Chào R717.
Lần trước mình cũng thử dựng hệ thống VRV nhưng mất khá nhiều time do mình không biết cách add tự động bộ chia ga, toàn phải insert cục bộ từng cái vào nên mất khá công sức. Bạn dựng hệ thống bằng Revit rất đẹp. Bạn có thể up file lên cho mọi người tham khảo đc không?
Nhân tiện cho mình hỏi: mình có vẽ hệ thống MEP một căn hộ điển hình, giở muốn tách riêng khối lượng của pipe theo từng hạng mục thì làm thế nào? Mình muốn tách riêng khối lượng của ống đồng cho điều hòa, ống thoát nước ngưng của hệ điều hòa, ống cấp nước sinh hoạt, hệ thống ống thoát nước thải sinh hoạt.
Thanks.
Đúng là mới ban đầu mà tự nghiên cứu về REVIT cũng hơi khó, nếu bạn ở trong nam thì có khả năng học revit nói chung cũng như revit mep tốt hơn so với ngoài bắc. Mình cũng nhờ anh em trên mạng chỉ bảo nên cũng bít chút ít về RMEP, ban đầu hơi khó nhưng giá trị thu được khá cao. vấn đề của bạn là tài liệu nghiên cứu thôi. Mình có tài liệu hướng dẫn revit nam 2009 các năm sau về cơ bản cũng như vậy nhưng tính năng của các bản sau này được nâng cao hơn. mình có tài liệu hướng dẫn RMEP của bác Hùng và REVIT ARCHITECTURE CỦA TÁC GIẢ nguyễn Phước Thiện. ban đầu chưa biết thì bạn cứ nghịch đại sau đó vẻ 1 công trình đơn giản và hãy nghiên cứu REVIT ARCHITECTURE trong REVIT MEP Trước, chẳng hạn như dựng tường, cột, san...Nói chung là không chỉ dẫn hết được, có gì không hiểu thì bản hảy đưa bài lên diễn đàn a e sẻ giúp bạn trả lời. (2 tài liệu này bạn nên xem luận án của bác Hùng trước)Chào anh R717, em mới tìm hiểu Revit Mep được vài ngày nhưng thấy khó quá không biết nên bắt đầu như nào, anh cho em vài lời khuyên được không ạ, em cảm ơn anh nhé.
Để làm được điều này thì:
Thứ nhất : Trong Project Browser/families/Piping system/piping system Bạn tạo (Duplicate) các hạng mục ống cho từng bộ phận (ống đồng cho điều hòa, ống thoát nước ngưng của hệ điều hòa, ống cấp nước sinh hoạt, hệ thống ống thoát nước thải sinh hoạt)
Thứ hai: Ứng Với mỗi loại đường ống của hệ thống (Điều hòa, nước ngưng,cấp nước, thoát nước...) vào Properties/machanical/System Type để chọn tương ứng các Type đã tạo ở phẩn trên.
Thứ ba: Xuất các khối lượng Ống theo: Files System Classification và fiter theo loại Ống của hệ mong muốn.
@Victor Nguyen: Đúng là khối lượng hệ thống piping ta có thể Filter theo System Classification. Thanks bạn. Cho mình hỏi là có thể tạo thêm System type trong System classification không? Giả sử mình muốn tạo thêm system: Chiller piping system - Supply/Return, Refrigerant piping system, Sanitary-HVAC system,... Mình tìm hiểu mãi mà không tạo thêm được. (Phần thoát nước ngưng cho hệ thống HVAC mình chưa tách được theo phương pháp Filter classification, mình chỉ tạm thời tách được theo cách filter theo comment giống như cách của R717.
@R717: Làm như R717 thì phải Comment liên tục khi vẽ hệ thống ống đồng cho riêng hạng mục điều hòa. Vì trong một công trình có rất nhiều hệ thống của các bộ môn khác cũng sử dụng ống đồng: Boiler system, Floor heating system,... Nên muốn Filter khối lượng theo comment ta phải thật cẩn thận khi vẽ.
@hieuhd06: Bạn down dữ liệu trên mạng ý. Có cả phần dịch sang tiếng việt của MEP, mình không nhớ chính xác tên. Còn muốn học nhanh nhất thì nên vẽ trực tiếp công trình MEP nhỏ nào đó. Vướng mắc j thì lên diễn đàn hỏi sẽ nhanh hơn và sẽ nhớ lâu hơn. Muốn học MEP của Revit thì không nhất thiết phải học qua Arch nhưng cũng nên biết một chút về Arch để dựng nhanh Kiến trúc của công trình mình muốn thể hiện.
@bacgiang_ah:Mình trả lời bạn như thế này:
- Hiện tại Mình chưa có cách nào để can thiệp vào System Classification.
- Muốn tạo thêm system: Chiller piping system - Supply/Return, Refrigerant piping system, Sanitary-HVAC system thì Mình làm như đã nói ở trên đó là:Trong Project Browser/families/Piping system/piping system Bạn tạo (Duplicate) các hạng mục ống cho từng bộ phận, kể cả thoát nước ngưng cho HVAC (Chú ý chọn đúng loại System Classification là OK) .
- Khi tạo/ Dựng hệ thông nào thì bạn vào Properties/machanical/System Type để chọn tương ứng các Type đã tạo ở phẩn trên. Tuy nhiên nhớ chú ý là vật liệu của từng loại piping thì phải chọn từ Project Browser/families/Pipe/Pipe Types.
- Khi xuất khối lượng thì Bạn có thể filter theo System type hoặt System Classification như bạn mong muốn.
Thân.
@Victor Nguyen: Thanks bạn góp ý. Những cái đó mình đều làm từ trước tới h mà. Ý mình muốn hỏi mọi người là có cách nào tạo thêm system trong phần system classification không. Nếu làm được thì sẽ rất tiện cho việc bóc khối lượng sau này vì ta có thể thay đổi trực tiếp thuộc tính của connector trong family. Còn Filter thì mình chỉ có thể filter theo System classification thôi, System type thì không có mục chọn trong thẻ filter. Mình đã dùng tử revit 2008 cho tới h là 2014. Không hiểu có phải máy mình bị lỗi không.
Giả sử mình muốn tách riêng khối lượng ống đồng cho hệ HVAC thì làm thế nào (nếu filter theo system classification thì mình phải làm ra 2 bảng schedule: 1 cho phần supply, 1 cho phần return). Còn nếu muốn gộp tất thì mình cũng đang filter theo comment. Nhưng làm vậy thì sẽ rất bất tiện khi phải lưu ý tới comment vì một số công trình có quy mô rất lớn, làm không cẩn thận sẽ gây ra nhầm lẫn.
Ngoài ra khối lượng của hệ thống thoát nước ngưng mình cũng phải tách ra (filter) theo comment chứ chưa biết có cách chính thống nào khác không vì nếu filter theo system classification thì nó lại hiện ra cả khối lượng hệ thống sanitary của PS.
Victor Nguyen hay tach khoi luong tung Space nhỏ của công trình không hướng dẫn mình với. Chẳng hạn như khối lượng ống thoát nước ngưng cho khu vực mua sắm A trong project?