Mong anh chị giúp dùm

Ðề: Mong anh chị giúp dùm

Chào bạn, vài ý kiến giúp bạn
Theo sơ đồ thì đây là hệ thống lạnh kho lạnh (hay cấp đông gì đó) giải nhiệt bằng nước dùng tổ hợp 2 máy nén 1 cấp kết hợp ( thấy rõ do không có bình trung gian), nguyên lý hoạt động như sau:
- Hơi môi chất sau khi được hút về, được tổ hợp 2 máy nén nén đồng thòi lên bình tách dầu(1) , cái đường phía dưới bình tách dầu là đường hồi dầu về máy nén ak.
-Từ bình tách dầu, môi chất đi lên bình ngưng(2) Được giải nhiệt bằng nước bằng cái cooling tower ak
- Từ bình ngưng, môi chất sau khi được ngưng tụ sẽ tích tụ trong bình chứa cao áp(3), môi chất lúc này là lỏng cao áp. đi qua phin lọc(4) và mắt gas(5) và đi qua van điện từ (6), rồi van tiết lưu nhiệt(7)( loại này là cân bằng ngoài) trước khi đi vào cái bình to to đó, chính là bình chứa hạ áp, hoặc có thể gọi là bình giữ mức tách lỏng(8) (lẽ ra bình này phải có van phao điều chỉnh mức lỏng trong bình nhé)
- Môi chất lỏng trong bình này sẽ được cấp trực tiếp vào dàn lạnh trong kho (do chênh lệch độ cao ak, có nghĩa là dàn lạnh trong kho luôn luôn được ngập lỏng)
- Sau khi trao đổi nhiệt,môi chất sẽ bay hơi và đi trở lại vào bình (8) để tách 1 phần lỏng(nếu có) trước khi theo đường hút (cái đường đen thui ak) về bình tách lỏng (9) để tách lỏng 1 phần nữa. Và cuối cùng đi về tổ hợp 2 máy nén tiếp tục một chu trình.
 

Đính kèm

  • iii.JPG
    iii.JPG
    33.7 KB · Xem: 154
Back
Bên trên