THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ AHU – PAU – AHU TÁCH ẨM CHO NHÀ MÁY DƯỢC- NHÀ XƯỞNG- VĂN PHÒNG
Bộ xử lý không khí AHU - PAU- DHU:
Dãy lưu lượng gió rộng: 2.000 - 110.000 m3/h,
Công suất lạnh lớn 10kW - 900kW
Độ ẩm : cho hệ tách ẩm 15 -40%
Cột áp quạt lớn sẽ đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng.
Quạt truyền động trực tiếp kết hợp biến tần trong động cơ, tiết kiệm điện năng hoàn hảo
Môi chất : Freon & Nước lạnh
Tích hợp bánh xe tách ẩm – thu hồi nhiệt theo yêu cầu khách hàng.
Panel PU nhôm sơn tĩnh điện
Máng nước inox 304
Lọc G4-F8- Hepa
AHU TÁCH ẨM HẤP THỤ
Tách ẩm có nghĩa là lấy nước ra khỏi không khí ẩm. Tách ẩm là quá trình làm giảm độ ẩm tuyệt đối của không khí ẩm. Có 2 nguyên lý tách ẩm cơ bản:
- Tách ẩm lợi dụng hiện tượng đọng sương bề mặt. (AHU tách ẩm ngưng tụ)
- Tách ẩm hấp thụ sử dụng rotor chứa chất hấp thụ (AHU tách ẩm hấp thụ)
AHU tách ẩm hấp thụ.
Máy hút ẩm được tích hợp vào AHU nhằm làm khô không khí. Đặc biệt phù hợp đáp ứng được nhiệt độ và độ ẩm thấp.
Tách ẩm là gì? Các phương pháp tách ẩm
Không khí bị ẩm sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và các nấm mốc sinh sôi. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vậy có những phương pháp tách ẩm nào?
Nội dung bài viết:
1. Tách ẩm là gì?
2. Phương pháp tách ẩm
2.1 Phương pháp tách ẩm trên bề mặt:
2.2 Phương pháp tách ẩm sử dụng chất hút ẩm:
Có 2 loại chất hút ẩm sử dụng trong phương pháp tách ẩm sử dụng chất hút ẩm:
1. Tách ẩm là gì?
Tách ẩm là lấy nước ra khỏi không khí ẩm. Quá trình tách ẩm làm giảm độ ẩm tuyệt đối của không khí ẩm.
Xem thêm: Xử lý nhiệt ẩm không khí
Nguyên lý của phương pháp tách ẩm
2. Phương pháp tách ẩm
Thông thường, có 2 phương pháp tách ẩm:
Phương pháp ẩm bằng cách tận dụng hiện tượng đọng sương trên bề mặt.
Phương pháp tách ẩm sử dụng chất hút ẩm.
2.1 Phương pháp tách ẩm trên bề mặt:
Không khí ẩm tiếp xúc với bề mặt có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ đọng sương của không khí ẩm, lượng nước có trong không không khí ẩm sẽ ngưng tụ trên bề mặt đó. Khi có dòng không khí lạnh đi qua thì thường xảy ra hiện tượng này.
Đối với phương pháp tách ẩm này ta sẽ có những hạn chế sau:
– Để đạt được độ ẩm tương đối thật thấp thì dòng khí lạnh sau khi qua khỏi dàn lạnh phải có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ đọng sương. Tuy nhiên, sẽ gây ảnh hưởng đến bất lợi về sức khỏe của con người trong không gian điều hòa.
– Trong không gian điều hòa, muốn nhiệt độ phù hợp với con người, người ta cần phải sưởi ấm không khí lên sau khi đi qua dàn lạnh. Nhưng sẽ gây tốn năng lượng đáng kể.
– Đối với vấn đề kỹ thuật:
Hiệu suất của hệ thống lạnh sẽ bị giảm đi khi hạ nhiệt độ lạnh xuống thấp hơn. Dẫn đến tình trạng dàn lạnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc hạ nhiệt.
Khi kết hợp hệ thống chiller với chất tải lạnh thì nhiệt độ nước lạnh sẽ không được hạ tới 00C.
Vì vậy ta phải thay chất tải lạnh bằng dung dịch muối hoặc dung dịch glycol để hạ nhiệt độ của nước lạnh xuống dưới 00C. Các chất này có nhược điểm là có khả năng tải nhiệt kém hơn nước rất nhiều.
Khi sử dụng dàn DX thì một số công trình sẽ bị hạn chế bởi phạm vi ứng dụng của nó. Ví dụ như:
Những công trình có yêu cầu cao về độ sạch sẽ không thể sử dụng được dàn DX vì các chất lạnh trong dàn lạnh DX sẽ đi kèm với dầu trong quá trình hoạt động, nên mỗi chất lạnh và cả dầu sẽ gây nguy hại đến không gian điều hòa khi có sự rò rỉ xảy ra.
Ngoài ra thì hiện tượng bám tuyết: Khi nhiệt độ dàn lạnh thấp thì dù là dàn DX hay dàn chiller đều sẽ xảy ra hiện tượng đóng tuyết trên dàn, chính vì vậy, cần phải có giải pháp xả tuyết dàn lạnh.
– Về vấn đề vệ sinh:
Khi nước ngưng tụ trên bề mặt dàn thì tạo ra môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn và nấm mốc phát triển.
Máng nước ngưng tụ cũng sẽ là điều kiện tốt tạo ra môi trường cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.
2.2 Phương pháp tách ẩm sử dụng chất hút ẩm:
Khi bề mặt chất hút ẩm tiếp xúc với không khí ẩm, lượng nước trong không khí ẩm sẽ bị hấp thụ vào các chất hút ẩm. Có 2 dạng chất hút ẩm là chất hút ẩm dạng lỏng và chất hút ẩm dạng rắn.
Khi sử dụng chất hút ẩm sẽ mang lại nhiều ưu điểm hơn so với việc sử dụng phương pháp tách ẩm bề mặt, cụ thể là:
– Về vấn đề kỹ thuật:
Hiệu suất làm việc của hệ thống lạnh sẽ được duy trì ở mức tối ưu khi không cần hạ nhiệt độ của dàn lạnh xuống.
Sẽ thuận tiện hơn khi ứng dụng hệ thống chiller có chất tải lạnh là nước khi không hạ thấp nhiệt độ của dàn lạnh xuống.
– Về vấn đề vệ sinh:
Độ ẩm sẽ ở mức tương đối trong phương pháp tách ẩm bằng chất hút ẩm sau khi đi qua máy hút ẩm công nghiệp nhỏ, chính vì vậy sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của vi khuẩn cũng như là nấm mốc.
Khi đi qua máy hút ẩm, không khí đã đạt được độ khô cần thiết, chính vì vậy quá trình làm lạnh sẽ không còn động sương khi dòng không khí được tiếp tục làm lạnh qua dàn lạnh.
Dàn lạnh không bị ướt, mà luôn khô ráo, sẽ không tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển được.
Có 2 loại chất hút ẩm sử dụng trong phương pháp tách ẩm sử dụng chất hút ẩm:
Chất hút ẩm dạng lỏng:
Các chất hút ẩm dạng lỏng: Dung dịch liti clorua (LiCl), triethylene glycol.