Đọc lại chỉ dẫn kĩ thuật của dự án. Mà suy cho cùng đi đập tư vấn để làm gì hả bạn . chúc bạn thành côngEm đang thử áp đường ống cấp nước. Nhưng bên tư vấn yêu cầu ngâm thử trong 24h vậy có đúng không ạ
đường ống của em chỉ dài khoảng 40m thôi
Mong các bác giúp đỡ xem có TCVN nào nêu về việc thử áp không ạ
Bác này nói đúng đấy, cuối cùng là ông TVGS ký cho bạn mà, mà cái họ yêu cầu là bình thường chứ có cao gì đâu bạn?Đọc lại chỉ dẫn kĩ thuật của dự án. Mà suy cho cùng đi đập tư vấn để làm gì hả bạn . chúc bạn thành công
Bác này nói đúng đấy, cuối cùng là ông TVGS ký cho bạn mà, mà cái họ yêu cầu là bình thường chứ có cao gì đâu bạn?
+ Thứ nhất: không biết bạn đang ở trời tây hay không nhưng làm ở đâu thì người ta cũng phải dựa theo cái gọi là " sờ pếch" vì cái đó cũng lấy từ mấy cái chuẩn kĩ thuật bên trời tây về đó bạn.Xin mượn câu của bạn để nói về tình trạng Thiết kế và Thi công nói chung ở Việt Nam đó là "cái chính là làm cho xong, tất cả các bên đều hài lòng" còn không quan trọng lắm về các tiêu chuẩn, YCKT, ... Do vậy các cty ở VN kể cả Tư vấn thiết kế, Thi công, ... đều mãi loay hoay ở cái ao làng, chẳng thể vươn tầm ra ngoài được. Buồn thay
-Cái quan tâm của tôi trong các DA là không phải là "đập chết" ông TVGS mà tôi cần tranh luận để có giải pháp tối ưu cho cả các bên mà lại tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ. VD như ở đây chỉ có 40m ống mà "ngâm" tới 24h! Trong khi có thể bàn giao trong một buổi hoặc trong ngày.
-Một khía cạnh khác nữa là TVGS cũng có sai lầm hoặc kiến thức còn hạn chế, hoặc cứ "bám" vào HS Thiết kế cùi bắp do thiếu hiểu biết hoặc cố tình không hiểu để làm khó nhà thầu. Do vậy tranh luận là việc nên làm.
Bác học Nha Trang ah Bác?Bác này nói đúng đấy, cuối cùng là ông TVGS ký cho bạn mà, mà cái họ yêu cầu là bình thường chứ có cao gì đâu bạn?
+ Thứ nhất: không biết bạn đang ở trời tây hay không nhưng làm ở đâu thì người ta cũng phải dựa theo cái gọi là " sờ pếch" vì cái đó cũng lấy từ mấy cái chuẩn kĩ thuật bên trời tây về đó bạn.
+ Thứ hai: ở đây là ống âm nhé bạn... 40 mét sau này bạn bảo đảm không phải đào móng công trình lên để sửa không bạn? Bạn bảo đảm được thì người ta đã không sinh ra đơn vị thứ 3 làm gì ? Ah nếu bạn đúc được đường ống dài 40m kèm có chứng nhận của nhà cung cấp thì khỏi cần test.
Chốt : trời nào cũng thế bạn... mình làm đúng những việc người ta cần... Tranh luận tốt nhưng thường tư vấn nắm cái chỉ dẫn kĩ thuật công trình kĩ lắm ( mình gọi là sờ pếch đó vì eng ních mình kém). Chúc bạn thành công.
Có 2 loại thử áp
1, thử bền đường ống: áp lực thử = 1,5~2 lần áp lực làm việc (không nhớ rõ chính xác), thời gian 1h
2, thử kín đường ống: áp lực thử = 1,2~1,5 lần áp lực làm việc(không nhớ rõ chính xác), thời gian 24h
Từ đó bạn có thể giải thích cho người khác biết là bạn đang thử bền hay kín
Cái này ngày trước đi học cũng đã nhắc đến, và cty mình cũng có quy định cụ thểChào Bác
M cũng có biết áp lực thử áp đường ống bằng 1.5 lần áp lực làm việc nhưng không rõ là lấy trên cơ sở tiêu chuẩn nào, vì một số lần chủ đầu tư có hỏi nhưng cũng chỉ biết là specification của công ty thôi
Ai biết cho m xin thông tin với nhé
thanks
K1 nghành hvac đây. Bác K?Bác học Nha Trang ah Bác?
Em còn trẻ lắm.Em k51 lận.Bác học cùng khóa thầy Bách. Bác ở lại trường là dạy em rồi. Bác đang ở Sài Gòn rảnh em mời bác cà phêK1 nghành hvac đây. Bác K?
@Hà Văn Hiệu , bác @tkien43nl_UF em 48nl đây! bác có ngoài hn ko nhỉEm còn trẻ lắm.Em k51 lận.Bác học cùng khóa thầy Bách. Bác ở lại trường là dạy em rồi. Bác đang ở Sài Gòn rảnh em mời bác cà phê
Cám ơn Hiệu & Tưởng.@Hà Văn Hiệu , bác @tkien43nl_UF em 48nl đây! bác có ngoài hn ko nhỉ
ok bác. Bác vào alo e sdt 0973459763. E ở khu vực Q2. Buổi tối là ok nhất bác.Cám ơn Hiệu & Tưởng.
Mình ngoài HN này, thỉnh thoảng lại chạy vào SG vì cty có chi nhánh trong đó.
Anh em đồng môn rảnh inbox giao lưu nhé(Qua lễ tới là mình vào SG).
@Bác Tưởng: Mình ở khu Mỹ Đình!.