Cần giúp Khoảng cách đảm bảo PCCC đối với họng CC vách tường

nguyentrongnguyen

Thành Viên [LV 0]
Hi mọi người

Mình vừa bị một vấn đề hơi khoai nên trình bày với ae nếu ai biết thì trả lời giúp mình

Về khoảng cách họng nước chữa cháy vách tường: Có TC nào nói về khoảng cách trường họng nước vách tường (tủ chữa cháy vách tường) không ạ. Ví dụ như chiều rộng phía trước nó phải đảm bảo bn để triển khai lăng vòi không cản trở

Tương tự như: Chiều rộng kho phải đảm bảo 0,8-1,2m ấy ạ

Thanks
 
Hi mọi người

Mình vừa bị một vấn đề hơi khoai nên trình bày với ae nếu ai biết thì trả lời giúp mình

Về khoảng cách họng nước chữa cháy vách tường: Có TC nào nói về khoảng cách trường họng nước vách tường (tủ chữa cháy vách tường) không ạ. Ví dụ như chiều rộng phía trước nó phải đảm bảo bn để triển khai lăng vòi không cản trở

Tương tự như: Chiều rộng kho phải đảm bảo 0,8-1,2m ấy ạ

Thanks
Vấn đề bạn hỏi thế này, đảm bảo với bạn là khi có sự cố cháy bạn sẽ nghiệm ra được cách làm thế nào cho tốt mà không cần biết TC nó nói cái gì đâu bạn.
Trong thực hành PCCC ở cơ sở sản xuất bất kỳ, điều đầu tiên là người ta hướng dẫn rải cuộn vòi dài 20 - 22 mét thế nào cho đúng. Ở ngoài trời, ngoài việc biết rải 1 cuộn vòi, cuộn vòi thứ hai sẽ rải từ mép cuộn vòi 1 đi tiếp sao cho sau khi rải xong, việc nối hai cuộn vòi đó không quá 1 giây.
Nhiều trường hợp, cửa tủ vòi nằm khuất, và do đó cuộn vòi mất vài mét cho khúc uốn quanh co và đến vị trí dập lửa lại thiếu mất. Trong nhà, TC PCCC không cho phép nối 2 cuộn vòi nên mới có khoảng cách 20 mét theo TC. Bạn nên tìm hiểu thiết bị PCCC kỹ là sẽ hiểu TC ngay thôi!!!
 
Vấn đề bạn hỏi thế này, đảm bảo với bạn là khi có sự cố cháy bạn sẽ nghiệm ra được cách làm thế nào cho tốt mà không cần biết TC nó nói cái gì đâu bạn.
Trong thực hành PCCC ở cơ sở sản xuất bất kỳ, điều đầu tiên là người ta hướng dẫn rải cuộn vòi dài 20 - 22 mét thế nào cho đúng. Ở ngoài trời, ngoài việc biết rải 1 cuộn vòi, cuộn vòi thứ hai sẽ rải từ mép cuộn vòi 1 đi tiếp sao cho sau khi rải xong, việc nối hai cuộn vòi đó không quá 1 giây.
Nhiều trường hợp, cửa tủ vòi nằm khuất, và do đó cuộn vòi mất vài mét cho khúc uốn quanh co và đến vị trí dập lửa lại thiếu mất. Trong nhà, TC PCCC không cho phép nối 2 cuộn vòi nên mới có khoảng cách 20 mét theo TC. Bạn nên tìm hiểu thiết bị PCCC kỹ là sẽ hiểu TC ngay thôi!!!
bác dũng cho em hỏi hiện này cuộn vòi có loại 30m thì dùng có được ko a ?
 
Vấn đề bạn hỏi thế này, đảm bảo với bạn là khi có sự cố cháy bạn sẽ nghiệm ra được cách làm thế nào cho tốt mà không cần biết TC nó nói cái gì đâu bạn.
Trong thực hành PCCC ở cơ sở sản xuất bất kỳ, điều đầu tiên là người ta hướng dẫn rải cuộn vòi dài 20 - 22 mét thế nào cho đúng. Ở ngoài trời, ngoài việc biết rải 1 cuộn vòi, cuộn vòi thứ hai sẽ rải từ mép cuộn vòi 1 đi tiếp sao cho sau khi rải xong, việc nối hai cuộn vòi đó không quá 1 giây.
Nhiều trường hợp, cửa tủ vòi nằm khuất, và do đó cuộn vòi mất vài mét cho khúc uốn quanh co và đến vị trí dập lửa lại thiếu mất. Trong nhà, TC PCCC không cho phép nối 2 cuộn vòi nên mới có khoảng cách 20 mét theo TC. Bạn nên tìm hiểu thiết bị PCCC kỹ là sẽ hiểu TC ngay thôi!!!

Hi anh Dũng,
Anh có thể cho biết tiêu chẩn nào quy định " không cho phép nối 2 cuộn vòi chữa cháy với nhau" không anh?

Xin cám ơn
 
Vấn đề bạn hỏi thế này, đảm bảo với bạn là khi có sự cố cháy bạn sẽ nghiệm ra được cách làm thế nào cho tốt mà không cần biết TC nó nói cái gì đâu bạn.
Trong thực hành PCCC ở cơ sở sản xuất bất kỳ, điều đầu tiên là người ta hướng dẫn rải cuộn vòi dài 20 - 22 mét thế nào cho đúng. Ở ngoài trời, ngoài việc biết rải 1 cuộn vòi, cuộn vòi thứ hai sẽ rải từ mép cuộn vòi 1 đi tiếp sao cho sau khi rải xong, việc nối hai cuộn vòi đó không quá 1 giây.
Nhiều trường hợp, cửa tủ vòi nằm khuất, và do đó cuộn vòi mất vài mét cho khúc uốn quanh co và đến vị trí dập lửa lại thiếu mất. Trong nhà, TC PCCC không cho phép nối 2 cuộn vòi nên mới có khoảng cách 20 mét theo TC. Bạn nên tìm hiểu thiết bị PCCC kỹ là sẽ hiểu TC ngay thôi!!!
Xin phép bác cho em đào mộ phát : "Trong nhà, TC PCCC không cho phép nối 2 cuộn vòi " cái này bác nói ở tiêu chuẩn nào đấy tại em vẫn thấy ở 1 số bản thẩm duyệt thiết kế vẫn co những tủ chứa 2 cuộn 20m. Bác giải thích rõ hộ em với ạ.
 
Xin phép bác cho em đào mộ phát : "Trong nhà, TC PCCC không cho phép nối 2 cuộn vòi " cái này bác nói ở tiêu chuẩn nào đấy tại em vẫn thấy ở 1 số bản thẩm duyệt thiết kế vẫn co những tủ chứa 2 cuộn 20m. Bác giải thích rõ hộ em với ạ.
Thực tế, tiêu chuẩn PCCC của mình chặt chẽ nên các bạn không hiểu đó thôi! Từng khối tích và từng quy định nó dẫn đến mấy điều mà tôi đã ghi khá lâu.
Trích tcvn 2622 : 1995, Nhà hành chính cao 6~12 tầng, khối tích đến 25000 m3, số đám cháy được tính là 1. Thực tế với nhà này, diện tích sàn là từ 500~1000 m2, trong khi 1 vòi FH với chiều dài 20 mét đã phủ diện tích khoảng 628 m2. Vì thế với hai vòi trên 1 sàn là phủ hết diện tích này rồi, không cần nối ống.
Với sàn rộng hơn, chắc chắn họ sẽ bắt tính số đám cháy nhiều hơn và do đó chẳng cần nối ống làm gì! Họ không cấm nối ống nhưng với quy định đưa ra thì chẳng cần nối ống.
Với đám cháy bên ngoài, khoảng cách hai vòi cho phép là 150 mét, khi đó với 4 vòi 30 mét nối với nhau, khoảng cách còn lại là 30 mét. Tia nước họ quy định phải đạt 40 mét thì bạn sẽ hiểu ngay rằng tại sao ngoài nhà cho phép nối!
Nói chung, tủ trong nhà nếu bạn để hai vòi cũng được nhưng tôi nghĩ chẳng cần nối làm gì theo quy định về công trình.
 
Thực tế, tiêu chuẩn PCCC của mình chặt chẽ nên các bạn không hiểu đó thôi! Từng khối tích và từng quy định nó dẫn đến mấy điều mà tôi đã ghi khá lâu.
Trích tcvn 2622 : 1995, Nhà hành chính cao 6~12 tầng, khối tích đến 25000 m3, số đám cháy được tính là 1. Thực tế với nhà này, diện tích sàn là từ 500~1000 m2, trong khi 1 vòi FH với chiều dài 20 mét đã phủ diện tích khoảng 628 m2. Vì thế với hai vòi trên 1 sàn là phủ hết diện tích này rồi, không cần nối ống.
Với sàn rộng hơn, chắc chắn họ sẽ bắt tính số đám cháy nhiều hơn và do đó chẳng cần nối ống làm gì! Họ không cấm nối ống nhưng với quy định đưa ra thì chẳng cần nối ống.
Với đám cháy bên ngoài, khoảng cách hai vòi cho phép là 150 mét, khi đó với 4 vòi 30 mét nối với nhau, khoảng cách còn lại là 30 mét. Tia nước họ quy định phải đạt 40 mét thì bạn sẽ hiểu ngay rằng tại sao ngoài nhà cho phép nối!
Nói chung, tủ trong nhà nếu bạn để hai vòi cũng được nhưng tôi nghĩ chẳng cần nối làm gì theo quy định về công trình.

Trước hết em xin cám ơn bác đã tư vấn !
Em thường làm cho xà xưởng công nghiệp thôi , với những nhà xưởng có chiều rộng lớn hơn 40m chẳng hạn , và chỉ có các cột chịu lực nằm 2 bên tường nhà xưởng, ở giữa chống. Khi em xếp các tủ hai bên tường với cuộn vòi 20m sẽ hở ra khoảng ở giữa nhà xưởng, nếu bố trí ở giữa nhà xưởng thì thường tủ sẽ vướng vào layout máy móc sau này, hơn nữa để cái tủ chữa cháy giữa nhà xưởng chơ lơ không dựa vào đâu thì cũng mất thẩm mỹ lắm ạ. Em cảm ơn bác.
 