Tin tức NÊN DÙNG FM-200, NOVEC 1230 HAY INERGEN?

TÍNH MEPF

Thành Viên [LV 0]
Bạn đang cần một hệ thống chữa cháy bằng khí để đảm bảo việc đám cháy không phá hủy những tài sản có giá trị như thiết bị vi tính, nơi lưu trữ tài liệu, hệ thống thông tin, viễn thông, ngân hàng...của bạn. Bạn sẽ có các lựa chọn hệ thống chữa cháy bằng khí như FM-200, Novec 1230 hoặc Inergen.
Có sự lựa chọn hoàn hảo nào giữa 3 loại trên hay không?

Câu trả lời là KHÔNG, nhưng có một số lý do cần cân nhắc để lựa chọn 1 trong 3.

1. Yếu tố môi trường
2. Độ an toàn
3. Tốc độ phản ứng
4. Không gian lưu trữ
5. Chi phí.

CÂN NHẮC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ

* Khí FM-200

- Đầu tiên, FM-200 là khí HFC hiện được giám sát bởi nghị định thư Kyoto ( Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu) vì lý do tiềm tàng gây hiện tượng trái đất ấm dần lên. Bất cứ kỹ sư nào làm việc dưới hệ thống FM-200, thậm chí vì mục đích bảo trì, đều cần được huấn luyện cẩn thận.

- Việc xử lý hệ thống FM-200 chỉ có thể được thực hiện bởi những cơ quan được cấp phép. Chính vì việc cấp phép này sẽ tạo ra thêm trách nhiệm và chi phí cho người dùng cuối (chủ đầu tư, nhà máy...), những người dùng này thường lại không nắm bắt được hết các vấn đề liên quan đến loại khí này.

- Vậy tại sao FM-200 vẫn được dùng làm chất chữa cháy? Là vì FM-200 có giá thành thấp hơn khi không tính đến chi phí bảo trì và xử lý. Tuy nhiên, nếu tính chi phí của toàn hệ thống thì nên cân nhắc đến 1 loại khí khác.

Xu hướng gần đây cho thấy đang có những công nghệ mới thay thế HFCs
* Khí Novec 1230

Chất chữa cháy Novec 1230 là khí được đưa vào ngành pccc tương đối gần đây. Được sản xuất bởi công ty 3M, được cấp cùng với bảo hành "Bầu Trời Xanh" 20 năm, đảm bảo chứng chỉ thân thiện với môi trường.

Novec 1230 có ảnh hưởng tương đương dưới 1Lb CO2, tồn tại ngoài không khí chỉ 3-5 ngày.
* Khí Inergen

- Chất chữa cháy Inergen là hỗn hợp khí từ 3 loại khí tồn tại trong tự nhiên: Ni tơ, Argon, CO2. Vì Inergen có cấu thành từ các khí tồn tại trong bầu khí quyển nên không gây ảnh hưởng thủng tầng Ozone, không làm trái đất nóng dần lên, cũng không có vấn đề gây độc liên quan đến hóa chất.

Vì vậy Inergen là loại khí SẠCH nhất. Nhưng mà...Khoan đã, cần một thể tích rất lớn để lưu trữ Inergen, lớn hơn nhiều so với FM-200 và Novec 1230, và Inergen cũng được nén ở áp suất cao hơn nhiều.

Cần nhiều thép hơn để chế tạo những cylinder thép nén áp suất cao để chứa đựng Inergen. Vì vậy, cần nhiều năng lượng hơn để sản xuất, lưu trữ và vận chuyển so với FM-200 và Novec 1230.

Thắng cuộc về yếu tố môi trường: INERGEN

CÂN NHẮC ĐẾN YẾU TỐ AN TOÀN

* An toàn cho người

Khi cân nhắc đến yếu tố an toàn cho người trong một khu vực nguy hiểm, cần kiểm tra lại tỉ lệ an toàn theo nồng độ khí theo tiêu chuẩn chữa cháy EN15004.

- Novec 1230: Cho đám cháy lớp A, nồng độ Novec 1230 yêu cầu theo EN15004 là 5.3%. Trong khi đó, nồng độ Novec 1230 ở ngưỡng gây nguy hiểm có thể thấy được cho người là 10% => Tỉ lệ an toàn: 88.7%.

- Inergen: Đối với lớp cháy đám A, nồng độ Inergen yêu cầu theo EN15004 là 39.9%. Trong khi đó nồng độ Inergen trên ngưỡng có thể gây nguy hiểm cho người là 43% => Tỷ lệ an toàn: 7.7%

ÁP SUẤT DỰ TRỮ VÀ HOẠT ĐỘNG

FM-200: 25 bar
Novec 1230: 25 bar hoặc 42 bar
Inergen: 200-300 bar

Lượng giảm áp yêu cầu để đảm bảo không hư hại tài sản trong trường hợp xả của Inergen cao hơn nhiều so với FM-200 và Novec 1230.

Những ống xả phải có áp suất lớn hơn và bình cylinder nén ở áp suất cao hơn cần được đưa vào chi phí cho Inergen.

=> An toàn cho người và tài sản: FM-200 Và Novec 1230

TỐC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống FM-200 và Novec 1230 được thiết kế để xả hết trong vòng 10s (giây). Khí này sẽ hấp thụ nhiệt độ, làm giảm nhiệt độ xuống thấp hơn ngưỡng cháy giúp dập tắt đám cháy.

Inergen được thiết kế để xả hết trong vòng 60s (giây). Khí này làm giảm độ Oxy trong khu vực đám cháy.

=> Nhanh nhất: Novec 1230 và FM-200

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Biểu đồ đơn giản bên dưới diễn tả không gian cần thiết để lưu trữ các hệ thống chữa cháy bằng khí (dựa trên cylinder yêu cầu cho 200m3 vùng có đám cháy lớp A).

Ít tốn không gian nhất: Novec 1230

CÂN NHẮC VẤN ĐỀ CHI PHÍ

Có vẻ như Novec 1230 an toàn hơn cho người, môi trường và hoạt động nhanh hơn, ít tốn không gian lưu trữ hơn. Tại sao người sử dụng là bình chọn Inergen là lựa chọn tốt hơn?

Trả lời: Khi thể tích vùng nguy hiểm tăng lên, Inergen bắt đầu hấp dẫn hơn về mặt chi phí. Hơn nữa, Inergen có thể dập nhiều loại đám cháy từ một cụm cylinder.

Bình cylinder đựng Inergen có thể được đặt ở vị trí cách vùng nguy hiểm xa hơn nhiều so với FM-200 và Novec 1230.

=> Hệ thống có chi phí tối ưu nhất: Phụ thuộc vào kích cỡ của vùng nguy hiểm và số lớp đám cháy trong cùng một khu vực.

ĐỀ XUẤT

Có thể nói là đối với vùng đám cháy nhỏ hơn và có thể đặt bình chứa khí gần khu vực gần con người, tài sản, FM-200 và Novec 1230 lý tưởng hơn. Tuy nhiên, khi vùng nguy hiểm tăng lên, cả về thể tích lẫn số lớp đám cháy, Inergen nên được cân nhắc đến. Cách tố nhất để xác định khi nào thì tiến lên dùng Inergen thay cho FM-200 và Novec 1230 là liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

PHẠM NGỌC TÍNH
Business Development Manager

[M] +84 933 70 55 33
[E] [email protected]

TAZETCO Fire Protection Solution

TYCO | HYGOOD | CHEMGUARD | COMBAT | BUCKEYE | POTTER | SHURJOINT
 

Đính kèm

  • a8da09_69edffa2c339429987571d7773e65390.png
    a8da09_69edffa2c339429987571d7773e65390.png
    198.4 KB · Xem: 136
  • a8da09_896f93fdd13e402292d9c14d4b233e39.png
    a8da09_896f93fdd13e402292d9c14d4b233e39.png
    120.4 KB · Xem: 128
  • a8da09_f9b5bca7dac44ea38efc3d33a2f32655.png
    a8da09_f9b5bca7dac44ea38efc3d33a2f32655.png
    203.5 KB · Xem: 135
  • hy 1.jpg
    hy 1.jpg
    56 KB · Xem: 125
Em tên Hiên
0976781166
[email protected]
Nhân tiện bác có biết chỗ nào chuyên cung cấp ống cứu hỏa giá tốt ko ạ? Cho em xin chút thông tin ạ!
Em cảm ơn bác nhiều!
Fire hose reel hả bác? Em có hàng của Combat - Singapore đây. Nhưng không biết định nghĩa giá tốt của bác có giống định nghĩa của em không thôi kkk.
 

Đính kèm

  • 9070070000000 DS-T1 2.5in x 30m cw 2.5in TCVN.pdf
    153.5 KB · Xem: 128
Bạn đang cần một hệ thống chữa cháy bằng khí để đảm bảo việc đám cháy không phá hủy những tài sản có giá trị như thiết bị vi tính, nơi lưu trữ tài liệu, hệ thống thông tin, viễn thông, ngân hàng...của bạn. Bạn sẽ có các lựa chọn hệ thống chữa cháy bằng khí như FM-200, Novec 1230 hoặc Inergen.
Có sự lựa chọn hoàn hảo nào giữa 3 loại trên hay không?

Câu trả lời là KHÔNG, nhưng có một số lý do cần cân nhắc để lựa chọn 1 trong 3.

1. Yếu tố môi trường
2. Độ an toàn
3. Tốc độ phản ứng
4. Không gian lưu trữ
5. Chi phí.

CÂN NHẮC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ

* Khí FM-200

- Đầu tiên, FM-200 là khí HFC hiện được giám sát bởi nghị định thư Kyoto ( Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu) vì lý do tiềm tàng gây hiện tượng trái đất ấm dần lên. Bất cứ kỹ sư nào làm việc dưới hệ thống FM-200, thậm chí vì mục đích bảo trì, đều cần được huấn luyện cẩn thận.

- Việc xử lý hệ thống FM-200 chỉ có thể được thực hiện bởi những cơ quan được cấp phép. Chính vì việc cấp phép này sẽ tạo ra thêm trách nhiệm và chi phí cho người dùng cuối (chủ đầu tư, nhà máy...), những người dùng này thường lại không nắm bắt được hết các vấn đề liên quan đến loại khí này.

- Vậy tại sao FM-200 vẫn được dùng làm chất chữa cháy? Là vì FM-200 có giá thành thấp hơn khi không tính đến chi phí bảo trì và xử lý. Tuy nhiên, nếu tính chi phí của toàn hệ thống thì nên cân nhắc đến 1 loại khí khác.

Xu hướng gần đây cho thấy đang có những công nghệ mới thay thế HFCs
* Khí Novec 1230

Chất chữa cháy Novec 1230 là khí được đưa vào ngành pccc tương đối gần đây. Được sản xuất bởi công ty 3M, được cấp cùng với bảo hành "Bầu Trời Xanh" 20 năm, đảm bảo chứng chỉ thân thiện với môi trường.

Novec 1230 có ảnh hưởng tương đương dưới 1Lb CO2, tồn tại ngoài không khí chỉ 3-5 ngày.
* Khí Inergen

- Chất chữa cháy Inergen là hỗn hợp khí từ 3 loại khí tồn tại trong tự nhiên: Ni tơ, Argon, CO2. Vì Inergen có cấu thành từ các khí tồn tại trong bầu khí quyển nên không gây ảnh hưởng thủng tầng Ozone, không làm trái đất nóng dần lên, cũng không có vấn đề gây độc liên quan đến hóa chất.

Vì vậy Inergen là loại khí SẠCH nhất. Nhưng mà...Khoan đã, cần một thể tích rất lớn để lưu trữ Inergen, lớn hơn nhiều so với FM-200 và Novec 1230, và Inergen cũng được nén ở áp suất cao hơn nhiều.

Cần nhiều thép hơn để chế tạo những cylinder thép nén áp suất cao để chứa đựng Inergen. Vì vậy, cần nhiều năng lượng hơn để sản xuất, lưu trữ và vận chuyển so với FM-200 và Novec 1230.

Thắng cuộc về yếu tố môi trường: INERGEN

CÂN NHẮC ĐẾN YẾU TỐ AN TOÀN

* An toàn cho người

Khi cân nhắc đến yếu tố an toàn cho người trong một khu vực nguy hiểm, cần kiểm tra lại tỉ lệ an toàn theo nồng độ khí theo tiêu chuẩn chữa cháy EN15004.

- Novec 1230: Cho đám cháy lớp A, nồng độ Novec 1230 yêu cầu theo EN15004 là 5.3%. Trong khi đó, nồng độ Novec 1230 ở ngưỡng gây nguy hiểm có thể thấy được cho người là 10% => Tỉ lệ an toàn: 88.7%.

- Inergen: Đối với lớp cháy đám A, nồng độ Inergen yêu cầu theo EN15004 là 39.9%. Trong khi đó nồng độ Inergen trên ngưỡng có thể gây nguy hiểm cho người là 43% => Tỷ lệ an toàn: 7.7%

ÁP SUẤT DỰ TRỮ VÀ HOẠT ĐỘNG

FM-200: 25 bar
Novec 1230: 25 bar hoặc 42 bar

Inergen: 200-300 bar

Lượng giảm áp yêu cầu để đảm bảo không hư hại tài sản trong trường hợp xả của Inergen cao hơn nhiều so với FM-200 và Novec 1230.

Những ống xả phải có áp suất lớn hơn và bình cylinder nén ở áp suất cao hơn cần được đưa vào chi phí cho Inergen.

=> An toàn cho người và tài sản: FM-200 Và Novec 1230

TỐC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống FM-200 và Novec 1230 được thiết kế để xả hết trong vòng 10s (giây). Khí này sẽ hấp thụ nhiệt độ, làm giảm nhiệt độ xuống thấp hơn ngưỡng cháy giúp dập tắt đám cháy.

Inergen được thiết kế để xả hết trong vòng 60s (giây). Khí này làm giảm độ Oxy trong khu vực đám cháy.

=> Nhanh nhất: Novec 1230 và FM-200

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Biểu đồ đơn giản bên dưới diễn tả không gian cần thiết để lưu trữ các hệ thống chữa cháy bằng khí (dựa trên cylinder yêu cầu cho 200m3 vùng có đám cháy lớp A).

Ít tốn không gian nhất: Novec 1230

CÂN NHẮC VẤN ĐỀ CHI PHÍ

Có vẻ như Novec 1230 an toàn hơn cho người, môi trường và hoạt động nhanh hơn, ít tốn không gian lưu trữ hơn. Tại sao người sử dụng là bình chọn Inergen là lựa chọn tốt hơn?

Trả lời: Khi thể tích vùng nguy hiểm tăng lên, Inergen bắt đầu hấp dẫn hơn về mặt chi phí. Hơn nữa, Inergen có thể dập nhiều loại đám cháy từ một cụm cylinder.

Bình cylinder đựng Inergen có thể được đặt ở vị trí cách vùng nguy hiểm xa hơn nhiều so với FM-200 và Novec 1230.

=> Hệ thống có chi phí tối ưu nhất: Phụ thuộc vào kích cỡ của vùng nguy hiểm và số lớp đám cháy trong cùng một khu vực.

ĐỀ XUẤT

Có thể nói là đối với vùng đám cháy nhỏ hơn và có thể đặt bình chứa khí gần khu vực gần con người, tài sản, FM-200 và Novec 1230 lý tưởng hơn. Tuy nhiên, khi vùng nguy hiểm tăng lên, cả về thể tích lẫn số lớp đám cháy, Inergen nên được cân nhắc đến. Cách tố nhất để xác định khi nào thì tiến lên dùng Inergen thay cho FM-200 và Novec 1230 là liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

PHẠM NGỌC TÍNH
Business Development Manager

[M] +84 933 70 55 33
[E] [email protected]

TAZETCO Fire Protection Solution

TYCO | HYGOOD | CHEMGUARD | COMBAT | BUCKEYE | POTTER | SHURJOINT

Bác chú ý phần mình tô màu Áp suất dự trử của bình khí là tùy theo nhà sản xuất chứa ko hoàn toàn la 25 bar nhé.
Cho hỏi thêm nếu chỉ 25 bar mà vị trí đặt bình cách vị trí cần chữa cháy trên 30 m ( tính theo chiều cao) thì liệu có đáp ứng chữa cháy hiệu quả không.
 
Back
Bên trên