Hiện tượng lạ khi vận hành mạch tụ bù!

nguyenledung

Thành Viên [LV 7]
Chào các bạn!

Nhân đọc được bài hiện tượng lạ ở biến tần, tôi xin nêu một vấn đề nhưng là vấn đề về tụ bù công suất.
Bạn đã bao giờ gặp hiện tượng thế này chưa nhé:
- Trạm biến áp là 1000kVA
- Tổng bù là 12x50kVAr
- Bộ APFC 12 cấp
- Tải tiêu thụ có công suất gần như bằng 0. 12 c61p của tụ bù đều được đóng vào mạch gây ra hiện tựong bù quá!
Các bạn hãy suy nghĩ xem làm thế nào để hiện tượng trên xảy ra.
Mong các bạn suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này nhé! Hay lắm đấy!
 
Trả lời: Hiện tượng lạ khi vận hành mạch tụ bù!

nguyenledung viết:
Chào các bạn!

Nhân đọc được bài hiện tượng lạ ở biến tần, tôi xin nêu một vấn đề nhưng là vấn đề về tụ bù công suất.
Bạn đã bao giờ gặp hiện tượng thế này chưa nhé:
- Trạm biến áp là 1000kVA
- Tổng bù là 12x50kVAr
- Bộ APFC 12 cấp
- Tải tiêu thụ có công suất gần như bằng 0. 12 c61p của tụ bù đều được đóng vào mạch gây ra hiện tựong bù quá!
Các bạn hãy suy nghĩ xem làm thế nào để hiện tượng trên xảy ra.
Mong các bạn suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này nhé! Hay lắm đấy!
 
Trả lời: Hiện tượng lạ khi vận hành mạch tụ bù!

Về nguyên tắc tụ bù công suất sẽ bù cho các tải cảm kháng (motor ...) bằng dung kháng của nó.
Mình không rõ lắm về sơ đồ tải của bạn nhưng mạn phép có một số ý kiến như sau:

+ Máy biến áp không nên sử dụng non tải. Việc sử dụng non tải (tải quá nhẹ) sẽ gây nên các hiện tượng bù không cần thiết, có thể phát sinh các nhiễu hài khi tải tăng giảm. (Từ hoá trên các vòng dây có độ trễ là đặc trưng của cuon tai L).

+ Sóng hài lớn cũng có thể làm sai lệch các thiết bị đo dòng điện dẫn đến sự tính toán bù tự động có nhiều sai khác.

Ngoài ra cài đặt các bước bù nên hợp lý, có độ trễ để tránh các quá trình khởi động, mất điện gây nên hiện tượng bù quá tạm thời.

Kinh nghiệm mình hay lựa dàn tụ bù bằng khoảng 30% công suất máy biến áp, bước bù đầu tiên mình lấy vừa đủ ở mức nền để đảm bảo các dàn tụ, contactor không đóng mở nhiều ở mức nền gây nên hỏng tụ, contactor ...
 
Trả lời: Hiện tượng lạ khi vận hành mạch tụ bù!

Về nguyên tắc tụ bù công suất sẽ bù cho các tải cảm kháng (motor ...) bằng dung kháng của nó.
Mình không rõ lắm về sơ đồ tải của bạn nhưng mạn phép có một số ý kiến như sau:

+ Máy biến áp không nên sử dụng non tải. Việc sử dụng non tải (tải quá nhẹ) sẽ gây nên các hiện tượng bù không cần thiết, có thể phát sinh các nhiễu hài khi tải tăng giảm. (Từ hoá trên các vòng dây có độ trễ là đặc trưng của cuon tai L).

+ Sóng hài lớn cũng có thể làm sai lệch các thiết bị đo dòng điện dẫn đến sự tính toán bù tự động có nhiều sai khác.

Ngoài ra cài đặt các bước bù nên hợp lý, có độ trễ để tránh các quá trình khởi động, mất điện gây nên hiện tượng bù quá tạm thời.

Kinh nghiệm mình hay lựa dàn tụ bù bằng khoảng 30% công suất máy biến áp, bước bù đầu tiên mình lấy vừa đủ ở mức nền để đảm bảo các dàn tụ, contactor không đóng mở nhiều ở mức nền gây nên hỏng tụ, contactor ...
 