em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công
Các bạn & các doanh nghiệp có nhu cầu về kho lạnh và các vấn đề về thiết kế & lắp đặt kho lạnh thì hãy liên hệ với mình
em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công
Bác lưu ý là nhiệt độ kho từ 0 đến 5 độ. làm tiết lưu (cân cáp) lại, dàn nóng dư công suất (càng tốt với môi trường VN mình) tuy nhiên dàn lạnh dư công suất (quá tải block => chữa cháy = giảm tốc độ quạt) đồng thời 0 độ nên kèm xả đá nữa đó bạn. Mặt khác, mật độ cánh trao đổi nhiệt của dàn lạnh máy điều hòa rất dày không phù hợp với dàn lạnh cho phép bám tuyết vì cản trở dòng không khí của quạt . Em nó mới trung cấp mà bác tư vấn vậy coi chừng khổ em nó đấy...Việc "chế" này chỉ phù hợp với kho từ 5 độ trở lên thôi.
Đùa chút, đừng giận nha bác. chúc vui.
em nói vậy thì dễ thôi.
mua 1 con đhkk 1 cục, hoặc 2 cục đều được, cũ cũng được, loại 9000 btu hay 12000 btu tuỳ em. tháo nó ra, lấy dàn lạnh lắp vào trong kho, kéo ống đồng ra ngoài nối lại như cũ, bọc bảo ôn kỹ. lốc và dàn nóng, quạt nóng tuỳ ý đặt chỗ nào dễ thoát hơi nóng.
trên dàn lạnh đặt 1 cái quạt để tản nhiệt, tuần hoàn hơi lạnh. bỏ cái bo đ/k đi, lăp1 bo khác gồm điện chạy lốc và dàn nóng, điện chạy quạt dàn lạnh, cần thì cho le thời gian để khống chế lốc chạy sau quạt độ 10 giây. lắp 1 bộ cảm biến lạnh khác, loại có số +30 tới -30 và có 2 chân đấu điện để đ/kh chạy hệ thống.
làm bảo ôn cho kho bằng xốp ps tấm dày 5 cm hay 10 cm tuỳ ý. cửa kho cũng làm 2 lớp, giữa chèn xốp, đặt gioăng cho kín cửa khỏi mất lạnh. trần cũng bảo ôn bằng xốp luôn.
cơ bản như vậy. máy tôi không có phần vẽ. nếu có đ/k, em cứ vẽ và ae sẽ góp ý thêm trên bản vẽ.
xem lại bài của em, nếu máy 2 hp thì nó vào khoảng 18000 btu, không cần thiết đến mức ấy, 12000 btu cũng đủ rồi. còn bộ dàn nóng giải nhiệt nước nhỏ thì hơi hiếm, mà tự chế thì không đơn giản, nên dùng giải nhiệt gió thôi.
ở đây chọn máy 9000 hay 12000 btu là tuỳ, vì máy nhỏ thì lâu lanhj hơn mà thôi. em cứ làm như vậy, rồi trong quá trình sau này thạo và giỏi rồi thì cải tiến chưa muộn. chúc thành công
máy nén điều hòa không khí và máy nén cho kho đông có sự khác biệt rất lớn trong tỷ lệ nén. Dù bạn đổi bộ phận điều khiển máy chạy vẫn được nhưng tốn kém về năng lượng & máy nhanh hư . Giống như xe của bạn có trọng tải 2 tấn mà bạn chở tới 3 tấn, vẫn chở được nhưng nhanh hư máy xe .
Chúc bạn thành công
em noi o day la may lanh chua hoat dong.cuc nong van binh thuong.may da cu roi.mo may len khoang 10 giay thoi la bao loi E1 roi.thay sensor roi no van bao lo.nho anh chi em voi.em that kho voi no