Chào anh em.
Mình thấy có khá nhiều thắc mắc và bài viết mà a em đưa lên liên quan đến việc hút khói khi có sự cố.
Hôm nay mình cũng nêu một vấn đề nữa trong chuỗi các vấn đề của việc hút khói khi có cháy . Với Tầng Hầm để xe. Đó là vận tốc tại các của hút khói cũng như trong ống gió khi có cháy. Hi vọng anh em vào bàn luận và chỉ giáo thêm. (giúp cho việc thiết kế có cái chung sau này đỡ mắc phải)
*** Mình lấy đề bài : Với tầng hầm có diện tích thông gió 1200 m2. chiều cao thông thủy 4.2m
Vậy lúc này tính lưu lượng cần hút khói theo 2 TH: Bình thường (lấy BSTĐ = 6) , Sự cố (BSTĐ=10)
thì lưu lượng lần lượt là: 30 240 m3/h và 50 400 m3/h .. Đây là lưu lượng rất lớn. Nên mình chia ra thành 2 quạt. mỗi quạt có 2 cấp tốc độ, bình thường và sự cố.
*** Quạt đã có lưu lượng max = 25500 m3/h ==> Ống gió ???
Mình chưa thấy có tài liệu nào quy định tốc độ gió trong ống gió, nên mình tham khảo và cũng theo cảm quan mình cố gắng chọn ống gió làm sao cho tốc độ gió trong ống khoảng 8 -9 m/s
==> ống gió to vật vã: 2000x400 (mm) thì vận tốc v=8.85 m/s
Vậy theo các bác như thế đã hợp lí chưa?
Mong các bác góp ý sớm đẻ mình đưa ra một vấn đề thứ 2, đây là những vấn đề rất hay, nhất là cho anh em tư vấn.
Mình thấy có khá nhiều thắc mắc và bài viết mà a em đưa lên liên quan đến việc hút khói khi có sự cố.
Hôm nay mình cũng nêu một vấn đề nữa trong chuỗi các vấn đề của việc hút khói khi có cháy . Với Tầng Hầm để xe. Đó là vận tốc tại các của hút khói cũng như trong ống gió khi có cháy. Hi vọng anh em vào bàn luận và chỉ giáo thêm. (giúp cho việc thiết kế có cái chung sau này đỡ mắc phải)
*** Mình lấy đề bài : Với tầng hầm có diện tích thông gió 1200 m2. chiều cao thông thủy 4.2m
Vậy lúc này tính lưu lượng cần hút khói theo 2 TH: Bình thường (lấy BSTĐ = 6) , Sự cố (BSTĐ=10)
thì lưu lượng lần lượt là: 30 240 m3/h và 50 400 m3/h .. Đây là lưu lượng rất lớn. Nên mình chia ra thành 2 quạt. mỗi quạt có 2 cấp tốc độ, bình thường và sự cố.
*** Quạt đã có lưu lượng max = 25500 m3/h ==> Ống gió ???
Mình chưa thấy có tài liệu nào quy định tốc độ gió trong ống gió, nên mình tham khảo và cũng theo cảm quan mình cố gắng chọn ống gió làm sao cho tốc độ gió trong ống khoảng 8 -9 m/s
==> ống gió to vật vã: 2000x400 (mm) thì vận tốc v=8.85 m/s
Vậy theo các bác như thế đã hợp lí chưa?
Mong các bác góp ý sớm đẻ mình đưa ra một vấn đề thứ 2, đây là những vấn đề rất hay, nhất là cho anh em tư vấn.