Thảo luận: nguyên lý điều khiển FCU

Vũ Anh Tú

Thành Viên [LV 0]
Lời đầu tiên em xin phép chào tất cả mọi người !
Hiện em đang làm 2 dự án cạnh nhau cùng 1 đơn vị thiết kế, cùng triển khai song song nhưng lại đang có 2 phương án thiết kế phần điều khiển FCU khác nhau :
+ Phương án 1:
- Quạt 3 cấp tốc độ ( 3 DO)
- Điều khiển van nước lạnh tuyến tính ( 1 AO)
- Báo động sự cố ( 1 DI)
- Báo động lọc bẩn ( 1 DI)
- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng
- Cảm biến nhiệt độ ống gió
--> Theo phương án này theo e hiểu thì sẽ phải sử dụng tủ điều khiển kèm màn hình hiển thị, vì trên thị trường e tìm hiểu không có màn hình điều khiển FCU nào có thể đáp ứng được.
z4734508873240_7d31eb4e6f916643b7763c33ad9747ef.jpg

+ Phương án 2: sử dụng màn hình điều khiển
- Đóng mở van nước lạnh ( DO)
- Quạt 3 cấp tốc độ (DO)
- Bật tắt điện trở sưởi (DO)
z4734512189493_f455e075160054a31e6e162ec3394e7d.jpg

--> 2 Phương án này có thể thấy rõ là phần thiết bị sẽ khác nhau hoàn toàn, giá tiền cũng khác nhau rất nhiều.
--> Các a đã va qua 2 phương án điều khiển này có thể giúp e nói về ưu nhược điểm của 2 phương án này được không ạ.
Em xin chân thành cảm ơn !
 
PA 1 thường sử dụng cho AHU với yêu cầu khống chế cả nhiệt độ gió cấp, nhiệt độ/ độ ẩm phòng --> cần 1 bộ điều khiển DDC, chi phí cao hơn.
PA 2 chính xác là sử chụng cho FCU, chỉ quan tâm đến việc làm mát cho phòng (nhiệt độ phòng đạt giá trị setpoint) --> chỉ cần 1 bộ thermostat, chi phí rẻ hơn
Còn tại sao lại thiết kế khác nhau thì cần xem lại đầu bài và các yêu cầu cụ thể cho khu vực phục vụ.
 
PA 1 thường sử dụng cho AHU với yêu cầu khống chế cả nhiệt độ gió cấp, nhiệt độ/ độ ẩm phòng --> cần 1 bộ điều khiển DDC, chi phí cao hơn.
PA 2 chính xác là sử chụng cho FCU, chỉ quan tâm đến việc làm mát cho phòng (nhiệt độ phòng đạt giá trị setpoint) --> chỉ cần 1 bộ thermostat, chi phí rẻ hơn
Còn tại sao lại thiết kế khác nhau thì cần xem lại đầu bài và các yêu cầu cụ thể cho khu vực phục vụ.Cảm
Chính xác như a nói, PA 1 e đang hiểu đây là nguyên lý điều khiển cho AHU vì e cũng đã làm qua, còn để điều khiển cho FCU thì e chưa gặp. Còn PA 2 thì chính xác là để điều khiển cho FCU rồi. Cảm ơn a !
 
Chính xác như a nói, PA 1 e đang hiểu đây là nguyên lý điều khiển cho AHU vì e cũng đã làm qua, còn để điều khiển cho FCU thì e chưa gặp. Còn PA 2 thì chính xác là để điều khiển cho FCU rồi. Cảm ơn a !
Chào Bạn
Về mô tả chung 2 Phương án (1 cho AHU và 2 cho FCU) thì Bạn nmq123 đã trình bày với Bạn rồi. Ở đấy mình chỉ xin nói thêm 1 vài điểm chi tiết để hiểu rõ thêm thôi.
1- PÁ 1 cho AHU với Yêu cầu, về Lý thuyết, là ĐK cả 2 Thông số Nhiệt độ T và Độ ẩm RH% của Phòng với nhiều vòng ĐK phức tạp đồng thời, và cũng do tính chất quy mô, phạm vị kết nối ĐK rộng lớn (với nhiều AHU và Chiller) của 1 Công trình Chiller Plant, cho nên Người ta thường khuyến cáo nên/phải sử dụng Bộ ĐK loại các cấp là DDC có tính năng kết nối Truyền thông (Communication) với Hệ thống ĐK Giám sát Trung tâm tổng thể lớn như là BMS hay DCS...
Vấn đề muốn lưu ý Bạn ở đây là, theo như SĐNL ĐK mà Bạn trích dẫn, thì Tín hiệu Trạng thái KK Phòng đưa về Bộ ĐK AI06 chỉ có 1 Tín hiệu (AIx1) nên chỉ có thể là ĐK được 1 Biến số Nhiệt độ T mà thôi! Điều này càng được khẳng định ở chỗ không thấy có Điện trở sưởi Reheat RH ở Đầu Ông gió cấp SA. Mô hình HT xử lý KK với AHU này chỉ thuần túy là để làm lạnh 1 vùng (Single Zone Cooling) với [Cài đặt Nhiệt độ Tsetpoint cũng như lựa chọn Tốc độ quạt] chủ động tại Bộ ĐK Nhiệt độ Phòng Room Thermostat TS-1.
Việc ĐK vô cấp Tuyến tính (Modulating) Công suất AHU dựa vào 2 Tín hiệu Analog Nhiệt độ Phòng Tra (AI06) cùng với Tín hiệu Nhiệt độ Gió cấp Tsa (AI05) thông qua Công cụ điều tiết là Valve nước Modulating Control TV-1.
2- PÁ 2 cho FCU với Yêu cầu và quy mô ĐK đơn giản hơn (chỉ trong Phạm vi 1 Phòng độc lập với 1 hay 1 vài Dàn lạnh FCU) nên chỉ cần sử dụng chỉ 1 Bộ ĐK riêng đơn lẻ theo Mô hình ĐK cục bộ (Stand-alone Control).
Có 1 điều cần nói ở đây là: Điện trở sấy KK cấp (SA) ở đây không phải là loại làm nóng Reheat (RH) với Mục đích dùng để xử lý Độ ẩm bởi vì không thấy có Cảm biến lấy Tín hiệu Độ ẩm trong SĐNL, mà nó chỉ thuần túy là để làm nóng KK trong Mô hình vừa làm nóng vừa làm lạnh mà thôi!.
Như vậy Cấu hình Xử lý ĐK Năng lượng của FCU (theo SĐNL) này là Mô hình Xử lý 2 chiều Nóng Lạnh với 2 Công cụ (Phần tử) Xử lý Làm lạnh (Cooling Coil) và Sưởi nóng (Heating Heater) với kiểu ĐK giật cấp ON-OFF.
Bạn để ý (nếu đúng như vậy thì) trên mặt Bộ ĐK Phòng (Room Thermostat) sẽ có thể có thêm 1 nút ĐK để chọn Chế độ Vận hành Nóng Lạnh (Cooling/Heating Selector) nhé. Tín hiệu ĐK ở đây là Nhiệt độ Phòng Tra lấy ngay tại Cảm biến đặt bên trong Bộ ĐK. Tùy theo Điểm cài đặt Nhiệt độ T setpoint mà Bộ ĐK sẽ gọi kích/ngắt ON-OFF cho Valve nước lạnh TV-1 hay Điện trở sấy Air Heater cho hợp lý.
Mô hình ĐK này thuộc loại ĐK đơn giản, chỉ có 1 Vòng ĐK nhiệt độ duy nhất với việc ĐK tốc độ quạt chủ động ở ngay tại Bộ ĐK Phòng.
Có 1 điều mình chưa thấy thể hiện rõ (trên SĐNL) các 2 Tín hiệu tương tác giữa Điện trở sấy Heater với Bộ ĐK là loại Tín hiệu nào (Analog vô cấp hay Binary ON-OFF có cấp).
Bạn hãy hỏi lại Bên Đơn vị TK nhé.
Xin có vài trao đổi với Bạn nhé.
Mình gửi cho Bạn tham khảo thêm vài SĐNL ĐK AHU với Tính năng mở rộng thêm về ĐK Độ ẩm và ĐK cho nhiều Khu vực Zone làm Tư liệu Học tập nhé.
1696035189408.png

1696035220278.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào Bạn
Về mô tả chung 2 Phương án (1 cho AHU và 2 cho FCU) thì Bạn nmq123 đã trình bày với Bạn rồi. Ở đấy mình chỉ xin nói thêm 1 vài điểm chi tiết để hiểu rõ thêm thôi.
1- PÁ 1 cho AHU với Yêu cầu, về Lý thuyết, là ĐK cả 2 Thông số Nhiệt độ T và Độ ẩm RH% của Phòng với nhiều vòng ĐK phức tạp đồng thời, và cũng do tính chất quy mô, phạm vị kết nối ĐK rộng lớn (với nhiều AHU và Chiller) của 1 Công trình Chiller Plant, cho nên Người ta thường khuyến cáo nên/phải sử dụng Bộ ĐK loại các cấp là DDC có tính năng kết nối Truyền thông (Communication) với Hệ thống ĐK Giám sát Trung tâm tổng thể lớn như là BMS hay DCS...
Vấn đề muốn lưu ý Bạn ở đây là, theo như SĐNL ĐK mà Bạn trích dẫn, thì Tín hiệu Trạng thái KK Phòng đưa về Bộ ĐK AI06 chỉ có 1 Tín hiệu (AIx1) nên chỉ có thể là ĐK được 1 Biến số Nhiệt độ T mà thôi! Điều này càng được khẳng định ở chỗ không thấy có Điện trở sưởi Reheat RH ở Đầu Ông gió cấp SA. Mô hình HT xử lý KK với AHU này chỉ thuần túy là để làm lạnh 1 vùng (Single Zone Cooling) với [Cài đặt Nhiệt độ Tsetpoint cũng như lựa chọn Tốc độ quạt] chủ động tại Bộ ĐK Nhiệt độ Phòng Room Thermostat TS-1.
Việc ĐK vô cấp Tuyến tính (Modulating) Công suất AHU dựa vào 2 Tín hiệu Analog Nhiệt độ Phòng Tra (AI06) cùng với Tín hiệu Nhiệt độ Gió cấp Tsa (AI05) thông qua Công cụ điều tiết là Valve nước Modulating Control TV-1.
2- PÁ 2 cho FCU với Yêu cầu và quy mô ĐK đơn giản hơn (chỉ trong Phạm vi 1 Phòng độc lập với 1 hay 1 vài Dàn lạnh FCU) nên chỉ cần sử dụng chỉ 1 Bộ ĐK riêng đơn lẻ theo Mô hình ĐK cục bộ (Stand-alone Control).
Có 1 điều cần nói ở đây là: Điện trở sấy KK cấp (SA) ở đây không phải là loại làm nóng Reheat (RH) với Mục đích dùng để xử lý Độ ẩm bởi vì không thấy có Cảm biến lấy Tín hiệu Độ ẩm trong SĐNL, mà nó chỉ thuần túy là để làm nóng KK trong Mô hình vừa làm nóng vừa làm lạnh mà thôi!.
Như vậy Cấu hình Xử lý ĐK Năng lượng của FCU (theo SĐNL) này là Mô hình Xử lý 2 chiều Nóng Lạnh với 2 Công cụ (Phần tử) Xử lý Làm lạnh (Cooling Coil) và Sưởi nóng (Heating Heater) với kiểu ĐK giật cấp ON-OFF.
Bạn để ý (nếu đúng như vậy thì) trên mặt Bộ ĐK Phòng (Room Thermostat) sẽ có thể có thêm 1 nút ĐK để chọn Chế độ Vận hành Nóng Lạnh (Cooling/Heating Selector) nhé. Tín hiệu ĐK ở đây là Nhiệt độ Phòng Tra lấy ngay tại Cảm biến đặt bên trong Bộ ĐK. Tùy theo Điểm cài đặt Nhiệt độ T setpoint mà Bộ ĐK sẽ gọi kích/ngắt ON-OFF cho Valve nước lạnh TV-1 hay Điện trở sấy Air Heater cho hợp lý.
Mô hình ĐK này thuộc loại ĐK đơn giản, chỉ có 1 Vòng ĐK nhiệt độ duy nhất với việc ĐK tốc độ quạt chủ động ở ngay tại Bộ ĐK Phòng.
Có 1 điều mình chưa thấy thể hiện rõ (trên SĐNL) các 2 Tín hiệu tương tác giữa Điện trở sấy Heater với Bộ ĐK là loại Tín hiệu nào (Analog vô cấp hay Binary ON-OFF có cấp).
Bạn hãy hỏi lại Bên Đơn vị TK nhé.
Xin có vài trao đổi với Bạn nhé.
Mình gửi cho Bạn tham khảo thêm vài SĐNL ĐK AHU với Tính năng mở rộng thêm về ĐK Độ ẩm và ĐK cho nhiều Khu vực Zone làm Tư liệu Học tập nhé.
View attachment 45921
View attachment 45922anh nói rất rõ và giúp e hiểu ra nhiều vấn đề.
Anh nói rất rõ và giúp em hiểu ra nhiều vấn đề.
- Chính xác như a nói, hệ thống e đang làm có tổng 6 PAU, 15 AHU và 156 FCU và kết nối tới hệ thống BMS. Các dự án e đã làm thì em tính tải lạnh dựa trên nhiệt độ chênh lệch của đường nước cấp-hồi và lưu lượng nước lạnh, từ đó đưa ra tín hiệu gọi thêm hoặc tắt bớt Chiller. AHU e điều khiển dựa trên việc so sánh nhiệt độ, độ ẩm hồi về và điểm setpoint (cảm biến nhiệt độ, độ ẩm e gắn trên đường gió hồi trong phòng AHU). Tất cả các thiết bị ( có thể kết nối ) sẽ đều được đưa về BMS để kiểm soát vận hành và quản lý năng lượng.
- Về phần điện trở sấy: ở PA 2 có ghi là phản hồi độ mở heater chứ không phải là trạng thái heater nên theo e hiểu thì sẽ là tuyến tính hoặc có thể là đóng theo nhiều step, còn spec dự án yêu cầu thì là tín hiệu analog nên sẽ là tuyến tính, thông tin đến a.
Em cảm ơn a rất nhiều !
 
Anh nói rất rõ và giúp em hiểu ra nhiều vấn đề.
- Chính xác như a nói, hệ thống e đang làm có tổng 6 PAU, 15 AHU và 156 FCU và kết nối tới hệ thống BMS. Các dự án e đã làm thì em tính tải lạnh dựa trên nhiệt độ chênh lệch của đường nước cấp-hồi và lưu lượng nước lạnh, từ đó đưa ra tín hiệu gọi thêm hoặc tắt bớt Chiller. AHU e điều khiển dựa trên việc so sánh nhiệt độ, độ ẩm hồi về và điểm setpoint (cảm biến nhiệt độ, độ ẩm e gắn trên đường gió hồi trong phòng AHU). Tất cả các thiết bị ( có thể kết nối ) sẽ đều được đưa về BMS để kiểm soát vận hành và quản lý năng lượng.
- Về phần điện trở sấy: ở PA 2 có ghi là phản hồi độ mở heater chứ không phải là trạng thái heater nên theo e hiểu thì sẽ là tuyến tính hoặc có thể là đóng theo nhiều step, còn spec dự án yêu cầu thì là tín hiệu analog nên sẽ là tuyến tính, thông tin đến a.
Em cảm ơn a rất nhiều !
Còn 1 điều, là tương đối mới với Anh Em làm về HVAC, đó là về Phương pháp và Giải thuật ĐK phối hợp các Thiết bị Thành phần trong Hệ thống lớn Chiller Plant 1 cách hiệu quả sao cho đạt được các Tiêu chí về Năng lượng đối với Hệ thống.
Các Nội dung Giải pháp này hiện nay vễ chưa được phổ biến lắm, và cũng còn nhiều tranh luận chưa thống nhất. chỉ có thể học hỏi, nắm bắt được Thông qua Nghiên cứu các Giải pháp TK ĐK cũng như các Thuật toán Phần mềm ĐK (của các hãng cung cấp Giải pháp BMS).
Nếu Bạn muốn trao đổi thêm về Đề tài này thì gửi cho mình các Tư liệu về phần ĐK BMS Công trình Chiller của Bạn.
Gửi chung hay riêng cũng được.
Vậy nhe Bạn
 
Còn 1 điều, là tương đối mới với Anh Em làm về HVAC, đó là về Phương pháp và Giải thuật ĐK phối hợp các Thiết bị Thành phần trong Hệ thống lớn Chiller Plant 1 cách hiệu quả sao cho đạt được các Tiêu chí về Năng lượng đối với Hệ thống.
Các Nội dung Giải pháp này hiện nay vễ chưa được phổ biến lắm, và cũng còn nhiều tranh luận chưa thống nhất. chỉ có thể học hỏi, nắm bắt được Thông qua Nghiên cứu các Giải pháp TK ĐK cũng như các Thuật toán Phần mềm ĐK (của các hãng cung cấp Giải pháp BMS).
Nếu Bạn muốn trao đổi thêm về Đề tài này thì gửi cho mình các Tư liệu về phần ĐK BMS Công trình Chiller của Bạn.
Gửi chung hay riêng cũng được.
Vậy nhe Bạn
em cảm ơn, a có thể cho e xin địa chỉ email được không ạ !
 