Các bạn cho tôi hỏi một chút : cái van có lò xo trong hình phải là van an toàn không? nhờ các bạn hướng dẫn cách chọn mấy cái van này với. Thanks.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đúng đó bạn. Còn cách chọn van này thì theo kinh nghiệm thôi
*còn vấn đề chọn relief valve thì ta có thể chọn theo lưu lượng của bơm vì relief nên gắn ở đầu đẩy của bơm và nằm trong khoảng từ check valve đến section discharge (đầu đẩy)( distance = 5*Diameter pipe)
theo lưu lượng ta có cách chọn relief như sau:
rate : 2500 GPM (9462 L/M) --> minimum 3/4 inch (D19mm)
: 3000 - 5000 GPM (11355-18925 L/M) --> minimum 1 inch (D25.4mm)
cách chọn này áp dụng theo tiêu chuẩn NFPA 20.
Ông này nói sai hết cả, nguyên lý hoật động của bơm pccc chưa nắm chắc, theo tiêu chuẩn thiết kế bơm chữa cháy của NFPA 20 thì khi lắp đặt người ta ko tránh khỏi việc lắp đặt đường ống hút vào bơm ko trên một mặt cân bằng cho nên khi bơm hoạt động sẽ có lượng khí người ta gọi là air tràn vào buồng bơm làm cho bơm ông và kêu , nó sẽ ảnh hưởng đến cánh bơm và có thể làm gãy cánh bơm .chào bác exlife86
theo như tiêu chuẩn NFPA20-2.9.6.(1-5) (installation)
thì vấn đề bác đưa ra chính xác.nhưng vấn đề quan trọng là khi lắp đặt trên đường ống hút phải đảm bảo không bị rò rỉ không khí từ ngoài vào trong ống hút (làm giảm áp suất hút của bơm)
còn đối với bơm chữa cháy là loại bơm áp suất cao nên áp suất hút là rất lớn nên air pocket sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến áp suất hút và cũng ít quan tâm đến vần đề này nếu đảm bảo trên trên đường ống hút không bị rò rỉ không khí.
*còn vấn đề chọn relief valve thì ta có thể chọn theo lưu lượng của bơm vì relief nên gắn ở đầu đẩy của bơm và nằm trong khoảng từ check valve đến section discharge (đầu đẩy)( distance = 5*Diameter pipe)
theo lưu lượng ta có cách chọn relief như sau:
rate : 2500 GPM (9462 L/M) --> minimum 3/4 inch (D19mm)
: 3000 - 5000 GPM (11355-18925 L/M) --> minimum 1 inch (D25.4mm)
cách chọn này áp dụng theo tiêu chuẩn NFPA 20.