Việc thoát khói tự nhiên chỉ đc áp dụng đối với nhà xưởng 1 tầng thôi bác, cái này bác đọc thêm CV 874 của Cục để nắm thêm nhé. Còn thực tế có những nhà xưởng có tầng lửng nhưng tổng diện tích các tầng lửng đó chưa vượt ngưỡng để xét là 2 tầng và trên bản Quy hoạch cuối chỉ có "1 chấm" thì khi đó bác mới đc dùng thoát khói tự nhiên (nhưng phải thoả mãn chiều rộng NX ko vượt quá 40m).
Anh cho em hỏi thêm chút về cái thoát khói tự nhiên chỉ được áp dụng đối với nhà xưởng 1 tầng, em có đọc cái CV 874 và 2 cái Phụ lục I II đi kèm thì ko thấy nói đến vấn đề cho phép thoát khói tự nhiên đó, tìm hiểu trong QCVN 06 2021 thì em thấy thế này:
- Có quá nhiều khái niệm na ná nhau mà ko có định nghĩa cụ thể: Thoát khói cưỡng bức / Thoát khói tự nhiên - Thông gió tự nhiên / Thoát khói trực tiếp / Cấp khí tươi - Tăng áp.
- Chỉ có nói nhà nhiều tầng bắt buộc phải có thoát khói cưỡng bức (D8), vậy nghĩa là nhà 1 tầng "có thể" không cần thoát khói cưỡng bức ?
- Có thể ko cần hút khói theo D2 nếu có thoát khói trực tiếp (D3), nhưng thoát khói tự nhiên lại chỉ là 1 phần chứ ko hiểu ngang là thoát khói trực tiếp (D8), nghĩa là kể cả có thoát khói tự nhiên thì cũng cần phải có thêm 1 hệ thống khác chứ ko phải chỉ cần có thoát khói tự nhiên là xong, vậy hệ thống khác đó có phải thoát khói cưỡng bức ko ? Và thoát khói tự nhiên ở (D8) có thể hiểu là thông gió tự nhiên ở (D2) ko ?
- Tại Khoản c) Điều D.2 có nói rõ quy định hút khói là "
Từ các hành lang có chiều dài lớn hơn 15 m, không có thông gió tự nhiên của các nhà sản xuất, nhà kho hạng A, B và C từ 2 tầng trở lên, cũng như của các nhà công cộng và nhà hỗn hợp từ 6 tầng trở lên", nghĩa là phù hợp với quy định "nhiều tầng" ở D8; trong khi Khoản f) đối với phạm vi là gian phòng "
Từ các gian phòng sản xuất và kho có số chỗ làm việc ổn định (đối với gian phòng lưu trữ dạng kệ thì không phụ thuộc vào số chỗ làm việc ổn định) hạng nguy hiểm cháy A, B, C trong nhà bậc chịu lửa I đến IV, hoặc hạng nguy hiểm cháy D, E trong nhà bậc chịu lửa IV, V" hoàn toàn không liên quan gì đến thoát khói hay thông gió tự nhiên để áp dụng Chú thích 3, vậy thì việc áp dụng để bỏ qua hệ thống thoát khói cưỡng bức đối với xưởng 1 tầng không gian thông thoáng, coi cả nhà xưởng là 1 khoang là ko có căn cứ.
Nhờ anh chỉ thêm giúp em ạ. Em cảm ơn anh