HoangAirfiltech

Thành Viên [LV 1]
CHỦ ĐỀ: BỘ LỌC KHÔNG KHÍ ĐỂ XỬ LÝ KHÍ HÓA HỌC, KHÍ ĐỘC, KHÍ Ô NHIỄM BẰNG CARBON VÀ KIỂM SOÁT ĂN MÒN-2018

  • Nguyên nhân ăn mòn
  • Ăn mòn các thiết bị điều khiển điện tử và trang thiết bị điều khiển điện trong các ngành công nghiệp nặng.
  • Tiêu chuẩn áp dụng
  • Thông gió cho các phòng điều khiển điển hình.
  • Các giải pháp lọc phân tử để ngăn chặn sự ăn mòn
( Nguồn: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...o-nhiem-bang-carbon-camfil-air-filter-44.html)

ĂN MÒN- VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

an%20mon.png
an%20mon%202.png


Kiểm soát ăn mòn- Quá trình quan trọng cho các nhà sản xuất

  • Công giải phóng khí có tính axit, có tính ăn mòn.
Dầu và khí ga ( Hóa dầu)
  • Bột giấy và giấy công nghiêp phụ thuộc vào hệ thống điều khiển điện đảm bảo cho hoạt động, an toàn và đem lại lợi nhuận.
  • Một số quy trình công nghiệp
Khai thác và luyện kim
Xử lý nước thải

  • Khí có nguồn gốc từ nguyên liệu hoặc hóa chất được sử dụng để xử lý.
  • Khí có thể làm suy giảm thiết bị điều khiển, hỏng hóc đột ngột.
Quá trình ngừng hoạt động dẫn đến giảm lại nhuận, tốn chi phí bảo trì.
  • OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) sẽ xác định rõ điều kiện hoạt động của môi trường, như là 1 phần của qúa trình bảo hành bảo trì
  • Lọc phân tử là giải pháp đươc chấp nhận để kiểm soát ăn mòn trong phòng điều khiển.
Bảng mạch in (PCBs) dễ bị tổn thương nhất.

bang%20mach%201.jpg
bang%20mach%202.jpg


  • Bản mạch và các liên kết không được bảo vệ
  • Một số công nghệ, quy trình để sản xuất PCBs
Mạ thiếc
Điện phân Niken- Mạ vàng
Hàn, sấy khô tạo mặt phẳng
Mạ bạc

  • Sự khác biệt trong thời gian sử dụng, độ phẳng, chống ăn mòn và chi phí.
  • Mạ bạc là công nghệ phát triển nhanh- loại bỏ chì(RoHS - 2006)
  • Quá trình mạ tạo ra lớp đồng bạc rất mỏng (0.07 to 0.25 micron)
  • Các cạnh mạ đồng và lớp phủ bạc là dễ bị ăn mòn nhất.
  • Loại bỏ chì đã giảm khả năng chống ăn mòn
Mạ Bạc

ma%20bac%201.png


Hình thành râu bạc và lớp bạc sunfua trong điều kiện khí lưu huỳnh nồng độ cao.


Nhà sản xuất thiết bị nói gì?

“Tại HP chúng tôi thiết kế các thiết bị điện tử có khả năng hoạt động trong môi trường G1”.

“Hầu hết các máy tính mini và thiết bị ngoại vi thương mại và các thiết bị làm mát bằng quạt sẽ tiếp xúc với môi trường ăn mòn nhẹ (Cấp G1) trong vòng 10 năm mà không gây ra hỏng hóc do ăn mòn đáng kể”. (Emerson)

“ Đảm bảo rằng các điều kiện môi trường nằm trong mức độ nghiêm trọng đã sửa đổi G1 của ANSI/ISA-71.04-1985, a) Tốc độ phản ứng với đồng nhỏ hơn 30nm/tháng; b) Tốc độ phản ứng với bạc nhỏ hơn 20nm/tháng”. (Cisco)

Tiêu chuẩn áp dụng là gì?
  • Ba tiêu chuẩn thường được áp dụng, phan loại các điều kiện môi trường liên quan đến việc triển khai và độ tin cậy với các thiết bị điện tử:
  1. ANSI/ISA -71.04-2013. (Cập nhật do ảnh hưởng của loại bỏ chì từ hàn).
  2. IEC 60721-3-3
  3. ISO11844-1,2,3
ANSI/ISA-71.04-2013 là phổ biến nhất và tập trung vào các chất gây ô nhiễm không khí và quan sát thấy tỷ lệ ăn mòn của kim loại đồng và bạc.

Tiêu chuẩn này áp dụng với các thông số kĩ thuật.

Khí ăn mòn trong không khí gây ra ăn mòn
  • Khí lưu huỳnh nồng độ thấp, hydrogen sulphide, mercaptans
  • Oxides of sulphur: sulphur dioxide, sulphur trioxide
  • Halogens: Chlorine
  • Hydrogen halides: hydrogen chloride, hydrogen fluoride
  • Oxychlorine gases: chlorine dioxide
  • Nitrogen dioxide
Hiệp Hội Tự Động Hóa Quốc Tế ISA-71.04 2013
ISA-.png


ISA2.png




Phân loại các môi trường phản ứng

phan%20loai%20ISA.png


Ghi chú trên ISA 71.04: 2013

  • Cả 2 cảm biến dành cho đồng và bạc dùng để đo lường sự ăn mòn.
  • Danh mục báo cáo sẽ theo cảm biến khi cảm biến bị ăn mòn nhiều nhất, ví dụ:
Đồng G1, Bạc G1
Bạc G2, Đồng G1
Đồng G3, Bạc G1

  • Điều kiện G1: “ Chất lượng không khí sẽ không ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị điện tử”.
  • Điều kiện GX: “ Chỉ thiết kế đặc biệt và đóng gói thiết bị dự kiến sẽ hoạt động”.
Có thể loại bỏ khí ăn mòn trong hệ thống thông gió phòng điều khiển điển hình ở đâu?

khi%20an%20mon.png




Điều kiện để đạt được ISA cấp G1?

  • Làm sạch không khí bằng hệ thống lọc không bị rò rỉ,lọc hiệu quả cao.
  • Sử dụng không khí trong lành để tạo áp cho phòng, 15 đến 25 Pa, 3-6 lần trao đổi khí/ giờ
  • Ngăn chặn sự xâm nhập của khí độc
  • RH và kiểm soát nhiệt độ:
  • Tránh ngưng tụ điẻm sương và hình thành các giải pháp điện giải
  • <50% độ ẩm tương đối (< 6% thay đổi/giờ)
  • 70o F +/- 2oF (21oC +/- 1oC)
  • Xây dựng phòng và đảm bảo
  • Phòng đươc xây dựng đảm bảo gồm: airlocks, đóng cửa chính / cửa sổ, có chú thích mục đích sử dụng.
  • Không khí tuần hoàn
Lọc bụi

Tại sao hiệu quả cao lại quan trọng?

  • Các điều kiện G1 đòi hỏi < 3 ppb hydrogen sulphide (H2S).
  • Nồng độ bên ngoài của H2S có thể từ 200 đến 5000 ppb
  • Giả sử 1000 ppb
Hiệu quả yêu cầu (%) = ((1000-3) x 100)/1000 = 99.7%

11(6).png


Yếu tố quan trọng

  1. Hiệu suất lọc
  2. Loại bỏ rò rỉ
Dịch vụ sản phẩm của Camfil:

dich%20v%E1%BB%A5%20s%E1%BA%A3n%20%20ph%E1%BA%A9m%20Camfil.png


Vật liệu lọc phân tử

  • Thành phần quan trọng nhất trong các giải pháp lọc phân tử.
  • Lựa chọn vật liệu lọc dựa trên:
Khí hoặc các loại khí cụ thể
Hiệu suất
Tuổi thọ
Khả năng bắt lửa (nếu có)
Hiệu quả chi phí đầu tư


vat%20lieu%20loc%20phan%20tu.png




Vật liệu kiểm soát ăn mòn:

vat%20lieu%20kiem%20soat%20an%20mon.png






Bộ lọc phân tử

  • Thành phần để chứa vật liệu lọc
  • Tiêu chí lựa chọn Mo-dun dựa trên:
  1. Lưu lượng
  2. Hiệu suất
  3. Chênh áp cho phép
  4. Ứng dụng
  5. Hiệu quả chi phí
bo%20loc%20phan%20tu.png




Các loại khung lọc CamCarb CG của Camfil:

Cg.png




CamCarb CG- Camfil: Đặc tính và Công dụng:

Cg2.png




Do bài viết sử dụng nhiều hình ảnh để tăng tính trực quan của nội dung bài viết nên trên diễn dàn HVACR không thể đăng hết được do giới hạn về số lượng hình ảnh, anh chị vui lòng tham khảo hết nội dung tại web: http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ong-khi-dung-carbon-camfil-air-filter-44.html

Link download tài liệu về kiểm soát ăn mòn bằng lọc Camfil:

- kiểm soát ăn mòn:
http://www.mediafire.com/file/c650ce3617dk23w/Corrosion_Control_EN.pdf/file

- Chi tiết về vật liệu và các dạng lọc phân tử để kiểm soát ăn mòn: http://www.mediafire.com/file/892ackuz6yiab5i/Molecular_filtration_.pdf/file

- Khả năng kiểm soát ăn mòn và khử mùi đối với từng chất hóa học: http://www.mediafire.com/file/0kdv2dryo8fhab8/Bang_loc_khu_cac_chat_hoa_hoc.pdf/file



Khi cần thêm thông tin hỗ trợ về sản phẩm, cần tư vấn về kĩ thuật về các dòng lọc thô, lọc tinh, lọc HEPA Camfil, ULPA của Camfil và hệ thống lọc bụi Dust collector, và các giải pháp khử mùi, chống ăn mòn xin Quý anh chị vui lòng liên hệ:

Nguyen Viet Hoang
Sales Department.

27 MEE Corp
Cell: + 84 937644666
Fax: + 84 862568463
Email: [email protected]
Address: 340 Truong Chinh street, District 12, HCM city, Vietnam
Website: www.27mee.com.vn
Nguồn:http://27mee.com.vn/tin-tuc-goc-ky-...ong-khi-dung-carbon-camfil-air-filter-44.html
 

Đính kèm

  • Corrosion Control_EN.pdf
    1.2 MB · Xem: 136
  • Molecular filtration .pdf
    2.8 MB · Xem: 209
  • Bang loc khu cac chat hoa hoc.pdf
    601.1 KB · Xem: 147
  • Customer presentation-Corrosion-Control_v1.0 for distributors.pptx
    15.5 MB · Xem: 106
  • Thuyết trình khách hàng về kiểm soát ăn mòn - VN.pptx
    15.6 MB · Xem: 111
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên