Mình xin có 1 vài Ý trao đổi lại với Bạn như sau:
1&3: Thực ra, thì mình muốn đề cập đến (việc TK ĐHKK cho) Ứng dụng Phòng sạch, vì đây mới là Vấn đề khó khăn thử thách đáng nói, chứ không phải muốn nói về ĐHKK Tiện nghi vốn đã trở thành Giáo khoa phổ cập. Mô hình gió TK ĐHKK phổ biến và tiết kiệm cho (1 Dây chuyền SX Phòng sạch) thường là Mô hình Multi-zone với 1 Con TB xử lý AHU chung (loại Cột áp cao). Nếu (thỉnh thoảng) chỉ vì yêu cầu Công nghệ SX mà trong Mặt bằng phải lọt vào 1 vài Phòng có ĐK Trạng thái (t,d) khá khác biệt với ĐK TK (t,d) chung, mà phải Thiết lập riêng 1 Hệ gió AHU khác cho nó, thì quả lả lãng phí, mà thậm chí đôi khi về Không gian bố trí (hạn hẹp) cũng không cho phép làm điều đó. Vì vậy, đã có 1 Giải pháp để đối phó với Tình huống TK này (dùng chỉ 1 AHU cho nhiều Phòng có Trạng thái TK (t,d) hơi khác nhau. Đây là Mô hình Thiết kế Multi-zone 1 AHU kết hợp với các VAV với chức năng chính là để Hiệu chỉnh CS TK (thông qua Điều chỉnh cả Lưu lượng gió và gia nhiệt Reheat) cho từng Phòng con chứ không chỉ là Tinh chỉnh Điểm cài đặt của Phòng SETPOINT (t,d). Việc này cũng cần phải có vài Quy trình Tính toán phù hợp để đạt được hiệu quả mong muốn. Có gì xin trao đổi sau. Xin trích Minh họa 1 Sơ đồ Thiết kế giáo khoa nhất.
View attachment 36298
2: Mình thấy Bạn dùng từ ngữ "mình mặc định xem tải lạnh của công trình chính là tải cooling coil". Có phải chăng là Bạn muốn nói Tải lạnh của Công trình chính là của cả HT gió trong đó bao gồm cả Phụ tải tất cả các Phòng i, cùng với Phụ tải gió tươi cần phải cấp cho cả Hệ thống?
Nếu đúng với nghĩa như vậy thì rõ ràng nó (Tải lạnh của Công trình) cũng chính là Phụ tải tính toán của Thiết bị Xử lý AHU rồi, chứ đâu cần phải giả thiết hay mặc định nữa?!
Có phải chăng ý Bạn muốn nói nó "nó quá rắc rối" là vì nó (Hàm Phụ tải) là 1 Hàm phụ thuộc vào Thời gian thực t (trong Ngày...)? Thực ra, phần rắc rối phức tạp này thì Công cụ Phần mềm đã giúp ta xử lý rồi: nó đã giúp ta chọn được Gía trị Tải đỉnh Peak Load của 1 Tổng tất cả các Hàm Phụ tải Phòng để làm Gía trị tính toán cho Phụ tải tổng của cả Công trình (khi Bạn nhập Dữ liệu
của tất cả các Phòng vào PM), để từ đó mà có được CS Tính toán của Thiết bị AHU Qo.
3- Một vấn đề nói thêm: Nhân tiện đang nói về TK ĐHKK cho Phòng sạch. Vấn đề này rất thực dụng mà hầu như ít ai đề cập hay không muốn chia sẻ. Như các bạn cũng biết, đối với TK Phòng sạch, Vấn đề định lượng Gió tươi cấp cho từng Phòng mang ý nghĩa rất quan trọng vì nó là tác nhân để thực hiện cho việc Tạo áp của Phòng. Định lượng để tạo áp này là quá dư so với Yêu cầu Vệ sinh trong ĐHKK Tiện nghi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại nằm ở chỗ làm sao Phân phối Gió tươi đến từng Phòng cho đúng Định lượng yêu cầu Gfa-i (để tạo áp), nếu như ta sử dụng Mô hình gió Multi-zone 1 AHU với 1 Gía trị Lưu lượng Gió tươi tổng Gfa xác định và 1 Hệ ống gió xác định, ứng với 1 Quan hệ tỷ lệ phân phối gió (cấp) Gsa-i đã xác định (theo Tỷ lệ phân chia về Phụ tải của các Phòng i) và bất biến!
Bạn thử xem xét Vấn để giùm cái nhé.
Trân trọng