Trả lời: Hướng dẫn chống sét - Lightning Protection guide - theo IEC 62305
Tôi nói việc tương được về class để cho dễ hiểu và dễ chuyển đổi vì - cho đến nay quá nhiều công trình được thiết kế với BS và TCXDVN cũ, cần phải mapping để chuyển đối.
Như đã nói việc lựa chọn LPL là phụ thuộc vào quy định của quốc gia - đây là bắt buộc, bạn đọc trong cuốn Lightning Protection guide\" của REHN bạn có thấy tróng tài liệu này chỉ tới các quy định VDE của nước Đức không. Còn tiêu chuẩn IEC này là tự nguyện áp dụng.
Khi bạn đọc 62305 có giải thích rõ LPL I đến IV với các đặc trưng thông số sét, tần suất để qua đó dựa vào đặc điểm sét của từng vùng và phạm vi bảo vệ để tính toán.
Hiện VN chưa có quy định này nhưng Tại VN TCXDVN 46:2007 và TC 68 135-2001 cũng đã đề cập tới xác suất sét là cách tiếp cận mà theo tôi sẽ thuận tiện trong việc chuyển đổi qua áp dụng 62305
Như vậy theo tôi, cần phải làm rõ với chủ đầu tư về yêu cầu xác lập phạm vi bảo vệ, mức độ rủi ro của hệ thống chống sét khi thiết kế, các nội dung này phải được lưu vào trong thiết kế hệ thống chống sét và chuyển giao cho chủ đầu tư như là một phần của hồ sơ hệ thống chống sét khi hoàn công để chủ đầu tư và các cơ quan quản lý sử dụng sau này.
Bộ tiêu chuẩn này được coi là đạt \"State of the art\" về chống sét rồi (tất nhiên là hiện nay đã có phần hiệu đính ADM1 2009). Cách tiếp cận của bộ tiêu chuẩn này giúp cho sự hiểu biết về hệ chống sét một cách toàn diện, đầy đủ, kết hợp bảo vệ đánh thẳng, ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp, cảm ứng, lan truyền ..., về quản trị rủi ro trong chống sét ....
Trân trọng,