mình muốn hỏi một vấn đề: khi ta dùng khởi động mềm hay biến tần để khởi động bơm hoặc máy nén tức là thay thế mạch khởi động sao-tam giác, có phải vậy không? xin mọi người chỉ giáo. thành thật cảm ơn.
 
Trả lời: điều khiển chiller

- Khởi động sao/tam giác: là cách khởi động ban đầu cuộn dây động cơ đấu sao, và sau 1-30 giây tốc độ động cơ đạt 75% tốc độ định mức thì chuyển sang đấu tam giác, giúp giảm dòng khởi động và sụt áp khi khởi động. (vì dòng điện đấu hình sao chỉ bằng 1/3 dòng điện đấu hình tam giác).
- Khởi động mềm: tăng dần vận tốc động cơ đến vận tốc làm việc. Thực hiện bằng mạch điện tử công suất thay thế cho mạch khởi động sao/tam giác truyền thống.
- Khởi động bằng biến tần: Thay đổi tần số điện áp cấp nguồn cho động cơ từ đó tăng dần vận tốc động cơ đến vận tốc làm việc. Mặt khác bến tần có thế giúp động cơ vận hành với các vận tốc khác nhau còn khởi động mềm thì không thể. Đây cũng chính là ưu điểm nổi bật của biến tần.
Từ đó có thể thấy khởi động mềm và khởi động bằng biến tần thay thế cho mạch khởi động sao/tam giác truyền thống. OK
 