngõ hầu có thể giải đáp được các câu hỏi cụ thể của Bạn, mình xin giới thiệu 2 Mô hình ĐK riêng biệt cho 2 Phần con VAV và AHU như sau:
Ở đây, trong Bài toán ĐK Bạn sẽ thấy có Nhiều Vòng ĐK con riêng biệt được tích hợp (ẩn) vào trong Thuật toán ĐK chung. Mỗi vòng ĐK sẽ có 1 Thông số Vật lý được chọn làm Biến ĐK để theo dõi, giám sát và điều khiển. Cần phân biệt với các Thông số Vật lý khác, gọi là Biến trung gian, cũng tham gia vào Qúa trình Trạng thái, nhưng không được chọn để đưa vào làm Biến ĐK cho Qúa trình cần kiểm soát.
Ở Phân khúc ĐK cho (mỗi) VAV thì Nhiệt độ
Phòng Troom là Biến ĐK cần giám sát/ĐK, còn Lưu lượng gió qua VAV chỉ là Biến trung gian (không quan tâm) mà thôi.
Trong khi đó, Phân khúc ĐK cho AHU
tổng, thì (ví dụ cho
1 Vòng ĐK là ĐK Công suất lạnh AHU) thì Nhiệt độ Gió hồi Tra
chung của AHU (chính xác ra là Chênh lệch Nhiệt độ gió Hồi/Cấp (Tra-Tsa)) được dùng làm Biến ĐK, và sẽ không Quan tâm đến Nhiệt độ của từng Phòng nữa!
Bạn tham khảo những Hình ảnh minh họa đính kèm.
Mong rằng những Trao đổi trên sẽ hữu ích với Bạn