Mấy anh pccc mà hạch thì bạn bó tay !10 là bội số trao đổi, lấy từ 10-12. Lưu lượng lớn thế chia ra làm 4 quạt hút. Mỗi quạt tầm 50.000 m3/h
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy anh pccc mà hạch thì bạn bó tay !10 là bội số trao đổi, lấy từ 10-12. Lưu lượng lớn thế chia ra làm 4 quạt hút. Mỗi quạt tầm 50.000 m3/h
bro cho mình hỏi. các công thức này đều không liên quan đến diện tích hay khối tích phòng. vậy tính toán luôn cho ra kết quả giống nhau àTheo mình cái của bạn là L.3.
L1, L2 là cho hành lang mà
trong CP-13 của Singapo có ghi rõ là đối với hút khói thì bội sộ lớn hơn 9 lần , một số tỉnh thành VN áp dụng dc màMấy anh pccc mà hạch thì ngọng ! Chả có căn cứ chọn 10 20 thậm chí 60 !
bạn nghiên cứu QC06 nhé, phần hút khói sự cố có nói rất chi tiếtcho em hỏi, có quy định nào quy định chiều rộng bao nhiêu met phải thiết kế hệ thống hút khói ko ạ?
bên công an pccc nói với em là chiều rộng lớn hơn 40m thì bắt buộc làm. Vậy cho em hỏi, quy định này nằm ở chỗ nào để em dẫn chứng và nắm rõ ạ
Chỉ khi TCVN không có mới sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài bạn nhé. Hiện tại chủ yếu tính hút khói theo TCVN 5687-2010.trong CP-13 của Singapo có ghi rõ là đối với hút khói thì bội sộ lớn hơn 9 lần , một số tỉnh thành VN áp dụng dc mà
10 là bội số trao đổi, lấy từ 10-12. Lưu lượng lớn thế chia ra làm 4 quạt hút. Mỗi quạt tầm 50.000 m3/h
Nội dung QC06 và TCVN 5687 có lệch nhau, mình cũng lăn tăn điểm này tuy nhiên vẫn thường tính theo TCVN 5687 vì trong QC06 có nói: việc tính toán lưu lượng hút khói theo các TC kỹ thuật hiện hành, tức là TCVN 5687-2010.View attachment 37238
theo như công thức này thì nó không phụ thuộc vào diện tích nhỉ.
nếu theo công thức này thì cứ 1 khu diện tích 3000m2 (theo TCVN thì 1600m2, nhưng theo quy chuẩn thì lại là 3000m2) .
NHỜ BÁC CHỈ GIÁO Ạ