Trong hệ thống ống nước tại sao lại gắn thêm ống vent vậy các pac ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thế cậu đã bao giờ thấy không khí tập trung chỗ thấp còn nước nằm trên chưa .ah!!! Vậy còn ống vent của ống thoát nước phải lắp ở đâu vậy anh ? Tại sao không khí lại tập trung nhiều nhất ở vị trí cao nhất của đường ống ? Xin anh giải thích kỹ hơn .
ah!!! Vậy còn ống vent của ống thoát nước phải lắp ở đâu vậy anh ? Tại sao không khí lại tập trung nhiều nhất ở vị trí cao nhất của đường ống ? Xin anh giải thích kỹ hơn .
ah!!! Vậy còn ống vent của ống thoát nước phải lắp ở đâu vậy anh ? Tại sao không khí lại tập trung nhiều nhất ở vị trí cao nhất của đường ống ? Xin anh giải thích kỹ hơn .
Đầu tiên em hiểu rằng ống nước thải là ống cho nước tự chảy khi ta thải đi một lượng nước mà ở đây ta không dùng bơm để hút. Khi lắp đặt là đường ống của ta đã phải nghiêng 1 góc mà thường ký hiệu độ dốc 1% Khi thải hết nước trong ống chiếm đầy không khí.
Khi ta cấp 1lượng nước vào ống thi nước sẽ chiếm thể tích của ống khi nước chảy ta hình dung nó như 1 pitông nén phần không khí lại nếu phần không khí bi nén này nếu không thoát được thi nó sẽ giữ phần nước này lại, thế cho nên ta làm ống thông hơi để phần khí thoát đi thì nước mới thoát được.