Mong mọi người giúp đỡ ( tính tiết diện dây và attomat) hệ thống VRVIII

ntlptlaye

Thành Viên [LV 0]
Hiện tại mình đang làm công trình với hệ thống điều hoà VRVIII của Daikin. Minh chưa tính được tiết diện dây và áttômát cần dùng. Mong mọi người giúp đỡ mình. Nếu có thể chỉ dẫn mình cách tính với. Mình mới vào nghề điện lạnh được nửa năm nên kinh nghiệm chưa có nhiều.
Công trình có 8 tầng mỗi tầng cao khoảng 3,2 m.Nguồn lấy từ tủ tổng tại tầng hầm. Cục nóng để trên nóc kho(trên tầng 8). Mình thiết kế mỗi tầng một cục nóng, tại mỗi tầng mình sẽ lắp 1 công tơ 3 pha để dễ quản lý điện từng tầng ( vì cho thuê theo tầng ).Diện tích khoảng 200m2 tính cả wc, cầu thang nữa:
- Sử dụng máy lạnh âm trần nối ống gió
- Cục nóng mỗi tầng: 18hp ( tất cả là 8 cục nóng ) công suất điện: 16,4KW
- Mỗi tầng sử dụng 5 máy:
+ 16.000BTU công suất điện: 0.194 KW ( 1 máy)
+ 39.000BTU công suất điện: 0.376 KW ( 3 máy )
+ 49.500BTU công suất điện: 0.461 KW ( 1 máy )
- Các máy lạnh mỗi tầng sử dụng chung hệ thống ống ga ( riêng biệt mỗi tầng )
- Mỗi máy lạnh mình sử dụng 1 áttômát ( sau này dễ sửa chữa mỗi mặt lạnh ).
- Không sử dụng máy trung tâm.
- Cáp 3P cấp cho dàn nóng, lấy 1p/220V để cấp nguồn cho dàn lạnh.
Mình muốn hỏi:
- Áttômát cho mỗi máy lạnh là bao nhiêu?
- Át cho từng tầng là bao nhiêu?
- Dây cáp điện cho từng tầng dùng cáp bao nhiêu?
- Ở tủ tổng tầng hầm thì mình dùng dây cáp bao nhiêu để chịu được tải của 8 cáp cho 8 tầng. Mình nên dùng cầu giao hay áttômát cho dây cáp ở tủ tổng này. Nếu dùng át thì át bao nhiêu A.
Mình mong được sự trả lời của các bạn. Mình cảm ơn rất nhiều.
 
Trả lời: Mong mọi người giúp đỡ ( tính tiết diện dây và attomat) hệ thống VRVIII

trong hệ của bạn bạn vẫn thiếu công suất của các quạt bạn àh.
 
Trả lời: Mong mọi người giúp đỡ ( tính tiết diện dây và attomat) hệ thống VRVIII

Cảm ơn bạn anhhung rất nhiều. Mình sử dụng hai nhánh quạt để cung cấp khí tươi.Vì là máy âm trần nối ống gió với diện tích không lớn mình cấp khí tươi vào trần. Mình dùng hai quạt 750 m3/h ( mình đang định dùng 2 quạt 1.200m3/h). Không biết hai quạt này đã đủ chưa. Nếu có thể bạn tư vấn cho mình nhé. Nếu mình dùng quạt 1.200m3/h thì là 1 pha hay 3 pha. Mình hiện tại không có nhiều thông tin về quạt hút nên cũng chưa rõ. Nếu bạn có catalogue về quạt này thì mình cám ơn.
Cho mình hỏi thêm bạn về quạt hút tầng hầm. Với diện tích 200m2 thì mình sử dụng quạt hút 5.500m3/h có được không? Về điện cấp cho quạt này là điện 3 pha phải không?
Mong được sự trả lời của bạn. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.
 
Trả lời: Mong mọi người giúp đỡ ( tính tiết diện dây và attomat) hệ thống VRVIII

Cho mình hỏi thêm nhé mình chọn công tơ điện thì chọn như thế nào vì mỗi tầng mình sẽ lắp 1 công tơ điện để quản lý theo tầng. Ok một chầu beer. Bạn cho mình biết thông tin về bạn chứ. Chí ít cũng 1 số phone để dễ liên lạc. Mình muốn giao lưu học hỏi kinh nghiệm mọi người. Rất vui được làm quen.
 