Thảo luận Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?

Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người gặp phải trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống Điều hòa không khí.

Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?

Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.

Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?

Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:
- Lưu lượng gió.
- Đường kính trong của ống gió mềm.
- Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.
- Độ nén hay dãn của ống gió mềm:
Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%.
duct14text.png

- Độ uốn cong của ống gió mềm.
upload_2020-9-30_9-35-26.png


Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:
Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:

upload_2020-9-30_9-44-15.png



Tài liệu tham khảo:

https://airductcouncil.org/ADC_Free/ADC_Green_Book_5th.pdf
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em xem tài liệu anh gửi nhưng k thấy có bảng tra như trên ạ, anh có thể gửi cho em xin tài liệu có phần bảng tra tổn thất ống mềm như trên được không ạ? Em cảm ơn ạ
 
Em xem tài liệu anh gửi nhưng k thấy có bảng tra như trên ạ, anh có thể gửi cho em xin tài liệu có phần bảng tra tổn thất ống mềm như trên được không ạ? Em cảm ơn ạ

Em tham khảo thông số từ hãng sản xuất. Có thể tham khảo từ 2 hãng này.

http://www.decinternational.com/support/uk/info_pressure_loss.pdf

https://itsolution.lindab.com/Linda...12-Flexible-and-semiflexible-products-ads.pdf
 
sản phẩm #Aeroduct của #Hira có các chứng chỉ liên quan như đề cập (UL, BS476 part 6 and 7, ASTM) nhé.
Hy vọng được hợp tác với các đơn vị khách hàng.
 