Chào các bác
- Em đang nghiên cứu về hệ thống hút khói hành lang, thấy tiêu chuẩn cứ loạn cả lên.
Nếu tính theo 5687 thì công thức tính theo tiết diện cửa thoát hiểm, mà cửa thoát hiểm thì dự án nào chả giống nhau, kích thước không lệch nhau là mấy.
- Do đó nếu hành lang rộng , dài hay nhỏ thì mà cửa như nhau thì cho ra 1 kết quả.
Em lên Sở PCCC thì họ nói cứ tính thành bội số 20 lần, cái này tuy chả có tiêu chuẩn gì nhưng mà lại có lý.
- Phần lưu lượng thì coi như ổn nhưng đến phần kích thước ống và cửa.
Em toàn tính theo duct checker, vận tốc gió 13~15m/2, vận tốc gió qua cửa ~8m/s
Tuy nhiên khi gặp CDT họ hỏi cái vận tốc này lấy đâu ra gì ớ người, vì tiêu chuẩn VN thì không quy định, tiêu chuẩn nước ngoài thì em cũng chưa rõ cái phần mềm này lấy thông số ở đâu.
Vậy mong các bác trong diễn đàn chỉ giúp em về vận tốc gió trong ống và qua cửa trong các tiêu chuẩn nước ngoài để em có cớ cãi lại CDT với
Cảm ơn các bác
- Em đang nghiên cứu về hệ thống hút khói hành lang, thấy tiêu chuẩn cứ loạn cả lên.
Nếu tính theo 5687 thì công thức tính theo tiết diện cửa thoát hiểm, mà cửa thoát hiểm thì dự án nào chả giống nhau, kích thước không lệch nhau là mấy.
- Do đó nếu hành lang rộng , dài hay nhỏ thì mà cửa như nhau thì cho ra 1 kết quả.
Em lên Sở PCCC thì họ nói cứ tính thành bội số 20 lần, cái này tuy chả có tiêu chuẩn gì nhưng mà lại có lý.
- Phần lưu lượng thì coi như ổn nhưng đến phần kích thước ống và cửa.
Em toàn tính theo duct checker, vận tốc gió 13~15m/2, vận tốc gió qua cửa ~8m/s
Tuy nhiên khi gặp CDT họ hỏi cái vận tốc này lấy đâu ra gì ớ người, vì tiêu chuẩn VN thì không quy định, tiêu chuẩn nước ngoài thì em cũng chưa rõ cái phần mềm này lấy thông số ở đâu.
Vậy mong các bác trong diễn đàn chỉ giúp em về vận tốc gió trong ống và qua cửa trong các tiêu chuẩn nước ngoài để em có cớ cãi lại CDT với
Cảm ơn các bác