Hi các bác trong diễn đàn, em có một bài toán như thế này cần các bác trợ giúp:
Em có lên phương án cấp gió tươi bằng HRV cho một văn phòng diện tích 900m2, mất độ người thường xuyên ở mức 230 người làm việc cùng lúc. Mức CO2 trong văn phòng đang thường xuyên ở mức trên 1000 ppm và đối tác cần lên giải pháp cho hệ thống HRV bổ sung để duy trì nồng độ CO2 dưới mức 1000 ở tất cả thời gian. Các dữ liệu cần có:
- Tòa nhà có sẵn hệ thống cấp gió tươi với 2 quạt tổng cộng 2x2400 = 4800 CMH hoạt động trước giờ làm việc 1h đến sau khi kết thúc giờ làm việc 1h
- Hệ thống điều hòa VRV
- Không mở cửa sổ trong quá trình làm việc
Giải pháp em đưa ra:
Lượng không khí trong lành cho một người là Q = 30 (m3/h)/người.
Tổng lượng khí tươi cần cung cấp cho số người làm việc là:
Theo TCVN 5687-2010 thì công sở cần có ACH=6 nên:
Các bác cho em nhận xét phương pháp tính toán của em với ạ!
Cảm ơn các bác nhiều!
Em có lên phương án cấp gió tươi bằng HRV cho một văn phòng diện tích 900m2, mất độ người thường xuyên ở mức 230 người làm việc cùng lúc. Mức CO2 trong văn phòng đang thường xuyên ở mức trên 1000 ppm và đối tác cần lên giải pháp cho hệ thống HRV bổ sung để duy trì nồng độ CO2 dưới mức 1000 ở tất cả thời gian. Các dữ liệu cần có:
- Tòa nhà có sẵn hệ thống cấp gió tươi với 2 quạt tổng cộng 2x2400 = 4800 CMH hoạt động trước giờ làm việc 1h đến sau khi kết thúc giờ làm việc 1h
- Hệ thống điều hòa VRV
- Không mở cửa sổ trong quá trình làm việc
Giải pháp em đưa ra:
Lượng không khí trong lành cho một người là Q = 30 (m3/h)/người.
Tổng lượng khí tươi cần cung cấp cho số người làm việc là:
Q(cần)1 = N × Q= 230 × 30 = 6900 (m3/h)
Theo TCVN 5687-2010 thì công sở cần có ACH=6 nên:
Q (yc) = P × S × H= 6 × 864 × 3= 15552 (CMH)
Lưu lượng hệ thống HRV cần bổ sung là:Q(cần)2 = 15552-4800 = 10752 CMH
Vì Q(cần)2> Q(cần)1 suy ra chọn Q(cần)2.Các bác cho em nhận xét phương pháp tính toán của em với ạ!
Cảm ơn các bác nhiều!