Cần giúp Chọn bơm, đọc đường đặc tính của bơm

hieuvipmama

Thành Viên [LV 0]
Các anh chị em cho e hỏi, em đang tính và chọn bơm cho hệ thống chiller. Sau khi tính ra lưu lượng và cột áp cho bơm như sau:
+ Q = 150m3/h
+ Cột áp: 34mH2O
Đến khâu chọn bơm, em chọn bơm euroflo có đường đặc tính như ảnh
Và đến đây em chưa hiểu đường đặc tính của bơm nên hiện chưa thể chọn được bơm nên nhờ các anh chị em giải thích đường đặc tính bơm trong ảnh dưới và chọn bơm phù hợp với yêu cầu trên giúp em với ạ. ( các kí hiệu ví dụ như 32/13 là model của bơm ạ). Em cảm ơn ạ
1703264774625.png
 
Các anh chị em cho e hỏi, em đang tính và chọn bơm cho hệ thống chiller. Sau khi tính ra lưu lượng và cột áp cho bơm như sau:
+ Q = 150m3/h
+ Cột áp: 34mH2O
Đến khâu chọn bơm, em chọn bơm euroflo có đường đặc tính như ảnh
Và đến đây em chưa hiểu đường đặc tính của bơm nên hiện chưa thể chọn được bơm nên nhờ các anh chị em giải thích đường đặc tính bơm trong ảnh dưới và chọn bơm phù hợp với yêu cầu trên giúp em với ạ. ( các kí hiệu ví dụ như 32/13 là model của bơm ạ). Em cảm ơn ạ
View attachment 48936
Việc chọn Bơm nước căn cứ vào 2 Thông số chính (phải tính toán đúng theo nhu cầu và Sơ đồ ống nước) là Lưu lượng yêu cầu q (m3/h) và Cột áp tính toán H (mH2O).
Với mỗi Đặc tính Bơm QH (do Nhà SX cung cấp) thì những điểm Công tác thực (Q,H) của nó, khi chạy với chế độ (tốc độ) Danh định, sẽ chạy trên Đoạn cong phía trên giới hạn vùng (phạm vi làm việc) của Con bơm thực thể như Model (32/13). Còn vùng làm việc phía dưới là để khoanh vùng khi chọn các Đặc tính giảm tốc (trong họ Đặc tính của Con bơm đó.
Xin trình bày sơ bộ để định hướng Bạn nhé.
Xin gửi kèm Hình ảnh minh họa cho việc chọn Bơm theo nhu cầu (150m3/h x 34mH2O) cho ra Con bơm Model (80/16) Bạn nhé.
Lưu ý là Tính toán trước đó phải đúng, và cũng nên cân nhắc vấn đề điều chỉnh tốc độ liên quan đến Hệ số Thiết kế dự phòng khi chọn Bơm nhé
Chúc Bạn tinh tấn
 

Đính kèm

  • Chọn Bơm có Đặc tính phù hợp yêu cầu.png
    Chọn Bơm có Đặc tính phù hợp yêu cầu.png
    341.4 KB · Xem: 61
Việc chọn Bơm nước căn cứ vào 2 Thông số chính (phải tính toán đúng theo nhu cầu và Sơ đồ ống nước) là Lưu lượng yêu cầu q (m3/h) và Cột áp tính toán H (mH2O).
Với mỗi Đặc tính Bơm QH (do Nhà SX cung cấp) thì những điểm Công tác thực (Q,H) của nó, khi chạy với chế độ (tốc độ) Danh định, sẽ chạy trên Đoạn cong phía trên giới hạn vùng (phạm vi làm việc) của Con bơm thực thể như Model (32/13). Còn vùng làm việc phía dưới là để khoanh vùng khi chọn các Đặc tính giảm tốc (trong họ Đặc tính của Con bơm đó.
Xin trình bày sơ bộ để định hướng Bạn nhé.
Xin gửi kèm Hình ảnh minh họa cho việc chọn Bơm theo nhu cầu (150m3/h x 34mH2O) cho ra Con bơm Model (80/16) Bạn nhé.
Lưu ý là Tính toán trước đó phải đúng, và cũng nên cân nhắc vấn đề điều chỉnh tốc độ liên quan đến Hệ số Thiết kế dự phòng khi chọn Bơm nhé
Chúc Bạn tinh tấn
vâng, em cảm ơn bác ạ
 
Back
Bên trên