Reported Content: Đăng Bài Trong Chủ Đề 'thảo Luận - Xử Lý Nước Nồi Hơi, Tiêu Chuẩn Và Các...

Nguyễn Hữu Danh

Thành Viên [LV 0]
Đăng bài trong chủ đề 'Thảo luận - Xử lý nước nồi hơi, tiêu chuẩn và các vấn đề liên quan đến nồi hơi' by kythuat.tlc has been reported by Nguyễn Hữu Danh. Reason given:
Độ màu nước lò hơi, xem lại giúp mình nhé bạn,
Sao lại trong suốt

Content being reported:
Chào bạn, Hiện tại bên mình đang dùng lò hơi hình trụ, có 1 số vấn đề gặp phải mà chưa biết biện pháp khắc phục, hi vọng bạn có thể giúp minh,
Sau khi bên QC kiểm tra thì có 1 số chỉ tiêu mình thấy như sau: (mg/L)
pH 12,7
Fe 4,7 >1
Silica 40
Phosphate 70
TDS 1500
P.alkalinity 290
Thì bên QC nói hóa chất đang sử dụng có vấn đề,
Mình hi vọng bạn có thể bỏ it thời gian tư vấn cho minh giải pháp khắc phục

Bạn nên chỉnh lại PH nằm trong khoảng 10 - 12, ok nhất là 11 . PH vượt 12 là có ăn mòn kiềm chưa kể các ăn mòn khác.
Mình thấy các thông số khác đều vượt. Phải phân tích nước lò hơi của bạn mới có phương án xử lý cụ thể.
Gởi bạn bảng chỉ tiêu nươc lò hơi
Nếu bạn cần tư vấn thêm thì alo mình
Phone: 0933174742 Mr Trước Email: [email protected]
 
Back
Bên trên