Tính toán chọn dây dẫn điện 3 pha
Chào các bạn, hôm trước mình có hướng dẫn các bạn chọn dây dẫn điện trong nhà. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách tính chọn dây điện cho động cơ, thiết bị 3 pha.
1. Công thức tính công suất
Ta có 2 cách tính như sau:
Cách 1: Tính theo pha:
- Công suất 1 pha: P(1 Pha) = Up*Ip*Cos(Phi) => Công suất 3 pha: P(3 Pha) = 3*Up*Ip*Cos(Phi).
Hệ thống có 2 loại nối dây: sao và tam giác.
- Nối sao: Id = Ip, Ud = Căn 3*Up => Thay vào công thức tính P(3 Pha) => P(3 Pha) = Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi).
- Nối tam giác: Ud = Up, Id = Căn 3*Ip => Thay vào công thức tính P(3 Pha) => P(3 Pha) = Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi).
- P(1 Pha): Công suất 1 pha.
- P(3 Pha): Công suất 3 pha.
- Up: điện áp giữa dây pha và dây trung tính.
- Ud: điện áp giữa dây pha với nhau.
- Ip: dòng diện pha.
- Id: dòng điện dây.
- Cos(Phi): hệ số công suất (thường chọn cos(Phi) = 0.8).
Từ công thức tính công suất bên trên ta có thể suy ra được dòng điện để chọn dây dẫn:
- P(3 Pha) = 3*Up*Ip*Cos(Phi) => Ip = (P(3 Pha))/(3*Up*Cos(Phi))
- P(3 Pha) = Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi) => Id = (P(3 Pha))/(Căn 3*Ud*Id*Cos(Phi)) => Ta có thể tính ra Ip khi biết mạch bắt sao hay tam giác.
Sau khi tính được Ip ta sẽ tính Icd = Ip*1.1 và sau đó tra bảng chọn dây dẫn điện Cadivi để chọn dây dẫn.
![huong-dan-lua-chon-day-cap-dien-cadivi.jpg](http://thaucodien.com/wp-content/uploads/2017/06/huong-dan-lua-chon-day-cap-dien-cadivi.jpg)
4. Ví dụ thực tế
Hệ thống điện 220/380V. Tính dây dẫn điện cho động cơ 45kW. Biết hệ số công suất 0.8.
Trình tự thực hiện như sau:
- Dựa vào hệ thống 220/380V => Ud = 380V, Up = 220V.
- Ip = (P(3 Pha))/(3*Up*Cos(Phi)) => Ip = (45*1000)/(3*220*0.8) = 85.22 A
- Icd = 85.22*1.1 = 93.74A
- Tra bảng ta chọn được dây 16 mm2.
- Nếu sử dụng 3P + 1 N thì ta chọn như sau: 3*16mm2 + 1*10mm2.
http://thaucodien.com/tinh-toan-chon-day-dan-dien-3-pha