Phương pháp và công thức tính toán Áp suất phòng sạch

cuahuong147

Thành Viên [LV 0]
Em chào các bác, em sinh viên mới vào nghề nên còn non. Các bác cho em hỏi:
1. Phương pháp và công thức tính Áp suất phòng sạch
2. Bố trí miệng gió cấp và hồi trong 1 phòng sạch để duy trì áp suất
- Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ?
- Kích thước miệng hồi phải bằng kích thước miệng thổi phải ko ạ?
- Kích thước Ống nối miệng hồi phải bằng Ống nối miệng thổi phải ko ạ?
- Trong thực tế, về lắp đặt ống hồi bằng ống mềm thì chiều dài cho phép là bao nhiêu ạ?
3. Nếu không có hệ thống gió thải, thì em dùng hệ thống van xả khí phải ko ạ?
Em đội ơn các bác nhiều ạ <3
 

Văn Tiền dhkk

Thành Viên [LV 0]
1. Phương pháp và công thức tính Áp suất phòng sạch -
1664777629633.png

2. Bố trí miệng gió cấp và hồi trong 1 phòng sạch để duy trì áp suất: lý thuyết thì layout miệng gió không ảnh hưởng đến duy trì áp trong 1 phòng
- Số lượng miệng hồi có bằng số lượng miệng thổi ko ạ? Không yêu cầu số lượng hồi bằng cấp, nhung diện tích hepa /tổng diện tích phòng thì có quy định theo cấp độ sạch
- Kích thước miệng hồi phải bằng kích thước miệng thổi phải ko ạ?không quy định
- Kích thước Ống nối miệng hồi phải bằng Ống nối miệng thổi phải ko ạ?không quy định
- Trong thực tế, về lắp đặt ống hồi bằng ống mềm thì chiều dài cho phép là bao nhiêu ạ?nên để <=2m, vẫn có nơi quy định max 3~4m
3. Nếu không có hệ thống gió thải, thì em dùng hệ thống van xả khí phải ko ạ?dù có hay không hệ thống gió thải thì vẫn cần van xả khí, vì lưu lượng tạo áp dương là tính toán cho rò rỉ,
Em tham khảo nhé, đây là ý kiến cá nhân mà a biết
 