Việc này hoàn toàn bình thường và khả thi, các tòa nhà cao tầng (40-60 tầng) thường chia thành 2 vùng riêng như vậy (đặc biệt các dự án của Vin là hay gặp nhất) có 1 số mục đích:
- Giảm cột áp quạt - cái này liên quan đến bài toán chi phí, giá thành 1 quạt 108000 m3/h, 1000 Pa lớn hơn 2 quạt 54000 m3/h, 600 Pa nhiều. Nên chia thành 2 khu vực tất nhiên là sẽ hiệu quả về mặt dự phòng. Tuy nhiên việc chia 2 vùng riêng thường sẽ mất 1 tầng kỹ thuật (hoặc 1 khu vực trong 1 tầng), tức là lại mất tiền. Vì thế thường là hầu hết hệ thống cơ điện sẽ được chia 2 vùng trong tòa nhà này.
- Giảm cột áp - tương đương giảm công suất điện (thực ra cái này cũng không hiệu quả lắm, vì quạt sự cố 1 năm chỉ bật 1-2 lần chạy thử) - tuy nhiên với các hệ thống khác hoạt động thường xuyên (bơm, quạt gió tươi) thì lại khác
- Không hiểu sao lại có van VD, MD, FD ở mỗi nhánh hút khói mỗi tầng, cái này chỉ cần van MFD là được
- Mỗi quạt lại có 1 van NRD ???
- Thiếu cảm biến khói ở đầu vào quạt tăng áp
- Các buồng thang máy được cấp chung 1 quạt, cái này phải xem lại, không biết có xin được PCCC không