Chào bạn!
Vấn đề bạn thắc mắc là vấn đề rất nhiều người gặp phải. Đầu tiên là phải xem tải của bạn là gì thì việc chọn CB, dây dẫn điện mới có thể thực hiện được.
Theo như bạn nói thì là dàn nóng máy lạnh có tổng dòng chạy là 67,5A. Bạn cần phải tra thêm thông số locked current tức là dòng khởi động của mô tơ bơm của máy nén. Nếu không tra cứu được thì coi dòng điện này bằng 8 lần dòng điện chạy, giá trị của nó là: 67.5x8 = 540A.
- Tôi nêu ra dòng điện này để bạn phải hiểu rằng CB mà bạn chọn phải chịu đựng dòng điện 540A trong vòng 6-10 giây khởi động.
- CB của bạn được nối với dây cáp dẫn tới dàn nóng, nhiệt độ làm việc của tiếp điềm động lực của CB phải chọn sao cho không vượt quá nhiệt độ giới hạn của dây dẫn (Ví dụ bạn chọn dây XLPE thì nhiệt độ là 90 độ, dây PVC thì nhiệt độ là 70 độ). Tôi xin chọn nhiệt độ là 70 độ. Khi đó bạn phải tra bảng tải dòng của CB theo nhiệt độ. Ở điều kiện 70 độ, CB chỉ có thể tải được 85% dòng danh định, bạn có thể chỉ chọn 80% dòng danh định để tính. Khi đó CB bạn chọn có giá trị danh định là: 67.5/0.8 = 77.5 và do đó bạn có thể chọn giá trị 80A cho dòng danh định CB của bạn.
- Đến dây cần phải chọn characteristic cuver tức là đặc tuyến làm việc. Mỗi CB có một đặc tuyến riêng, và đặc tuyến CB của bạn phải nằm trên điểm 540A/8sec (Nói chung con số tôi đưa ra ở dây chỉ là phỏng đoán). Nếu CB 80A có đặ tuyến không thoả thì bạn thì bạn phải chọn cấp dòng tiếp theo để so sánh.
Còn về việc chọn cáp điện, bạn cần lưu ý là dòng điện chỉ tồn tại thực sự ở vòng tròn biên ngoài của lỗi dây điện. Ý tôi nói là dòng điện tải gần như tỷ lệ thuận với chu vi vòng tròn biên của dây dẫn điện. Do đó không nên tính dòng điện tải theo mật độ dòng điện. Bạn phải tra bảng theo Quy Phạm Trang Bị Điện mới do Bộ Công Thương ban hành. Nếu hãng cáp bạn chọn có bảng tra dòng thì cũng có thể chọn dòng điện trên bảng để tính tóan. Thường thì với dòng 67.5A thì cáp điện chọn có tiết diện nhỏ nhất là 14 sqmm. Cần lưu ý đến chiều dài tuyến cáp nối đến thiết bị của bạn, nếu quá dài (thường là từ 70 mét trở lên) thì cần phải tính độ sụt áp sao cho dây tải bảo đảm. Ý tôi là sụt áp khi khởi động không vượt quá 20% điện áp, sụt áp khi tải không vượt quá 10% điện áp, lúc đó thiết bị của bạn mới vận hành được tốt.
Chào thân ái!